Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 september 2017, 07:21:56 »
Som jag tolkar det så blir inte värmepumpen av med värmen.
Troliga fel är trasig cirkpump, eller plugg i flexsslangarna inuti värmepumpen (vanligt på IVT, men så vitt jag vet inte lika vanligt på Thermia).
Då tappvattnet är så kallt så det är så borde värmepumpen prioritera varmvatten så snart den startar, och om den interna cirkpumpen då inte fungerar kommer det inte att vara just någon cirkulation alls genom värmeväxlaren, bara lite självcirkulation.
Kan du på något sätt säkerställa att du HAR flöde?
Annars kan man lossa den stora "muttern" längst bak på motorn till cirkpumpen och se om axeln roterar.
Det läcker ut lite svartvatten när du öppnar, så ha nåt under som kan suga upp det när du öppnar.
OM motorn sitter fast kan det ibland gå hjälpa den igång med en vanlig spårmejsel (Finns ett spår i ändan av axeltappen).