Tjena,
Som båtboende undrar man ju om man kan köra sjövatten genom platt v-växlaren direkt? Det vore trevligt att slippa xtra yttre v-växlare. Jag kan ju sätta ett filter på ingående sjövatten, och det är ju lätt att backspola om det skulle bli täppt i systemet.
Vad tror ni om det? Kan det bli korrision i plattisen som ger problem? Min pump är en hotline 4.
Lasse
-
Tjena,
Som båtboende undrar man ju om man kan köra sjövatten genom platt v-växlaren direkt? Det vore trevligt att slippa xtra yttre v-växlare. Jag kan ju sätta ett filter på ingående sjövatten, och det är ju lätt att backspola om det skulle bli täppt i systemet.
Vad tror ni om det? Kan det bli korrision i plattisen som ger problem? Min pump är en hotline 4.
Lasse
Frågan har ställts tidigare.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1984.0.html
Själv skulle jag inte göra så eftersom du trots filter kan få in skitvatten som ger en beläggning i värmeväxlaren och ger sämre värmeöverföring. En yttre isärtagbar växlare kan du ju plocka isär och skrubba.
-
Kan bara hålla med. En VVX som går att taisär för rengörning är nog ett måste.