Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör" (läst 4357 gånger)
0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
Cortex
Gäst
Cortex
Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
«
skrivet:
06 mars 2016, 00:19:00 »
Citera
Hej!
Kom just hem från semestern till ett kallt hus. Det verkar som om min Nibe 1245 (med FLM) inte startar kompressorn.
Detta trots att det i driftinfon står "kör" på kompressorn.
Har testat att starta om allt och då kommer det upp att kompressorn ska starta om 5 min... 4 min... osv. tills det står "startar"
och sedan "kör". Men kompressorn kör inte alls.
Så jag har nu fått slå av över till tillsats.
Loggen är sopren. Och det enda felet jag fått upp är "Effektvakt aktiv (182)" vilket jag antar beror på att jag slagit över på tillsatsen för att få lite värme i huset.
Alla tips mottages tacksamt. Hjäääälp!
Loggat
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4360
Karma +5/-0
Kön:
tipo874
SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
«
Svar #1 skrivet:
06 mars 2016, 10:37:47 »
Citera
Kolla motorskyddet.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
Cortex
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Cortex
SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
«
Svar #2 skrivet:
06 mars 2016, 17:17:33 »
Citera
Höll på till 02:15 inatt innan jag fick igång eländet. Hann då kolla igenom i princip allt. Min gissning är en mjukvarubugg.
Har en teori om att det är periodisk höjning av varmvattentempen i kombination med semsterläge som fått något att bugga ur.
Kom på att det hänt en gång tidigare, dock gick det lättare att få fart på det då vill jag minnas.
Något får mjukvaran att tro att kompressorn är igång och kör trots att den inte gör det.
Ska dra igång med att uppdatera mjukvaran på pannan nu, med lite tur är buggen fixad i någon senare mjukvara (kör original-mjukvaran från 2009 just nu).
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
«
Svar #3 skrivet:
07 mars 2016, 09:42:14 »
Citera
Hmm.. Jag har för mig att jag har läst om en sån bugg här på forumet.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4360
Karma +5/-0
Kön:
tipo874
SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
«
Svar #4 skrivet:
07 mars 2016, 10:09:33 »
Citera
Det fanns en bugg relaterat till skottår, och det är det ju i år. Vi råkade på den 2012, men har inte haft nåt problem med just detta efter uppdatering.
Det har hänt mycket med mjukvaran sedan 2009, speciellt om VP:n har mjukvarustyrda KB och VB-pumpar.
Lite trix att uppdatera från en så gammal version.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
Cortex
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Cortex
SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
«
Svar #5 skrivet:
08 mars 2016, 09:07:16 »
Citera
Installerade senaste mjukvaran igår. Fick göra det i ett par steg, men jämfört med andra grejer jag uppgraderar i jobbet gick det rätt smidigt.
Har ju lagts till en hel hög med roliga meny-funktion. :-)
Hoppas/antar att buggen nu är borta iaf.
En annan fråga; finns det någon bra tråd här i forumet ni kan rekommendera för att koppla ihop en 1245'a med ex. vis en Raspberry Pi för att kunna läsa av och konfa pannan via sitt hemmanätverk? Antar att någon redan knåpat ihop både image och programvara för en sådan grej? Är lite less på att behöva uppfinna hjulet igen.
Loggat
LARS6HOC
Novis
Kan värmepumpar
Stad/land: Hökerum/Sverige
Antal inlägg: 66
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
LARS6HOC
SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
«
Svar #6 skrivet:
08 mars 2016, 09:47:29 »
Citera
Om det inte finns här så titta på
http://www.elektronikforumet.com/
där finns det en del om styrning av värmepumpar m.m.
Lars
Loggat
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6 Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta. Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
Tomber
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Tomber
SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
«
Svar #7 skrivet:
18 februari 2021, 11:29:59 »
Citera
Hej!
Intressant att läsa att om fler som har fått precis samma strul med Nibe 1245. Min 1245-5 panna har samma symptom: Allt verkar ok, utom att kompressorn inte går, men pannan verkar tro att den går... Jag har uppdaterat mjukvaran, men fortfarande samma problem. Den vil inte starta. Hur fick du igång din kompressor igen, Cortex? Om jag förstod din beskrivning rätt så misstänker du en bugg i mjukvaran/kommunikationen, men att det inte var uppdateringen som löste problemet, utan uppdateringen var mer en åtgärd för att det inte skulle hända igen. Tacksam för hjälp med detta.
Mvh
Tomas
Loggat
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2508
Karma +0/-0
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
«
Svar #8 skrivet:
19 februari 2021, 05:43:47 »
Citera
elmotorn i kompressorn kanske går, men snurrar inte runt kolvarna, då är det kompressorbyte som gäller.
Loggat
Valiant
Expert på värmepump
Antal inlägg: 646
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Valiant
SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
«
Svar #9 skrivet:
19 februari 2021, 08:38:42 »
Citera
Om systemet säger att motorn kör, men inte gör det, är det väl klassisk felsökning som gäller. Har kompressormotorn 3 x 400V fram till dess plint?
Loggat
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 3579
Karma +2/-0
HBerggren
SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
«
Svar #10 skrivet:
19 februari 2021, 11:18:06 »
Citera
Jag som skriver massa vimsiga inlägg som vanligt.. Ta bort.
«
Senast ändrad: 20 februari 2021, 23:08:54 av HBerggren
»
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
Tomber
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Tomber
SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
«
Svar #11 skrivet:
19 februari 2021, 13:03:15 »
Citera
Tack för att ni läste inlägget. Jo det blir klassisk felsökning i helgen. Pumpen står i stugan och är från 2013. Kompressorn har gått ca 16000 h och 30000 starter, så jag hoppas den inte gett upp redan... Det luriga är att jag inte fått upp några felmeddelanden alls, men det kan väl vara så om det är något "konstigt" fel. NIBE hade inga andra tips än att felsöka grunderna. Kan man se varvtalen på kompressorn någonstans i servicemenyn? Alltså om den går, men alldeles för sakta? Eller kan man som Valiant skriver, mäta upp att att elmotorn går men inte kolvarna? Kan man ge kompressorn start/stopp-kommando direkt från menyerna?
Loggat
Valiant
Expert på värmepump
Antal inlägg: 646
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Valiant
SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
«
Svar #12 skrivet:
19 februari 2021, 14:46:20 »
Citera
F1245 har ju något som kallas motorkontrollenhet, med mjukstart, kontakter (kanske kontaktor) och fasföljdsövervakning. Jag är inte mer specialist på denna enhet än att jag tittat på elschema.
Traditionell felsökning gäller, har motorkontrollenheten 3 faser in. Saknas 1 fas, kommer förmodligen fasföljdövervakningen ej att sparka igång någon fas på utgående från denna enhet.
Loggat
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2508
Karma +0/-0
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
«
Svar #13 skrivet:
19 februari 2021, 18:25:12 »
Citera
om den indikerar att kompressorn går, öppna modulen och känn på själva kompressorn, är den varm, och den indikerar att kompressor går, då har elmotorn lossnat från drivning av kolvar, händer ibland på småkompressorer.
Nä du kan inte se varv på kompressor i 1245 den är onoff. Du kan kolla i menyerna om du har något hetgas/suggastemp också.
Loggat
Tomber
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Tomber
SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
«
Svar #14 skrivet:
20 februari 2021, 19:38:32 »
Citera
Har felsökt en del nu. Spänning in på alla faser och ända fram till mjukstartern. Den hade spänning ut på control switch/on när kompressorn får kör-signal, vilket jag tolkar som bra. Vet dock inte vad ”kapacitatorn”, main och start winding ska ge för signaler... Fotade alla dioder på de olika korten, några gröna och några gula, men iaf ingen röd. Motorskyddet verkade fungera också. Service kommer till veckan, men det lutar ju åt något fel med kompressorn. Har inte öppnat och känt om den blir varm eller så. Såg pris på ca 10kkr för kompressorn, så det är väl bara att förbereda sig. Med tur då är det väl något med kompressorn som går åtgärda, men jag vet inte hur vanliga sådana ”fel” är. Vad har ni för erfarenheter, oftast byta dom gäller eller funkar det att reparera/renovera?
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 829
dolda: 0
användare: 10
Användare online
:
Jisse
Foffe
pepspersson
Josth
JoA
rocas
AdamHagberg
TS Comfort AB
kWhalp
Rickard
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info