0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Kommit fram till att den bästa lösningen är att köpa en ny kyldel + slangsats. Minst jobb, minst krångel och billigast. Pumpen borde då gå i många år till. Kollade upp med en leverantör vad som var den vanligaste orsaken till ett en VP skrotades och det var kompressorhaveri. Delarna kostar tillsammans 22 750 kr och frakten är fri (dvs ligger i priset - inte ens gratisluncherna är gratis).
Du kanske skulle kolla på att byta cirkpumpar också, de nya snåla pumparna tjänar nog in sig under sin livslängd.
Var beställde du ifrån?
Här:https://www.buildor.se/Finns andra leverantörer men dyrare och en t o m mycket dyrare.
Har sett dina bilder också och vad som framgår så borde det vara samma kyldel. Med avseende på Nibes leveranstid så kanske de inte har kyldelar står på hyllan utan skruvar i hop efter beställningar. Vad de sagt till mig är att de inte köper de färdiga utifrån utan tillverkas i huset. Kollade med banken i dag och min betalning står som reserverad, d v s inte uttagna förrän pumpen är på väg?
Har du mjukstart eller kontaktorer? är inte mjukstartkort bytt, så byt, kostar välkring 1000 kr, trist att sabba kompen med dåligt mjukstartkort, samma om det är kontaktor, byt, småpengar.
Fick just veta att de tre leverantörernas kyldelar/kylmoduler passar till F1115-7 utan att behöva slangpaketet då pumpen är köpt innan 2004.Vet ej hur det är för dig med slangpaketet Ason..?Vilka kontaktorer/motorskydd/mjukstarter ska man ersätta?
Borde det inte vara tvärtom, att du slipper köpa slangpaketet om pumpen är köpt EFTER ett visst årtal. Min 1210 fick en ny kylmodul 2006 och jag vet inte om det monterades mytt slangpaket då, men kylmodulen har anslutning för 28mm klämringskoppling, som jag uppfattat är vad de nya kylmodulerna också har.Då kostade modulen lite drygt 10,000 också, men det kan ha varit ett rabatterat pris, då pumpen rasade lite väl snabbt.