Jamen det stod inget om hur långa de där 18 laddningarna var, så du har ingen mängd energi att efterlysa än...
Om det är samma CP till värmekretsen som VV-manteln så borde ett läckage i växelventilen till värmekretsen avslöjas med en temperaturdiff på VB-fram o retur om den mäts på den kretsen. Normalt är ju det deltat noll när VV görs.
? Normalt är väl deltat "not defined" eftersom det inte finns/skall finnas något flöde under VV-laddningar. Om man får ett delta kan det ju bero på andra saker än just läckande växelventil.
Jag kollar loggfilen, och när Bt6 blir varmare, så droppar bt2, så det läcker inte ut värme till radiatorkrets, och direkt bt6 vänder neråt, så kommer bt2 uppåt igen.
DonPablo, Ridax, bopakoster, Smurfen, Roland; försökte läsa på och förstå era sista argument men hängde tyvärr inte riktigt med. Är det något ytterligare jag borde undersöka eller ska jag bara ignorera att min anläggning tappar energi och att pumpen går in och toppar?Bifogar ny logg från i helgen. Ingen har varit hemma under denna period. Något varmare medeltemp utomhus än tidigare bifogad logg. vilket gjort det mildare i källaren där anläggningen står.10 toppningar denna gång.Vad är er dom?