Hej!
Jag undrar om någon har tid att lära mig hur jag kan koppla bort min elpatron på min Eco Heat 8,5, jag letar i displayen på inställningar men vet inte vilken jag vågar stänga av.
Anledningen är att jag kör min VP till poolvattnet för uppvärmning men vill eller rättare sagt har inte råd att låta elpatronen gå in varje dag.
Vore mycket tacksam för svar från er som kan detta.
Mvh Thomas
-
Under Avancerat/Inställningar så ställer du ner Elpanna Max till 0 kW.
-
Hej Carl N!
Tack så hemskt mycket för att du svarade, jag har nu ändrat El panna från 6kw till 0 kw, undrar bara om det
påverkar någonting annat att denna patron inte är inkopplad, skall tilläga att jag har en varmvattenberedare
CTC Safir men denna är elektrisk så det borde inte ha med denna el patron att göra?
Mvh Thomas
-
Hej
Övre elpatron går in om övre pannans temperatur blir lägre än 7º över framledningens börvärde eller om övre pannans temperatur blir lägre än det inställda värdet på patronen, allt förutsatt att den inte är satt till noll kW.
Nedre elpatron kopplas automatiskt bort när värmepump väljs in i menyn, den kopplas in om pumpen kopplas bort.
Detta gäller om EcoAir är kopplad till pannan, det borde vara samma sak med EcoHeat.
//Ronnie
-
CTC Safir men denna är elektrisk så det borde inte ha med denna el patron att göra?
Nej, den har inget med din VP:s elpatron att göra.