Jag har pratat med Nibe och dom skulle skicka en bt25 givare, gick konstigt nog inte att köpa separat sa dom.
Skulle som sagt sitta på framledningen efter ukv tanken. Och sedan kopplas in på plint X1, skruv 3 och 4.
Meny 5.4 - mjuka in-/utgångar
Där skulle extern framlednings givare användas på ingång 1 som var för skruv 3 och 4.

Ska bli intressant och se hur anläggningen sedan rullar efter ukv installation.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #31 skrivet: 16 december 2014, 21:25:17 »
Där ser man en skillnad på inkopplingen mot 1245 som har en särskild plint för Bt25.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad robin-.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #32 skrivet: 18 december 2014, 19:03:19 »
Nu är en UKV 300 installerad med en extern cirkulationspump. Har loggat sedan igårkväll.

Hastighet på interna cirkulationspumpen är läge III. Ska kanske sänka till läge II?

Skickar upp en ny logg.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #33 skrivet: 18 december 2014, 20:30:03 »
Ja sänk hastigheten på interna cp. Har du ställt om den så den går intermittent dvs endast när kompressorn går ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad robin-.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #34 skrivet: 18 december 2014, 21:12:16 »
Ändrade nu till läge II samt driftläget på interna pumpen till intermittent.
NÃ¥got annat att justera?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #35 skrivet: 18 december 2014, 21:14:27 »
Kör ett dygn så tar vi en ny logg och kollar hur det ser ut.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad robin-.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #36 skrivet: 19 december 2014, 11:22:40 »
Ändrade nu till läge II samt driftläget på interna pumpen till intermittent.
NÃ¥got annat att justera?

Citerar mig själv, ska tilläggas att jag även ändrat gradminuter till original igen. Alltså -60.

Loggar just nu sedan i morse.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #37 skrivet: 19 december 2014, 12:27:16 »
Låt gm ligga kvar så länge ev bör det ökas mera för den värmde ganska högt och med få starter.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad robin-.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #38 skrivet: 19 december 2014, 18:29:37 »
Jo precis, noterade att det gick en bra bit över börvärdet.
Kanske sätta -30 gradminuter? Har fortf. ett delta på ca. 5-6 grader med läge II på interna c.p.
Kanske måste sänka till läge I.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #39 skrivet: 19 december 2014, 18:38:41 »
Prova att sänka cp är nog en bra ide. Hur långt den värmer över börvärde kan nu ändras när inte interna cp går hela tiden men håll koll.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad robin-.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #40 skrivet: 19 december 2014, 20:14:46 »
Har nu sänkt interna cirkulationspumpen till läge I, samt ändrat gradminuter till -50 till att börja med.

Även en ny logg sedan tidigt i morse.


Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #41 skrivet: 19 december 2014, 20:32:20 »
Starterna har helt klart minskat man ser ju vad lite vatten kan ordna  tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad robin-.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #42 skrivet: 20 december 2014, 10:17:38 »
Starterna har helt klart minskat man ser ju vad lite vatten kan ordna  tummenupp

Jo, allt skönt det!  tummenupp

Men jag tänkte på att tempen går över börvärdet en bra bit alltid. Regleras det enbart med inställningen av gradminuter?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #43 skrivet: 20 december 2014, 13:01:52 »
Ja med ett lägre värde pÃ¥ Gm stÃ¥r kompressorn länge men när den väl startar sÃ¥ kommer den värma över börvärde hur högt över styr man med Gm. Om du har rimligt antal starter runt 0an (20-25 st ) där det ofta blir flest antal starter fÃ¥r man vara nöjd har man riktigt fÃ¥ starter kan det vara bra att öka antal starter sÃ¥ att vp inte behöver värma sÃ¥ högt över börvärde och vad som är optimalt bestämmer man själv  :) Hur som helst har du gjort sÃ¥ din vp fÃ¥r bra förutsättningar för ett lÃ¥ngt liv eftersom du valde en tank jämför med loggarna före och efter.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad robin-.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #44 skrivet: 21 december 2014, 18:53:26 »
Hur som helst har du gjort så din vp får bra förutsättningar för ett långt liv eftersom du valde en tank jämför med loggarna före och efter.

Ja precis, jag tänkte på det där med att hela anläggningen ska få ett långt liv.
Tog in 3 st offerter från etablerade firmor i min stad , men ingen utav dom nämde ens ordet arbetstank och ev. nackdelar med mitt enrörssystem som jag påtalade att vi har.

Tycker det är konstigt att en såpass "enkel" lösning som kan få systemet att arbeta på ett bättre sätt och förlänga livslängden inte ens ges som förslag av dessa firmor.

Kanske att dom är rädda att just deras offert så ska bli mycket dyrare än andra firmors och då bara lämna en standard offert.

SÃ¥ allt Tack till dig för support i denna trÃ¥d.  tOOmten

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!