Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det stÃ¥r "kör"  (läst 4357 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
Ahh bara en enfas kompressor.

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Säger som DonPaplo, Aha, en enfas.  Jag hade tittat pÃ¥ mjukstartare Carlo Gavazzi och dess bÃ¥da lysdidoder. Grön, matning finns. Men vad händer med den röda? Skickar den nÃ¥gra kryptiska felmeddelande i form av "morse". Hart mjukstartaren problem kan du se att det exempelvis vid start kommer 5 röda blink, vilket sedan kan översättas med hjälp av Gavazzi's manual till felorsak.
 
Kondensator är en s.k. startkondensator, en förmodligen ganska stor burk, förslagsvis monterad på sidan av kompressorn. Den kan gå sönder, och då startar ej motorn. Inte alls ovanligt fel på enfasmotorer. En bättre multimeter kan kontrollera ifall kondensatorns värde stämmer med vad den är märkt. Se till att den som eventuellt byter kompressor (med kondensator) verkligen kollar kondensatorn, och inte byter allt av bara farten.


Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har tittat på elschema igen. Startkondensatorn verkar ej vara en lös kondensator, den sitter på kretskort i närheten av mjukstartaren och är inte speciellt stor. Kan provmätas mellan anslutningar till mjukstartaren.

Utloggad Tomber

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
« Svar #18 skrivet: 21 februari 2021, 20:52:49 »
Nja, kondensatorn är ganska stor, i alla fall fysiskt. Den sitter mellan motorskyddet och mjukstartern, se bilden. Går det mäta upp kondensatorn med en vanlig multimeter? Den är på 35uf. Mjukstarterns dioder lyser/blinkar inte alls, men de kanske bara ska signalerar om det är något fel. Kan servicefirman testköra kompressorn direkt, eller måste alla starter ske via mjukstartern och kompressorn? Tänker att i så fall måste de ha med sig precis dom grejerna...
Edit: när jag kollar bilden pÃ¥ mjukstartern lite noggrannare (och googlar den) sÃ¥ ska den ena dioden lysa grönt om den fungerar som det ska. Men inget lyser ju. Antingen har den väl pajat, eller sÃ¥ fÃ¥r den inte rätt spänning in pÃ¥ alla ställen. Fast dÃ¥ borde andra dioden blinka motsvarande felkod 🤔. Och faserna fanns där iaf. Kan vara lösningen pÃ¥ spÃ¥ret, men inte riktigt där än.
« Senast ändrad: 21 februari 2021, 21:06:11 av Tomber »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
det gÃ¥r att starta kompressor utan mjukstart.  men man ska veta vad man hÃ¥ller pÃ¥ med.

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tomber, tack för bilderna. Den kondensatorn är i den storleken jag förväntade mig. När det gäller mjukstartaren skall den lysa grönt. Om den inte lyser grönt är den död. Då kan den ej heller avge felkoder med röd diod.
En bättre multimeter kan mäta kondensatorer. Men den fÃ¥r nog kosta minst 500 -700 kr. DÃ¥ har den en kondensatorsymbol vid summer/resistans/ kondensator positionen  för väljarvred.

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Man kan göra en mycket förenklad test av en kondensator, som kan visa om den är heldöd eller ej. Gör en reistansmätning!  DÃ¥ kommer resistansen att öka kontinuerligt över tid sÃ¥ länge mätning pÃ¥gÃ¥r. Man kan skifta polaritet och fÃ¥r Ã¥ter samma resultat. Detta är ett tecken pÃ¥ att kondensatorn accepterar att laddas, och ej har avbrott eller kortslutning.

Utloggad Tomber

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2021, 15:09:27 »
Nu har NIBE--firman varit här. Han konstaterade också mjukstartern. Han ville byta kondensatorn samtidigt, så det blev beställning av båda. Tror det här löser sig nu. Tack för tips och råd. Söker man runt i forumet är det tydligt vilken tveksam hållbarhet det är på dessa mjukstartare. Många sådana som får bytas ut, oavsett typ av VP...

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
Har aldrig bytt mjukstart på en 1x45 på 5 år, men modellerna innan har jag bytt många

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren