Borde gå att lösa med tex en kw500 till både vv samt konvektorn om man ansluter ut till konvektorn tex 200 liter upp på kw500 men som sagt skaffa en till fläkt istället om det inte räcker men det tror jag det gör.
Jag tycker det är fel att varmhålla en tank för att kunna höja tempen i garaget till ett sämre cop. Jag skulle satsat på en rejäl arbetstank och kört ut samma temp till fläktkonvektorn som till golvvärmen.
I ett garage brukar man inte vilja ha så varmt runt 15 grader räcker bra undantaget om man ska måla. Det kommer nog inte blåsa storm av fläktkonvektorn så tror 30 graders framledning räcker bra till den och den ska ju bara höja tempen några grader inte stå för all uppvärmning och får man fart på luften kan golvet ev lämna mer effekt.
Grovt sett brukar man ju säga att en fläktkonvektor kräver ungefär samma framledning som golvvärme. Om jag förstår det rätt ska du ha underhållsvärme via golvvärmen. Därutöver ska du ha spetsvärme som behovsstyrs mha fläktkonvektor. Denna kommer du justera in så att den har ett stort flöde men som medelst en termostat är fullt strypt när behov inte föreligger. Så fort du önskar ha det lite varmare ställer du termostatvredet på 20 och den öppnar upp för fullt och sätter på fläkten. Om det behövs startar detta även en för konvektorn specifik cirkulationspump som säkerställer dess flöde. Värmepumpens styrdator kommer säkerställa att arbetstanken har den energi som krävs för att tillgodose det behov som fläktkonvektorn har kapacitet att leverera vid inställt flöde och kurva. Gissningsvis kan du bomba på med ett högre flöde på konvektorn än standard för att plocka så mycket som möjligt.EDIT: gissningsvis kommer du alltid ha ett flöde genom konvektorn så vida du inte har en separat CP men fläkten kommer inte gå.
Tack vad bra du förklarar. Det uppskattas. Jag kommer göra som ni säger. Insåg det när jag fick era åsikter och sen resonerade högt för mig själv. Jag ska trots allt försöka ha 8-10 grader vintertid och så får det bli lite spetsvärme via konvektorn om jag vill jobba längre tid i garaget. Du nämner konstant cirkulation via konvektorn men att fläktmotorn inte går när den inte behövs. Kan det inte vara några nackdelar med det? Tänkte om det var bättre att ha någon växelventil som gör att vattnet aldrig går fram till den när den inte används och sen när man blåser på så växlar den och ger varmvatten.Nästa fråga är hur mycket varmvatten fläkten ska få? Låt säga att jag drar igång den och glömmer den på över natten. Volymtanken tar slut ganska fort, sedan går VP in med sina 10kW men till slut borde den väl inte hänga med och golvvärmen i både hus och garage börjar få för kallt vatten till sig. Eller det kanske inte är ett problem att behöva tänka på.