Min gamla Ctc 105 är på upploppet. Har gått 75000 kompressor timmar under 17 år och båda pressostaterna är stelopererade. Trogen har hon varit, inga besök av främmande reparatörer. Men litet underdimensionerad.Och kroknar redan vid -15 grader
Planerar att byta till en ny fräsch Ctc 614 till sommaren. Installerade Bettan själv och tänkte göra bytet själv. Goda råd är mycket välkomna!
Tyvärr måste jag byta mitt gamla inkörda styrsystem Ecologic. Till en ny Ecologic L/M med flådig display. Några frågor till proffs:
-Kör idag 105:an dockad mot panna enligt Systemtyp 1. Är det Systemtyp 1 som gäller i nya EcologicL/M oxå?
-Kan jag behålla den gamla motorshunten och växelventilen för VV som följde med gamla Ecologicen. Dvs kan dom styras av nya Ecologic L/M?
-Vilket är bästa sättet att fjärrövervaka Ctc 614. Modbus? Har sett att det finns en integration i GitHub för Home Assistant?
Efter litet forskning:
-Ja. Alla systemtyper i gamla Ecologic är möjliga att användas i nya L/M. Dom flesta parametrarna som tex huskurva mm kan återanvändas
-Ja. Motorshunt och växelventil som styrdes av gamla Ecologic kan bibehållas och styras av nya L/M
- CTC har ingen egen integration till Homeassistant som Nibe har. Det finns ett HACS som kan anslutas till Ecologic L/M. Men klarar bara en begränsad del.
- Befintliga inne och utegivare måste bytas, men kablaget kan bibehållas. Nya medföljer i leveransen av CTC614.
- Gammal 25mm rörinstallation kan bibehållas max 5-6 meter. Flexslangar skall bytas till 28mm.
Flertalet uppgifter från CTC.