1
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. / SV: Fråga kring byte av äldre bergvärmepump (4 fyra offerter 3 modeller)
« Senaste inlägg av Josth skrivet Idag kl. 20:29:44 »Ok. 1970 var några år innan oljekrisen 1974 så husen var fortfarande ganska enkelt isolerade eftersom oljan var så billig på den tiden. Intressant att se ritningen även om jag inte lyckas följa den i alla dess delar. Men har installatörerna sagt radiatorerna ser okej ut så är det är säkert så. Finns det någon uppgift om t.ex. husets effektbehov på ritningen i något hörn/sida? Framledningstemperaturen vid LUT/DUT/DVUT ändras inte av att man byter till annan sorts panna men om man t.ex. tilläggs isolerar vinden, sänker innetemperaturen eller byter dörrar och fönster till 3-glas så klarar man sig med något framledningstemperatur och det gör att verkningsgraden i värmepumpar blir bättre.
Som jag ser det bör en ny värmepump med dagens synsätt vara på 8 kW och gärna runt 150 m borrhål. Man får testa vad nuvarande borrhål klarar. Kanske går det att komplettera med en kortare slinga jordvärme i trädgården om kollektorn skulle visa sig vara något för kort?
Har den befintliga värmepumpen ett styrsystem med display där man kan utläsa t.ex. antalet kompressortimmar och el-tillsats?
Som jag ser det bör en ny värmepump med dagens synsätt vara på 8 kW och gärna runt 150 m borrhål. Man får testa vad nuvarande borrhål klarar. Kanske går det att komplettera med en kortare slinga jordvärme i trädgården om kollektorn skulle visa sig vara något för kort?
Har den befintliga värmepumpen ett styrsystem med display där man kan utläsa t.ex. antalet kompressortimmar och el-tillsats?