Författare Ämne: Nibe 730 start/stopp  (läst 802 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Hasse G

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
Nibe 730 start/stopp
« skrivet: 09 april 2023, 10:48:43 »
Är detta nomalt att pumpen jagar gradminuter ,till den stannar och sedan börjar om igen.
En inverter borde anpassa frekvensen bättre hålla en jämnkurva,nu ser det mer ut som en start/stopp pump, går det att justera något?
2 av stoppen i natt är avfrostning.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 730 start/stopp
« Svar #1 skrivet: 09 april 2023, 16:14:41 »
Vad är det för värmesystem i detta hus?
Har du trimmat in kurvan med termostaterna på max?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe 730 start/stopp
« Svar #2 skrivet: 09 april 2023, 17:51:35 »
Är detta nomalt att pumpen jagar gradminuter ,till den stannar och sedan börjar om igen.
En inverter borde anpassa frekvensen bättre hålla en jämnkurva,nu ser det mer ut som en start/stopp pump, går det att justera något?
2 av stoppen i natt är avfrostning.

Kör du Smart Price Adaptation?

Utloggad Hasse G

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 730 start/stopp
« Svar #3 skrivet: 09 april 2023, 18:19:24 »
Vad är det för värmesystem i detta hus?
Har du trimmat in kurvan med termostaterna på max?
Alla termostater fullt öppna, radiatorer, inte smart price.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 730 start/stopp
« Svar #4 skrivet: 10 april 2023, 07:20:35 »
Vad är det för värden i meny 4.9.3? är det default, eller är detta justerat åt nått håll?
Du kan i så fall prova ändra start kompressor värdet, testa ett lägre minustal?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Hasse G

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 730 start/stopp
« Svar #5 skrivet: 10 april 2023, 10:38:19 »
Vad är det för värden i meny 4.9.3? är det default, eller är detta justerat åt nått håll?
Du kan i så fall prova ändra start kompressor värdet, testa ett lägre minustal?
Det är inte ändrat står på -60, kompressorn gick utan avbrott från 1600-0500, men frekvensen åker berg o dalbana, mellan 20-95Hz följaktligen också framlednings temperaturen, som stiger snabbt så måste kompressorn bromsa, sedan sjunker den, och det är full fart på kompressorn igen,det borde ju finnas ett lagom mellanläge som håller rimlig framledning.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 730 start/stopp
« Svar #6 skrivet: 10 april 2023, 22:25:22 »
Man önskar ju att man kunde komma Ã¥t PI parametrarna pÃ¥ den där reglerkretsen pÃ¥ nÃ¥tt sätt...  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!