0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jag besökte nyligen ett hus med en nyinstallerad 12 kW Nibe, tror det var 1245. Det märktes knappt när kompressorn startade, den lät inte mycket mer än min pump när enbart köldbärarpumpen går. Jag var förbluffad över hur tyst den var. Det var inga störande bakgrundsljud utan i en tyst källare.
Jag vill absolut inte smutskasta Nibe men merparten av kompressorhaverier som jag har sett här på forumet har handlad om Nibe tyvärr. Vet inte om dom har sålts så mycket jämfört med andra märken att det syns därför mer.
Min bild av det hela är att kolvkompressorerna som Nibe kört med har varit lite mer känsliga för extremt många start och stopp.I hus med dåligt injusterade flöden, högt ställd kurva (värmepumpen installerad och lämnad med default värden) och termostater som stryper bort flöde (vilket genererar många start och stopp) har de ibland visat sig ha en kort livslängd.Det är min slutsats, huruvida den stämmer eller ej låter jag betraktarna avgöra.Nibe har nog troligen sålt mest värmepumpar de senaste åren, och det är ytterligare en sak som talar för att de enstaka haverier vi läst om i forumet ofta "drabbar" Nibe.Värt att tänka på här är också (min uppfattning) att en stor del av kompressorhaverierna är påhitt från installatörer som vill göra lättförtjänta pengar.De som sålt flest värmepumpar, och haft lägsta kraven på återförsäljare, lär troligtvis råka ut för flest försäkringsbedrägerier.
Jag blir dock lite bekymrad när jag läser om många kompressorhaverier för Nibe och sedan om Nibe's inställning till garantiärenden. Är det någon som har något konkret som stärker den ena eller andra riktningen?
Hej!Det är tidigare i denna tråden det står om havererade kompressorer för Nibe och problem med garantiärenden. Från s1000 den 23/4-2013.
Om ne installatör installerar 10 pumpar och 4 havererar, då skulle jag vilja härleda det till installationsfel. För inte har Nibe 40% fel på sina 1245:or. Gissningsvis har installatören inte någon utbildning på värmepumpar och en gissning kan vara att den fått gå på höga varmvattentemperaturer. glöm att kompressorn fixar 70 grader, den marknadsföringen är man tyst med nuförtiden. Nibe är bra grejor, och det har aldrig varit problem med garantiåtagande där. Viessman har jag däremot dålig erfarenhet av (negativ) Guld och gröna skogar till s det är levererat sedan försvann representanten som en råtta i dagsljus under jorden. Nä satsa på svensk kvalitet, dvs Nibe ller CTC. Tysk spitsenklassen kan göra som Stiebel gjorde, sluta sälja sina produkter. DE finns inte i sVerige längre, med allt strul som det innebär.