Varför ökar effekten med ökad hetgastemp?
« skrivet: 09 november 2006, 15:57:30 »
Nu har jag loggat min VP under ett antal månader och gjort följande
obeservation (se grafen). Vad är förklaringen till att kompressorn
drar c:a 100W mer efter en temphöjning på c:a 10 grader?

VP = IVT HT+ C6
N 63.50' E 20.28' Kedjehus 120m2 IVT greenline HT+ C6 170m borra

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Varför ökar effekten med ökad hetgastemp?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2006, 18:42:20 »
Ju högre framledning desto högre hetgas... och lägre COP verkningsgrad.
Det där med lägre COP märks i "båda ändar" högre elföbrukning samtidigt som lägre avgiven effekt!!!

Därför är det så viktigt med "feta" radiatorer för att få maximal besparing!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Nisken

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 166
  • Karma +0/-1
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Varför ökar effekten med ökad hetgastemp?
« Svar #2 skrivet: 09 november 2006, 18:45:03 »
Vet inte, men jag kan tänka mig att pumpmotståndet ökar när högre temp på högtrycket före expansionsventilen om termisk utvidgning i metalldelar i expansionsventilen får den att strypa åt ytterligare lite. Om pumpmotståndet ökar och du har en asynkronmotor som driver pumpen, så kommer den att dra mer effekt.

LÃ¥ter det rimligt?

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Varför ökar effekten med ökad hetgastemp?
« Svar #3 skrivet: 09 november 2006, 19:13:59 »
gastrycket är ju direkt beroende på gastempen, högre temp -> högre tryck -> mera effekt behövs för att driva kompressorn.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!