Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Hur spärrar man shuten pÃ¥ en CTC ecoheat 8.3?  (läst 6376 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad A-O

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +1/-2
Hur spärrar man shuten på en CTC ecoheat 8.3?
« skrivet: 05 november 2015, 00:17:39 »
NÃ¥gon som vet?

Är det som jag tror att den spärras när man använder innegivare...och står kvar dit man vrider den för hand?
« Senast ändrad: 05 november 2015, 01:19:58 av A-O »
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur spärrar man shuten på en CTC ecoheat 8.3?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2015, 10:38:34 »
Enda sättet jag vet är att ställa shunten i manuellt läge, dvs antingen pluppa ut ellet trycka in ratten.
Jag har inte 100 koll vilket gäller på din?

Att koppla in en innegivare ska defenetivt inte spärra shunten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad A-O

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +1/-2
SV: Hur spärrar man shuten på en CTC ecoheat 8.3?
« Svar #2 skrivet: 05 november 2015, 13:53:05 »
ja, på min kan jag ställa den för hand ifall jag trycker in den, men det hoppar ju ut i autoläge efter ett tag själv.

jag har aldrig sett den svänga fram och tillbaka själv på automatiken så jag tror att den inte funkar som det ska
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur spärrar man shuten på en CTC ecoheat 8.3?
« Svar #3 skrivet: 05 november 2015, 16:19:05 »
Varför vill du spärra den?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Karl-Evert

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Karma +0/-0
  • Värmepump och ?
SV: Hur spärrar man shuten på en CTC ecoheat 8.3?
« Svar #4 skrivet: 05 november 2015, 16:48:43 »
jag har aldrig sett den svänga fram och tillbaka själv på automatiken så jag tror att den inte funkar som det ska
Den svänger inte fram och tillbaka utan gör justeringar i små steg.
Ibland så små att det kan vara svårt att se att den flyttat på sig men man brukar höra shuntmotorn när den rör sig.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2

Utloggad A-O

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +1/-2
SV: Hur spärrar man shuten på en CTC ecoheat 8.3?
« Svar #5 skrivet: 05 november 2015, 17:07:11 »
Varför vill du spärra den?

Någon sa att man ska ställa shunten på det varmaste för hand och låta pumpens styrning sköta värmen...det låter inte klokt

Installatören hade ställt den på kallaste, eller så hade den ställt sig själv på kallaste... för jag fick vrida upp den för hand mot det varma för några dagar sen då jag inte lyckades få ut någon värme mot elementen vad jag än gjorde... t o m efter att ha höjd båda delarna av värmekurvan!

I instruktionsboken stod det att man vid för dålig värme ska testa ställa upp värmekurvan och vrida shunten mot det varmare

så som på bilden jag bifogar har den stått sen jag vred på den utan att jag sett den ändra sig själv fast den står i autoläge
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur spärrar man shuten på en CTC ecoheat 8.3?
« Svar #6 skrivet: 05 november 2015, 18:27:15 »
Troligen är shunten trasig i så fall.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur spärrar man shuten på en CTC ecoheat 8.3?
« Svar #7 skrivet: 05 november 2015, 21:25:05 »
Någon sa att man ska ställa shunten på det varmaste för hand och låta pumpens styrning sköta värmen...det låter inte klokt

Byt ut shunten mot termostaterna i meningen ovan så blir det korrekt. Termostaterna på elementen alltså.
Då kan pumpens styrning sköta värmen.

Installatören hade ställt den på kallaste, eller så hade den ställt sig själv på kallaste... för jag fick vrida upp den för hand mot det varma för några dagar sen då jag inte lyckades få ut någon värme mot elementen vad jag än gjorde... t o m efter att ha höjd båda delarna av värmekurvan!

Ã…terigen, avläs alla temperaturer i panelen sÃ¥ kan man se varför panna gör som den gör.  Första halvan av skalan pÃ¥ shunten är öppning mot nedre halvan av tanken, vilket är normaldrift.
Först när värmebehovet blir större än pumpen kan ge öppnar shunten förbi mittläget och tar eluppvärmt vatten från övre halvan av tanken. Förutsatt att elpatronen inte är avstängd för då finns det inte mer värme att hämta från toppen.

I instruktionsboken stod det att man vid för dålig värme ska testa ställa upp värmekurvan och vrida shunten mot det varmare

Här är manualen. Hittar inget om att manuellt vrida shunten.  Sc:,h
http://www.ctc.se/files/pd_old/CTC_EcoHeat-V1_före-2002.pdf

så som på bilden jag bifogar har den stått sen jag vred på den utan att jag sett den ändra sig själv fast den står i autoläge

Som sagt, bara halva skalan används vid normaldrift, och tiden det tar för shunten att gå från ändläge till ändläge räknas i minuter. Hastigheten på rörelsen är svår att uppfatta med blotta ögat.
Dessutom körs shuntmotorn endast några sekunder åt gången, och automatiken väntar sedan någon minut för att se om det var tillräckligt. Enda tillfället jag sett shunten vrida ordentligt är vid aktivering av nattsänkningen. Då stänger shunten helt och öppnar först när rumstemperaturen fallit till önskad nivå. Förmodligen händer samma sak när nattsänkningen avslutas. Att få upp temperaturen några grader kräver ett bra värmetillskott i elementen.
 
Till sist - bara att läsa i displayen för aktuell framledningstemperatur, och vad automatiken vill ha.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad A-O

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +1/-2
SV: Hur spärrar man shuten på en CTC ecoheat 8.3?
« Svar #8 skrivet: 05 november 2015, 23:13:22 »
finns det något jag kan göra för att se att den rör sig?

kyla ner givaren för framledningstemp i ett glas med kallt vatten borde få shunten att röra på sig tänkte jag?

LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4358
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Hur spärrar man shuten på en CTC ecoheat 8.3?
« Svar #9 skrivet: 06 november 2015, 08:19:24 »
På sidan 17 i manualen ser man hur man kan köra shuntmotorn manuellt, verifiera att det fungerar att köra den till vardera ändlägena där, då vet man i alla fall att den fungerar elektriskt/mekaniskt.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur spärrar man shuten på en CTC ecoheat 8.3?
« Svar #10 skrivet: 06 november 2015, 08:27:25 »
Tänk på att den rör sig långsamt, så du får ha lite tålamod...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad A-O

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +1/-2
SV: Hur spärrar man shuten på en CTC ecoheat 8.3?
« Svar #11 skrivet: 06 november 2015, 10:48:37 »
Jag ska vrida den till ändlägena idag och se ifall den går...vad jag har läst så kan den fastna ifall den står ett tag..och min pump har stått sen i våras fram till för 1 vecka sen så det kan vara det...

Vad jag förstått är det bara framledningstemp som den mäter och det va därför som ja undrade ifall jag kan stoppa ner givaren i ett glas kallt vatten och se ifall den rör på sig
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015

Utloggad A-O

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +1/-2
SV: Hur spärrar man shuten på en CTC ecoheat 8.3?
« Svar #12 skrivet: 06 november 2015, 11:20:31 »
Tryckte in shunten i det manuella läget och vred den fram och tillbaka.
Man kan se på baksidan att den rör sig så jag tror inte axeln är av.
Hörde även hur vattnet började forsa i framledningen...

Såg att jag har 10timmar gångtid på kompressorn, 30 starter sista 24h och det har varit mellan -2 och +3c ute sista dagarna...är detta normalt?

Jag har ställt den på följande
45c framledning vid -15
Husvärme från vid utetemp 20c
innegivare på 23c
Cirkpump på första läget och dom andra två pumparna på kalla och varma sidan på läge 3



Temperaturen i huset är helt perfekt så det jag skulle vilja är att få ner starterna och gångtiden kanske?
« Senast ändrad: 06 november 2015, 11:27:27 av A-O »
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4358
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Hur spärrar man shuten på en CTC ecoheat 8.3?
« Svar #13 skrivet: 06 november 2015, 11:23:46 »
Jag menade att du skulle köra den via styrsystemet, inte vrida manuellt. På så vis kan du ju verifiera att motorn fungerar och att styret har kontroll på shunten.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad A-O

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +1/-2
SV: Hur spärrar man shuten på en CTC ecoheat 8.3?
« Svar #14 skrivet: 06 november 2015, 11:40:51 »
ok...hur kör jag den via styrsystemet?
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!