Effekttäckning till -3--4 grader i sollentuna tyder på en lite klen dimensionering,
Hej !Kör cirk pumpen i läge 2! du behöver inte ha 10 grader i diff (enligt MIG) detta då.
- Returtemp +43 ºC vid fram +53 ºC, cirk.pump i läge 1. Körde tidigare i läge 2 men fick då bara 3-4 ºC tempdiff. fram-retur.
2. Koppla ur rumsgivaren, annars är det svårt att tyda resultatet.Gör det annars kan du aldrig tyda dina inställningar, detta när du testar att köra på elpatronen. Kör gärna ett par dagar utan den under tiden du ställer in VP.
Men kortslutning kan det va.
Kolla alla radiatorer slingor, dom ska svalare på returen ca 7 grader.
Om det var kortslutning borde väl skillnaden retur-fram vara betydligt mindre ?!
Hur detekterar jag en ev. kortslutning ?
Kl. | Effekt | Fram | Retur | Anm. | |
19 | 6kW | 51 ºC | 43.3 ºC | Frånslag av kompressor | |
20 | 7.5kW | 47 ºC | 41.0 ºC | Ökade el-effekt pga. temp sjönk | |
21 | 9kW | 47 ºC | 41.3 ºC | Ökade el-effekt pga. konstant temp | |
22 | 9kW | 50 ºC | 42.3 ºC | ||
23 | 9kW | 47 ºC | 41.2 ºC | Temp ner pga. familjens "kvällsbestyr" | |
24 | 9kW | 50 ºC | 42.6 ºC |
- Om alla radiatorer håller den temperatur de skall, så borde det väl inte bli kallt i huset pga. en ev. kortslutning ?
Fråga (3) har jag fått svaret att en ev. "kortslutning" i något element i början på slingan skulle kunna vara problemet. Hur jag skall detektera detta har jag inte riktigt förstått (än).
La märke till att du säger att CTC räknar med en konstant på 2,2 kwh. Har du skrivit rätt?
En Ecoheat 8,5 har en beräkningskonstant på 2,6 eller 2,7. Du ser ju den konstanten när kompressorn går.
Min 8,5, som är från sept 2005, har en konstant på 2,6. Den säger alltså att förbrukningen vid kompressordrift är 2,6 kwh.ah, det är v2 vi pratar om eller kanske v2.5 den som fick kompressor "ZH" iställer för "ZR" samma som första thermia diplomat hade (har?). eller har det kommit ut en ny ??
Det skedde en förändring under sommaren 2005 då Ctc:s program uppdaterades vad avser kompressorer och avgiven effekt mm.
Samma kompressorprogram sitter nu i V3-modellerna.
För övrigt så håller jag med om att jag nog har för lite radiatorer (-effekt) vilket mina beräkningar visat (om de stämmer)Japp, det är nog så att dina element är för klena.... Och då är nästa fråga är det ngt du skall åtgärde, dvs byt till större efektivare element eller om det är tilläggs isolering som behövs. Det är bara att undersöka ....
Min beteckning är ZH 26K4E TFD 524. Som jag förstått detta är det samma kompressor som sitter i Thermias maskiner och som är bättre anpassade till värmeproduktion än ZR-serien.Kan hända att installatören hade en äldre modell på lager :(
Borde inte Snoopy ha en sådan kompressor när han kört igång den i dec 2005?