Författare Ämne: Lite frÃ¥gor nu när vargavintern kommit  (läst 9170 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
Lite frågor nu när vargavintern kommit
« skrivet: 31 december 2009, 08:42:23 »
Igår natt stannade pumpen och larmade för lågt tryck, startade om den till synes utan problem.
Pumpen gick hela dagen igår men....framledningstemperaturen gick inte upp till mer än 38 grader (inst.55).

Innegivaren visar just nu 18 grader(eldar även med braskasett) och ute är det -18, eltillsatsen ligger i men bara på första steget.
Så min fråga är, vad kan vara fel?

Rörfirman har naturligtvis julledigt och ingen jour...

 

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #1 skrivet: 31 december 2009, 09:40:24 »
Hej!
Är det en ny installerad anläggning? Lågtryckslarmet beror säkert på felaktig glykolblandning -32gr.
Kolla hur många steg som är inkopplade på tillsats i undermenyn.

Mvh
Martin
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #2 skrivet: 31 december 2009, 09:55:54 »
Hallå,
pumpen har varit i drift sen november förra året. Rörfirman har varit här en gång och fyllt på vätska, kan man kolla glykolblandningen själv på nåt sätt?

Tillsatsen går just nu på steg 1, sedan den var ny har den dock även gått på steg 2 ett antal timmar.
Jag tycker det är märkligt, om den nu inte får upp framledningstemperaturen så borde den väl kräma på både steg 2 och 3?

Vh Peter

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #3 skrivet: 31 december 2009, 10:20:27 »
Glykolprovare finns att köpa på biltillbehörsaffärer.
Går steg ett hela tiden och den fortfarande inte höjer framledningen så ska steg 2 gå in.
steg 2 används också vid legionellakörning.
vad har du för integralvärde?
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #4 skrivet: 31 december 2009, 10:30:13 »
Tacksam för svaren!

Är ingen hejare på det här direkt så jag gick ner och skrev upp lite värden.
Det är för övrigt en Atria.

Ute -13
Rum 18,4
Framledningstemp 41
Returledning 38
Varmvatten 50
Integral -860
Brine ut -21
Brine in -18

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #5 skrivet: 31 december 2009, 10:40:22 »
Vilken kurva kör du? och vad visar börvärdet på framledningen nu?
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #6 skrivet: 31 december 2009, 10:45:51 »
Kör kurva 40 och börvärdet är 55 grader.

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #7 skrivet: 31 december 2009, 11:16:12 »
Använder du rumsgivare? om, vad har du den inställd på?
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #8 skrivet: 31 december 2009, 11:24:18 »
Japp, har rumsgivare och den är inställd på 20,5 grader. Den är inställd på 4:an för att påverka så mycket som möjligt.

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #9 skrivet: 31 december 2009, 11:48:36 »
Hej!
Det är ju konstigt att inte framledningen blir högre.
Du har väldigt liten skillnad på fram och retur särskilt om den även gick på tillsats borde hamna runt 8-10grader.
Om inte den gjorde varmvatten när du tittade? då är ju börvärdet 55.
Kontrolera så att den inte gör varmvatten väldigt ofta, det kan vara växelventilen som läcker igenom då prioriterar den att göra varmvatten och rumstempen blir lidande.

Mvh Martin
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #10 skrivet: 31 december 2009, 12:23:31 »
Nu har jag upptäckt en sak, jag har 2 tryckkärl kopplade till pannan och i den ena är trycket lågt-bara runt 0,5 bar. Kan det ha någonting med det hela att göra?
Testade att vrida om kranen för att fylla på men allt vatten kommer då i vad jag antar är någon säkerhetskran vid golvet.

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #11 skrivet: 31 december 2009, 12:30:29 »
Hej!
Gissar på att det expansionskärlet med 0,5bar är på köldbärarsidan så det är inte problemet.
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #12 skrivet: 31 december 2009, 16:07:08 »
Inga fler som har nåt förslag?

Var nere och knappade lite, provade att köra utan pumpen med bara tillsatsen. Då sjönk framledningstemperaturen direkt från 39 grader till 35 på bara nån minut. Kan det vara eltillsatsen som det är nåt fel på?


Utloggad veteran

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #13 skrivet: 31 december 2009, 17:39:48 »
Pröva avfrosta manuellt. Har gjort det med min, dÃ¥ har inte lÃ¥gtrycket löst ut. Tempen ute har legat pÃ¥ -15° till -20° de sista dagarna. Inget tillskott med el  :)

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2010, 17:30:47 »
Nu ska det tydligen bli kallare ute igen så här kommer en uppdatering.

Pumpen la alltså av och larmade för lågt tryck en kall natt, jag återstartade pumpen och allt verkade frid och fröjd men framledningstemperaturen gick bara upp till knappt 40 grader.
Har nu följt temperaturerna och kan konstatera att när den ska göra varmvatten så är det inga problem, den stiger så fint till höga temperaturer men så fort den kopplar om till värmeproduktion sjunker den igen.

Min senaste teori är att jag startat om pumpen och satt den i fel läge på något sätt?
Är som sagt ingen hejare på det här men så läste jag i installationsanvisningen och där står det om driftlägena:

Off - anläggning avstängd
Auto - Värmepump och tillsats tillåten. Är tillsats blockerad visas auto.
Värmepump - Värmepump tillåten.
Tillsats - Tillsats tillåten.

Jag ställde pumpen i läget auto , är det fel läge?
Läser man driftlägena så tycker jag det verkar väldigt tvetydligt.

Ska jag prova något annat läge?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!