SV: LP-larm?
« Svar #15 skrivet: 21 oktober 2005, 09:00:25 »
Intressant. Vad hände? Använde de rent vatten?
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

Utloggad Hasse900

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: LP-larm?
« Svar #16 skrivet: 21 oktober 2005, 23:51:43 »
Hmm. Det verkar som att det var i det närmaste rent vatten. Det var en billig men dålig firma som borrade kan man säga. Nåväl, nu har jag fyllt på med 100 liter KBS så nu verkar allt fungera som det ska. Lite besvärligt att tappa och fylla eftersom jag troligtvis fick in luft i systemet näg jag höll på att skifta dunkar mm. Men efter mycket luftande av och påslagande av KB-pumpen (använde den för att fylla systemet) så går allt som det ska. Skönt att ta det lite lugnt ett tag.  8)
Nibe 1215-5 installerad juni 2005 standardinställd med kurva 8. 2 plan suterängvilla 200 m2 i Luleå. Borrhål 160 m, 15 m till berg. Tidigare elförbrukning inkl. hushållsel 32000 KWh per år.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: LP-larm?
« Svar #17 skrivet: 22 oktober 2005, 10:22:30 »
vad skönt att du hita felet, inte roligt när man inte kan lita på anläggningen.
jag gissar att det tar lite tid innan du fått ordentlig blandning, då du inte har kunnat blanda vtskan innan du fylde på. så det är nog inte fel att maluelt gå in i menyn & aktivera KB-pumpen så den får gå i några timmar för att försöka blanda vätskan ordentligt
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Hasse900

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: LP-larm?
« Svar #18 skrivet: 22 oktober 2005, 19:40:46 »
Jodå, det kändes ju ganska skönt att "felet" var så pass enkelt att åtgärda. Precis som du säger så har jag kört genom ett blandningskärl och KB-pumpen i kontinuerlig drift innan start. Jag hade lite problem med att få cirkulation dock på detta sätt men förhoppningsvis så räcker det. Det lär väl ändå blanda lite även under normal drift hoppas jag.
Nibe 1215-5 installerad juni 2005 standardinställd med kurva 8. 2 plan suterängvilla 200 m2 i Luleå. Borrhål 160 m, 15 m till berg. Tidigare elförbrukning inkl. hushållsel 32000 KWh per år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!