Kan finnas några till förklaringar, vet du om du har nån form att överströmsskydd på värmepumpen?
Om tvättmaskinen går så kan strömmen tillfälligt bli för hög så att elpatron blockeras i så fall.
Sen kan det vara nått glapp på nån givare, om det är lite glapp på t ex utegivare så den visat fel värde en period så kan detta ställa till det.
Enda sättet att upptäcka detta är att studera din VP regelbundet.
Men vänta ett par timmar och se om inte temperaturen på GT1 så småningom kommer upp?
Nu har det faktiskt börjat röra på sig uppåt på GT1 låg precis på 32,8° och stadigt uppåt. Tillskottet kör på även när inte varmvattnet värms så nu verkar det fungera igen. Däremot så är ju säkerhetsknappen för återställning på elkassetten lite väl diffus i om den slagit ut eller inte tycker man.
Jag tror inte jag har nåt överströmskyddd, allt var så sniket tilltaget som möjligt när vi köpte huset så det som blivit förbättrat har jag gjort... Känns som en lyx förre husägaren knappast skulle ha kostat på
Tacka hur som helst för alla BRA tips Carl, man får för sällan fel så mellan gångerna hinner man glömma vad man gjorde sist, man kanske borde göra en checklista.
Får ta och rensa smutsfiltren när det blir varmare så m an slipper stänga av pumpen nu när kung Bore slagit till rejält.