Thermia Villa 90 S från 1994. Den gör inte varmvatten om, endast om man kör på elpatron inte med värmepumpen.
Rörkillen sa att "styrdatorn" var väck så en ny extern burk monterades.
JEFF Electronics AB, CCV PRO. Programvara 1.00.77
Felet kvarstår.
Det är inte min pump så jag vet inte riktigt hur dom fungerar. Jag har bara hjälpt ägaren att att montera den nya "burken".
Kan det vara växelventilen eller nåt ????
Finns det någon i detta avlånga land som har erfarenhet av dessa gamla trotjänare.
/Bosse
-
Hej!
Sitter elpatron direkt på VVB:n?
I så fall kan det mycket väl vara växelventilen som krånglar.
Jag känner annars inte till denna modell.
-
Carl N.
Nu har jag hittat lite gamla papper på pumpen. Elkassetten sitter mellan kompressorn och växelventilen så det bör inte vara ventilen. Hittade även ett elkopplingsschema och det finns bara en givare för varmvatten. Denna pump har ju väldigt enkel styrning jämfört med en modernare pump som kan ha flera givare i berredaren i olika nivåer så... Tvärnit i tänket där också. Sc:,h
-
Kolla så inte reglerpressostaten ligger öppen tummenupp
De modellerna gör värme oavsett läge på DP
-
Du bör finna en meny där du kan se vv-press 0/1.
0 innebär att den ligger öppen och förhindrar VP att starta vv-produktion
-
Hej! Jag har nu fått exakt samma problem i min Thermia från 1994. Enligt rörmokaren är det styrenheten som inte ger signaler till omkopplaren av värmepumpsvattnet och därför enbart skickar ut det i elementen och inte till varmvattenberedaren. Nu har tyvärr inte Thermia någon styrenhet liggande....
Jag undrar
1) hur löste ni problemet?
2) finns det möjligtvis någon som kan sälja en begagnad styrenhet för den ni använde ovan verkade ju inte fungera?
Tack!