Hej! Jag har en gammal (12 år) anläggning med en IVT-pump (Focus 06, 6 kW, 78m aktivt hål). Jag har nu installerat termometrar på brine in och ut. Jag får då följande värden:
Brine in: ca 5.5gr
Brine ut: ca 4.2gr
Värme in: ca 50gr
Värme ut: ca 55gr
Nu har jag hört många av er säga att diffen på brine in/ut helst skall ligga runt 3-4 grader. Jag kan utan vidare komma till en sådan diff (Brine in 5.5gr, brine ut 2.5gr) genom att dra ner effekten på köldbärarpumpen till lägsta läget.
Skulle detta ge någon positiv effekt och i så fall varför? Varför är det effektivare med en låg köldbärarcirkulation och högre diff än en lägre cirkulation och en högre diff (förutom att man sparar ström för pumpen)?