VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: nissebrun skrivet 20 juli 2010, 22:25:11

Titel: Ändra diffen start / stop
Skrivet av: nissebrun skrivet 20 juli 2010, 22:25:11
Hejsan igen, Har bara en liten undran om det inte borde vara en fördel att öka diffen mellan LP start / stop från fab. inställda 5 grader för att få ned antalet starter då det väl borde öka livslängden på anläggningen. Just nu ligger jag på ca: 24 - 27 starter / dygn. Har förstått att det påverkar varmvattnet om man inte har något eltillskott men finns det något annat att tänka på ?

Mvh Conny
Titel: SV: Ändra diffen start / stop
Skrivet av: nissebrun skrivet 22 juli 2010, 19:14:14
Ingen som har någon klok åsikt här......?  ::)
Titel: SV: Ändra diffen start / stop
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 juli 2010, 19:17:45
Om du höjer diffen så kommer du få mindre start stopp men pumpen kommer att gå högre i temperaturer en del av tiden  med sämre cop som följd samt även lite ökat slitage.
Titel: SV: Ändra diffen start / stop
Skrivet av: larryd skrivet 22 juli 2010, 22:38:04
Om du höjer diffen så kommer du få mindre start stopp men pumpen kommer att gå högre i temperaturer en del av tiden  med sämre cop som följd samt även lite ökat slitage.

Njäe..

om du ökar start/stoppdiffen på en Ecoair på sommaren när pumpen enbart kör varmvattenproduktion, så kommer den att gå med lägre temperatur del av gångtiden.

Det innebär litet, litet bättre COP och färre start/stopp, mindre slitage, som möjligen förlänger livslängden något.
Titel: SV: Ändra diffen start / stop
Skrivet av: erp skrivet 23 juli 2010, 11:26:55
Precis, som larryd säger. Ändrar du exempelvis diff start/stopp till 7º, kommer pumpen att starta vid 48º och värma till 55º, i stället för att starta vid 50º och gå till 55º.

Vid sommardrift är det starttempen som bestäms av diff start/stopp eftersom stopptempen alltid är 55º, vid värmedrift däremot är det stopptempen som bestäms av diff start/stopp, efterrsom då är det framledningstemperaturen som bestämmer när pumpen startar, och sedan värmer den enligt vad diff start/stopp är satt till.

//Ronnie
Titel: SV: Ändra diffen start / stop
Skrivet av: Smurfen. skrivet 25 juli 2010, 17:51:07
Ja men med 25 - 27 starter per dygn kan det väl inte vara sommarläge eller ska den starta så ofta bara för vv Sc:,h
Titel: SV: Ändra diffen start / stop
Skrivet av: erp skrivet 25 juli 2010, 18:28:45
Ja men med 25 - 27 starter per dygn kan det väl inte vara sommarläge eller ska den starta så ofta bara för vv Sc:,h

Det beror ju på hur mycket varmvatten som används, men 25-27 starter verkar inte rimligt om man nu inte tar ut en massa varmvatten hela tiden.
Min pump har startat mellan 3 och 7 gånger per dygn under juli och då gått cirka 1 - 1,5 timme sammanlagt, med två vuxna hemma och normal förbrukning av varmvatten.

//Ronnie
Titel: SV: Ändra diffen start / stop
Skrivet av: larryd skrivet 25 juli 2010, 23:41:13
Nissebrun...

Antalet starter beror oxå på hur stor panna du kör din Ecoair mot. Kör du mor en Ecoel-panna och är normalförbrukare av VV så är 25-30 starter litet högt som erp säger.

Kör du mot en mycket liten panna och har radiatorkretsen avstängd (som jag) kan 30 starter vara normalt. Men det sliter kanske onödigt mycket på värmepumpen, så på sommaren ökar jag start/stoppdiffen 5 ºC.