0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Troligtvis efter mitt där jag senaste veckan haft -0,2 in och -3,2 ut. Ska bli intressant och se vad som händer i vår när poolen ska värmas. Mitt hål skall vara på ca 180 meter och borrades någon gång kring 2002.
Tack...Teoretiskt, när är (stillastående) vattnet i hålet fruset då? Antag att det ryms 1kubikmeter nollgradigt vatten utanför slangen.Och jag plockar ut 100kWh/dygn.
Med kb in -1.1 och 4.0 ut med jordvärme, är det rimligt?
Ja just kb in -1.1
Nu när det varit kallt några dagar har jag kommit ner till -6.0°C in och -8.5°C ut. Pumpens uteffekt ligger då på 8.6kW och COP ca 3.5.Har inte satt någon gräns för lägsta KB men det kanske man borde?/Fredrik
Tack Roland, men jag menade hur mycket kan hålet ge (kontinuerligt)? Inte vad jag hämtar ut.
Just nu när vi har ganska kallt så går min VP konstant.Köldbärartemperaturen är 0 in och -2 ut. När kommer hålet att frysa?Borrhål 140m, VP Nibe 1225-8 från 2008. Avgiven/Tillförd effekt vid 0/50 °C är 7,1/2,2kW