Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: vonpluring skrivet 16 oktober 2011, 01:46:38

Titel: Värme problem med IVT C5
Skrivet av: vonpluring skrivet 16 oktober 2011, 01:46:38
Har nyligen köpt en villa med golvvärme och en IVT C5 installerad.
Är sjukt varmt här inne nu, ca 24 grader och det är ca 5-6 grader varmt ute för tillfället.
1 plansvilla i mexitegel byggt 1955 på ca 110 m2 ifall det spelar någon roll.

Det jag vill ha hjälp med är 2 saker:
1. Jag skulle vilja sänka värmen till ca 20 grader.
2. Jag skulle vilja ha mera varmvatten till duschen om det går, tar slut jätte snabbt tycker jag.
Hur gör jag dessa saker?
Jag är helt nollad på hur jag ska göra.
Har försökt tyda manualen men jag fattar ingenting.
Jag har oxå provat sökt lite grann men inte hittat något lämpligt tycker jag.
Men har förstått lite grann att jag ska förmodligen ändra någon kurva och finjustering?
Följande är det inställt på:
Kurva: 2,2
Finjustering: 0

Något mera jag ska kolla upp och dela med mig av? Och i så fall vart ska jag kolla det?
Titel: SV: Värme problem med IVT C5
Skrivet av: Lexus skrivet 16 oktober 2011, 08:32:01
Du måste ringa installatören. Din växlingsventil är trasig.
Titel: SV: Värme problem med IVT C5
Skrivet av: vonpluring skrivet 16 oktober 2011, 09:56:48
Du måste ringa installatören. Din växlingsventil är trasig.

Ajdå det låter inte bra.
Helt 100 på att det är den som är trasig?
Vad kostar det att laga en sån?

Såg nu när jag var ut och kikade på pumpen att det sitter en röd behållare bredvid pumpen med en bar mätare som har gått ner till 0.
Tidigare var den lite högre upp nästan vid den röda pilen.
Kan detta ha något med mitt problem att göra?
Bifogar 2 bilder på den röda behållaren jag pratar om.
Titel: SV: Värme problem med IVT C5
Skrivet av: vonpluring skrivet 16 oktober 2011, 21:43:36
Liten update.
Hade en nisse här som kan mera än mig om det mesta.
Han löste problemet med den röda behållaren genom att "tvångsfylla" eller liknande genom att skruva på någon ventil uppe på värmaren.
Sen tog vi isär växelventilen och tryckte in nån form av sprint med en fjäder ett par gånger så den gick lätt och sen satt tillbaka det blåa "locket" igen.
Då rörde sig den gråa "spaken" sig åt andra hållet och nu verkar det fungera.

Får be om ursäkt för mina okunniga förklaringar men förklarar så gott jag kan.
Bifogar en bild på det jag tror är växelventilen med det blåa locket och den gråa spaken.
Titel: SV: Värme problem med IVT C5
Skrivet av: Lexus skrivet 16 oktober 2011, 21:57:15
Det där är en Italiensk ventil med hög felfrekvens.

Du gör klokt i att byta ventil och motor inom kort.


Titel: SV: Värme problem med IVT C5
Skrivet av: vonpluring skrivet 16 oktober 2011, 22:07:01
Det där är en Italiensk ventil med hög felfrekvens.

Du gör klokt i att byta ventil och motor inom kort.

Ok vad bör jag köpa som passar?
Och vart köper jag det?

Vad är motor och vad är ventil egentligen?
Titel: SV: Värme problem med IVT C5
Skrivet av: Lexus skrivet 16 oktober 2011, 22:13:08
Ok vad bör jag köpa som passar?
Och vart köper jag det?

Vad är motor och vad är ventil egentligen?

Motorn är blå och sitter på ventilen som är av mässing.
Du vänder dig till IVT-Center på din ort.
De kommer och monterar en komplett vridande ventil/motor från LK Systems AB.
Titel: SV: Värme problem med IVT C5
Skrivet av: vonpluring skrivet 17 oktober 2011, 16:40:02
Jaha ok jag trodde man kunde köpa den från nån firma och montera den själv.
Har inga planer på att göra det själv utan låter en som kan montera delen.
Borde komma undan bra mycket billigare på det sättet.

En grej till som jag såg idag nu när jag kom hem från jobbet.
Den röda behållarens bar mätare var nere på 0 igen, har detta något med växelventilen att göra eller är det något annat fel?

Uppskattar verkligen all hjälp jag kan få.
Titel: SV: Värme problem med IVT C5
Skrivet av: Trubbnos skrivet 17 oktober 2011, 17:55:48
Ditt system verkar läka nånstans, alltså värmesystemet, om du har nyköpt hus läs och lär dig ditt system OMG, och trimma in det för bästa funktion.

Ring installatör för genomgång, och var med och var nyfiken..
Titel: SV: Värme problem med IVT C5
Skrivet av: vonpluring skrivet 17 oktober 2011, 18:29:10
Verkar som att det droppar från röret ner på golvet som är inringat i rött.
Och skruvar man på ventilen inringat i blått så kommer det jätte mycket vatten, kanske är den som läcker?
Titel: SV: Värme problem med IVT C5
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 17 oktober 2011, 18:55:03
Verkar som att det droppar från röret ner på golvet som är inringat i rött.
Och skruvar man på ventilen inringat i blått så kommer det jätte mycket vatten, kanske är den som läcker?
Ventilen är säkerhetsventilen och den röda behållaren är ditt expansionskärl. Läs mer här: http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=11&id=34&artlang=sv

Det ska komma jättemycket vatten om du skruvar på säkerhetsventilen (för då öppnar du den manuellt, men släpper du den ska den stänga av sig själv). Den löser också ut om trycket skulle bli för högt i ditt system - det är det som är dess funktion.

Men trycket i ditt system ska inte gå till 0 av sig själv. Då läcker det nånstans vilket ju inte är bra...

Röret från expansionskärlen är för att det potentiellt jättevarma vattnet snällt ska rinna ut i govlbrunnen och inte spruta överallt om säkerhetsventilen löser ut.

/ Erik
Titel: SV: Värme problem med IVT C5
Skrivet av: vonpluring skrivet 17 oktober 2011, 19:22:00
Ventilen är säkerhetsventilen och den röda behållaren är ditt expansionskärl. Läs mer här: http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=11&id=34&artlang=sv

Det ska komma jättemycket vatten om du skruvar på säkerhetsventilen (för då öppnar du den manuellt, men släpper du den ska den stänga av sig själv). Den löser också ut om trycket skulle bli för högt i ditt system - det är det som är dess funktion.

Men trycket i ditt system ska inte gå till 0 av sig själv. Då läcker det nånstans vilket ju inte är bra...

Röret från expansionskärlen är för att det potentiellt jättevarma vattnet snällt ska rinna ut i govlbrunnen och inte spruta överallt om säkerhetsventilen löser ut.

/ Erik

Jaha ok då vet jag iaf vad jag ska kalla behållaren för nåt :)
Men då ska den med andra ord inte droppa hela tiden?
Droppar ca 1 droppe varannan sekund.
Titel: SV: Värme problem med IVT C5
Skrivet av: Remo skrivet 17 oktober 2011, 21:25:54
Ventilen kan du köpa här om du eller någon du känner kan byta skälv, jag har bytt skälv en sådan.
Kostar 1200 kr inklusive moms.
Den är motorgående båda håll.

http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf