Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Panasonic E9DKE som knakar/knäpper  (läst 9131 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad transalp01

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Panasonic E9DKE som knakar/knäpper
« skrivet: 11 november 2005, 12:25:26 »
Jag har en E9DKE sen en månad tillbaka. Den började för två vecka sedan att knäppa/knaka. Den kan vara tyst ett par minuter men sen kan den knaka flera gånger på ett par sekunder. Det låter ungefär som när man stannar en bil efter att man kört hårt, dvs att metallen i motorn "knakar". Detta är samma ljud men lite plastigare. Någon som har en idé? Min installatör kommer i nästa vecka för att undersöka problemet. Enligt leverantören känner Kinnan till liknande problem och de håller tydligen på att hitta en lösning. Men är det någon som har en aning om vad det kan vara? Jag har inte lyckats få något konkret information från min leverantör.

Utloggad malmöbo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Panasonic E9DKE som knakar/knäpper
« Svar #1 skrivet: 11 november 2005, 12:37:11 »
Hej,
Jag är en ny medlem.  och ser att du är online.
Hur kan man ställa en fråga? alltså lägga in ett inlägg överehuvudtaget?
Jag hittar ingen knapp för det.
Tacksam för svar.
MVH
Kisch

Utloggad Znapper

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Järfälla, Stockholm
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Filten behövs inte längre :D
SV: Panasonic E9DKE som knakar/knäpper
« Svar #2 skrivet: 11 november 2005, 12:49:56 »
Det finns en knapp som heter NYTT äMNE
Men du måste först gå dit där du ser alla ämnen.
Dvs. här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=26.0
« Senast ändrad: 11 november 2005, 12:51:38 av Znapper »
Panasonic XE12CKE. Hörnradhus på 133kvm i Stockholm. Direktverkande el avstängt.

Utloggad malmöbo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Panasonic E9DKE som knakar/knäpper
« Svar #3 skrivet: 11 november 2005, 13:15:41 »
Tack för hjälpen.
Det gick bra efter din förklaring.
MVH
Kisch

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Panasonic E9DKE som knakar/knäpper
« Svar #4 skrivet: 11 november 2005, 13:18:14 »
Är det innedelen? Min E9DKE knäpper svagt när den frostar av.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad transalp01

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Panasonic E9DKE som knakar/knäpper
« Svar #5 skrivet: 11 november 2005, 14:32:51 »
Det är innedelen. Men inte kan de behöva frosta av varje timme? Hur ofta frostar din av och hur ser jag om den frostar av?

Utloggad runte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BodenomrÃ¥det
  • Antal inlägg: 369
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Panasonic E9DKE som knakar/knäpper
« Svar #6 skrivet: 11 november 2005, 15:59:20 »
Det är innedelen. Men inte kan de behöva frosta av varje timme? Hur ofta frostar din av och hur ser jag om den frostar av?

Hej, visst kan den frosta av varje timme speciellt om luftfuktigheten är hög
Nog måste du väl märka om maskinen gör en avfrostning, Sc:,h på min maskin stannar både ute o innedelen så det borde inte gå att missa tycker jag
/runte
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln

Utloggad Lelle_28

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Panasonic E9DKE som knakar/knäpper
« Svar #7 skrivet: 11 november 2005, 16:11:45 »
På min HE9 så blinkar även power lampan. Borde ju göra det även på din E9

Utloggad transalp01

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Panasonic E9DKE som knakar/knäpper
« Svar #8 skrivet: 11 november 2005, 16:15:15 »
Det är innedelen. Men inte kan de behöva frosta av varje timme? Hur ofta frostar din av och hur ser jag om den frostar av?

Hej, visst kan den frosta av varje timme speciellt om luftfuktigheten är hög
Nog måste du väl märka om maskinen gör en avfrostning, Sc:,h på min maskin stannar både ute o innedelen så det borde inte gå att missa tycker jag
/runte

Jag har aldrig märkt att min innedel stannar. Fläkten på innedelen går alltid. Utefläkten stannar ibland men aldrig innefläkten. Den knakar även i samband med att den blåser värmluft.

mic_mods

  • Gäst
mic_mods
SV: Panasonic E9DKE som knakar/knäpper
« Svar #9 skrivet: 11 november 2005, 18:28:41 »
min knakar och knäpper på samma sätt och det hör inte ihop med avfrostning.

/mic



Panasonic E9

  • Gäst
Panasonic E9
SV: Panasonic E9DKE som knakar/knäpper
« Svar #10 skrivet: 11 november 2005, 18:46:33 »
Det kan knäppa i innerdelens plast av temperaturförändringar. Ex efter avfrostning eller när pumpen ökar i effekt och sprutar värme.
« Senast ändrad: 11 november 2005, 18:49:23 av Panasonic E9 »

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Panasonic E9DKE som knakar/knäpper
« Svar #11 skrivet: 11 november 2005, 21:59:48 »
När det är fuktigt väder och några plusgrader frostar min E9DKE av cirka en gång i timmen. Powerlampan blinkar, det kommer litet kalluft ur innedelen och det kan knäppa till litet av tempförändr.

Men det låter som ni har något annat problem. Kolla filtrena ordentligt, sitter dom rätt?
« Senast ändrad: 13 november 2005, 22:02:59 av larryd »
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad transalp01

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Panasonic E9DKE som knakar/knäpper
« Svar #12 skrivet: 13 november 2005, 10:08:24 »
Filterna sitter som dom skall. Jag tog ut och rengjorde dem igår och var noga när jag satt tillbaka dem. Knaket har nästan försvunnit efter att jag satta vingarna på auto istället för i fast läge och fläkten på läge 3 istället för auto. Kanske blir det för stora temperatur förändringar när fläkten går i max läge och sen stänger tvärt. Kom gärna med era gissningar. Sc:,h

Utloggad alfamats

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helt sÃ¥ld pÃ¥ Italienska bilar!
SV: Panasonic E9DKE som knakar/knäpper
« Svar #13 skrivet: 13 november 2005, 10:47:42 »
Hej !
Ingen expert pÃ¥ detta ,men detta verkar vara ett nytt problem Panasonic har.Pratade med en montör i jakten pÃ¥ värmepump och han nämde detta. Man kan hoppas att det  blir en garantisak sÃ¥smÃ¥ningom.   Mvh Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic

Utloggad RaRa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Panasonic E9DKE som knakar/knäpper
« Svar #14 skrivet: 13 november 2005, 14:41:49 »
Min innedel knaka o knäppte så man blev tokig.
Jag tog tag i innedelen och flyttade den åt vänster en liten bit.
Helt tyst, min farsa hade samma problem, fungerade där med.
« Senast ändrad: 13 november 2005, 14:45:30 av RaRa »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!