Det är en vanlig dubbelmantlad beredare som är inkopplad på sedvanligt sätt. Om den sitter i eller utanför pumpen är sak samma. Installatören måste ha missuppfattat hur det är kopplat. Den sida på beredaren med dekalen uppe till höger ser ut att vara den buktade fronten. Rören till och från pumpen ser ut att var på beredarens högersida. På ritningen är de på baksidan. Är det så eller har jag sett fel.
Du har inte VVC då? Jag tycker mig se ett rör du inte märkt upp..Det käkar vv om den är i ständig drift och kanske också värmer en handdukstork.// Magnus
Det känns lite för tidigt att acceptera 18 varmvattenkörningar per dygn. Det är en rätt stor beredare som läcker en del värme. Hur lång tid tar en varmvattenkörning som inte är förorsakad av ett varmvattenuttag, dvs en körning som bara täcker värmeförlusterna?Det kan gärna inte bli självcirkulation som rören är dragna. Att VV-röret är varmt beror på värmeledning i kopparn och vattnet. Jag har isolerat varmvattenröret ut från beredaren någon meter för att minska förlusterna.
Kanske du får ändra så att får större skillnad mellan start och stopp VV-laddning. I alla fall min "tappar" snabbt några grader direkt efter laddning, så start på 40 och stopp när driftpressostaten bryter runt 55 gör att VV blir 40 till ca 51/52, fast den sjunker nästan direkt från 51/52 till 45, så i realiteten arbetar den med VV-temperaturer från 40-45.
Det är normalt att tempen sjunker några grader efter vv laddning i en mantelberedare men sen vp laddat 2 eller 3 gånger bör tempen ha jämnat ut sig och då ska den inte fortsätta sjunka energin måste ta vägen nånstans.
Naturligtvis men blir det 18 gånger per dygn låter det konstigt och det är inget man får bort genom att ändra vv laddning med nån grad hit eller dit energin tar vägen nånstans men vart ?
En VV-laddning från 47 grader till 50 grader, uatn VV uttag, tar ca 8 minuter.Utan VV uttag tar det ca 70 minuter för VV att kylas ned från 50 grader till 47 grader.