« skrivet: 05 september 2015, 09:08:34 »För låg tryck på sugsidan ger snabbt hög hetgas. hur är temperaturen kort efter expansionsventilen - frostar det mycket och frostar det också på röret ut från evaporatorn mot kompressorns sugsida?.
kallbrine temperatur in och ut på rören ??
---
Många fel som kan ge hög hetgastemperatur och pressostat utlöst beror ofta på att cirkulationen i värmeväxlarna på brinesidan är dålig - både på varmvatten och kallvattensidan.
Ofta för att pumpar och/eller ventiler i anslutning inte gör jobbet och cirkulationen är långsam (vilket kan mätas fram med termometrar då temperaturskillnaden mellan och in och utgång är hög) och mer sällan att det är så mycket avlagringar i värmeväxlarna att värmeöverföringen har blivit under acceptabel gräns.
kallbrine temperatur in och ut på rören ??
---
Många fel som kan ge hög hetgastemperatur och pressostat utlöst beror ofta på att cirkulationen i värmeväxlarna på brinesidan är dålig - både på varmvatten och kallvattensidan.
Ofta för att pumpar och/eller ventiler i anslutning inte gör jobbet och cirkulationen är långsam (vilket kan mätas fram med termometrar då temperaturskillnaden mellan och in och utgång är hög) och mer sällan att det är så mycket avlagringar i värmeväxlarna att värmeöverföringen har blivit under acceptabel gräns.