Författare Ämne: Lite frÃ¥gor nu när vargavintern kommit  (läst 9156 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
Lite frågor nu när vargavintern kommit
« skrivet: 31 december 2009, 08:42:23 »
Igår natt stannade pumpen och larmade för lågt tryck, startade om den till synes utan problem.
Pumpen gick hela dagen igår men....framledningstemperaturen gick inte upp till mer än 38 grader (inst.55).

Innegivaren visar just nu 18 grader(eldar även med braskasett) och ute är det -18, eltillsatsen ligger i men bara på första steget.
Så min fråga är, vad kan vara fel?

Rörfirman har naturligtvis julledigt och ingen jour...

 

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #1 skrivet: 31 december 2009, 09:40:24 »
Hej!
Är det en ny installerad anläggning? Lågtryckslarmet beror säkert på felaktig glykolblandning -32gr.
Kolla hur många steg som är inkopplade på tillsats i undermenyn.

Mvh
Martin
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #2 skrivet: 31 december 2009, 09:55:54 »
Hallå,
pumpen har varit i drift sen november förra året. Rörfirman har varit här en gång och fyllt på vätska, kan man kolla glykolblandningen själv på nåt sätt?

Tillsatsen går just nu på steg 1, sedan den var ny har den dock även gått på steg 2 ett antal timmar.
Jag tycker det är märkligt, om den nu inte får upp framledningstemperaturen så borde den väl kräma på både steg 2 och 3?

Vh Peter

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #3 skrivet: 31 december 2009, 10:20:27 »
Glykolprovare finns att köpa på biltillbehörsaffärer.
Går steg ett hela tiden och den fortfarande inte höjer framledningen så ska steg 2 gå in.
steg 2 används också vid legionellakörning.
vad har du för integralvärde?
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #4 skrivet: 31 december 2009, 10:30:13 »
Tacksam för svaren!

Är ingen hejare på det här direkt så jag gick ner och skrev upp lite värden.
Det är för övrigt en Atria.

Ute -13
Rum 18,4
Framledningstemp 41
Returledning 38
Varmvatten 50
Integral -860
Brine ut -21
Brine in -18

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #5 skrivet: 31 december 2009, 10:40:22 »
Vilken kurva kör du? och vad visar börvärdet på framledningen nu?
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #6 skrivet: 31 december 2009, 10:45:51 »
Kör kurva 40 och börvärdet är 55 grader.

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #7 skrivet: 31 december 2009, 11:16:12 »
Använder du rumsgivare? om, vad har du den inställd på?
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #8 skrivet: 31 december 2009, 11:24:18 »
Japp, har rumsgivare och den är inställd på 20,5 grader. Den är inställd på 4:an för att påverka så mycket som möjligt.

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #9 skrivet: 31 december 2009, 11:48:36 »
Hej!
Det är ju konstigt att inte framledningen blir högre.
Du har väldigt liten skillnad på fram och retur särskilt om den även gick på tillsats borde hamna runt 8-10grader.
Om inte den gjorde varmvatten när du tittade? då är ju börvärdet 55.
Kontrolera så att den inte gör varmvatten väldigt ofta, det kan vara växelventilen som läcker igenom då prioriterar den att göra varmvatten och rumstempen blir lidande.

Mvh Martin
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #10 skrivet: 31 december 2009, 12:23:31 »
Nu har jag upptäckt en sak, jag har 2 tryckkärl kopplade till pannan och i den ena är trycket lågt-bara runt 0,5 bar. Kan det ha någonting med det hela att göra?
Testade att vrida om kranen för att fylla på men allt vatten kommer då i vad jag antar är någon säkerhetskran vid golvet.

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #11 skrivet: 31 december 2009, 12:30:29 »
Hej!
Gissar på att det expansionskärlet med 0,5bar är på köldbärarsidan så det är inte problemet.
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #12 skrivet: 31 december 2009, 16:07:08 »
Inga fler som har nåt förslag?

Var nere och knappade lite, provade att köra utan pumpen med bara tillsatsen. Då sjönk framledningstemperaturen direkt från 39 grader till 35 på bara nån minut. Kan det vara eltillsatsen som det är nåt fel på?


Utloggad veteran

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #13 skrivet: 31 december 2009, 17:39:48 »
Pröva avfrosta manuellt. Har gjort det med min, dÃ¥ har inte lÃ¥gtrycket löst ut. Tempen ute har legat pÃ¥ -15° till -20° de sista dagarna. Inget tillskott med el  :)

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2010, 17:30:47 »
Nu ska det tydligen bli kallare ute igen så här kommer en uppdatering.

Pumpen la alltså av och larmade för lågt tryck en kall natt, jag återstartade pumpen och allt verkade frid och fröjd men framledningstemperaturen gick bara upp till knappt 40 grader.
Har nu följt temperaturerna och kan konstatera att när den ska göra varmvatten så är det inga problem, den stiger så fint till höga temperaturer men så fort den kopplar om till värmeproduktion sjunker den igen.

Min senaste teori är att jag startat om pumpen och satt den i fel läge på något sätt?
Är som sagt ingen hejare på det här men så läste jag i installationsanvisningen och där står det om driftlägena:

Off - anläggning avstängd
Auto - Värmepump och tillsats tillåten. Är tillsats blockerad visas auto.
Värmepump - Värmepump tillåten.
Tillsats - Tillsats tillåten.

Jag ställde pumpen i läget auto , är det fel läge?
Läser man driftlägena så tycker jag det verkar väldigt tvetydligt.

Ska jag prova något annat läge?

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2010, 18:12:47 »
Hej!
Auto är rätt läge.

Mvh Martin
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2010, 08:56:50 »
Nä, blir inte klok på det här.
Loggat drifttimmarna sen igår och under natten har tillsats 1 gått i sju timmar men ändå är framledningstempen låg och inomhustempen ligger på cirka 18 grader (innegivaren inställd på läge 4 och 21,5 grader).

Jaja, om ingen har nåt förslag får jag väl frysa idag och hålla tummarna att rörisen har tid att komma hit imorgon.


Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2010, 10:44:15 »
Vad har du effektbegränsningen på pannan instääld på kolla så det stämmer med dina huvudsäkringar. Har du 16 a huvudsäkring kan det vara så att panna inte kan ge mer effekt på g av hög belastning av huvudsäkringarna
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad stefanth

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #18 skrivet: 03 januari 2010, 16:13:54 »
Har samma problem med att min Atria larmade för lågt tryck i morse (07.00). I morse var det minus 12 grader. Jag bröt strömmen och satte igång igen och pumpen gick igång i cirka 20 minuter sen löste larmet ut igen ("Lågtryck Löst"). Gjorde samma procedur 4 ggr sen funkade det igen (cirka 11.00). Noterade då att det var minus 9 grader ute.
Efter ett par timmar kollade jag igen och allt funkade som vanligt. Kollade runt i inställningarna och såg att ingen avfrostning hade skett på 22 timmar, så jag gjorde en manuell avfrostning.
Borde inte avfrosting göras oftare när det är kallt? Och hänger kanske avfrostingarna ihop med att larmet löser ut?
Kommer ringa rörisen imorron om vad som hänt.

Tillägger att alla inställningar är orörda.
« Senast ändrad: 03 januari 2010, 16:15:47 av stefanth »
1½-plansvilla. Stomme:Trä. Bjälklag:Trä. Fasad:Tegel + gavel av trä. Uppvärmd yta 140m2. 1-rörs vattenburet radiatorsystem. Huset är byggt 1980 belägen i Syd-Skåne.Installerat Thermia Atria 6Kw 2009-09-30. Inga andra uppvärmningskällor. RUM inställt på 21. Har ständigt 21.8 grader i huset (kan diffa på 0.4 åt endera hållet om utetemp hastigt ändras). 2 vuxna och ett barn

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2010, 06:58:43 »
Bingo FRJO!
Igår var rörisen här och konstaterade att inget egentligt fel fanns.

Pannan var inställd på 16A, det har funkat tidigare utan problem men nyligen har jag installerat ett vent.aggregat med elvärmare plus att det varit kallare så pannan hade inte utrymme att gå in med eltillsatsen så ofta som den ville.

Nu ordnade sej allting för vi har 20A huvudsäkring så det var bara att ställa om.

Tack ni som försökte hjälpa till!

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2010, 11:15:09 »
Kollade ni glykolblandningen och filtret också? Lågtryckslarmet beror på något annat än strömen.
Mvh Martin
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2010, 13:26:45 »
Jublade för tidigt tydligen.

Ja, rörisen fyllde på mer glykol men... larmet kommer ändå, nu är också rörisen konfunderad och inte har en aning vad som är fel.
Återkommer och berättar när dom funderat ut vad som är felet.

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2010, 13:40:03 »
Förresten, är det nån som testat att koppla så man får larmen från pumpen till mobilen?
Har för mej att jag läst någonstans att det ska gå.


Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2010, 14:21:13 »
Hej!
Läs mer på Themias hemsida om thermia online.
Själv tycker jag att det är för dyrt med för lite funktioner.

när man fyller glykol i atrian får man vara nogrann med att köra växelventilen till avfrostningen i båda lägen.
Det är lätt att det blir luft eller att det blandar sig dåligt.

mvh Martin
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad Harpya

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #24 skrivet: 07 januari 2010, 18:56:21 »
Här kommer den sista uppdateringen (hoppas jag).
Nu funkar allt som det ska igen och felet visade sej vara att glykolblandningen var för HÖG!
Tydligen gick det för trögt när blandningen var för hög, nu ligger den så den klarar -33 och det verkar funka.


Utloggad stefanth

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #25 skrivet: 09 januari 2010, 12:28:01 »
Hade min röris här idag. Han bytade ut lågtryckspressostaten mot "en mindre känslig". Vidare så kalibrerade han fram och returleding på element och brine. Han kollade också glykolblandningen som visade sig vara fel. För lite glykol. Skulle åtgärdas om någon veckas tid. Varför inte blanda rätt direkt??? Är det snålhet eller?
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 12:29:55 av stefanth »
1½-plansvilla. Stomme:Trä. Bjälklag:Trä. Fasad:Tegel + gavel av trä. Uppvärmd yta 140m2. 1-rörs vattenburet radiatorsystem. Huset är byggt 1980 belägen i Syd-Skåne.Installerat Thermia Atria 6Kw 2009-09-30. Inga andra uppvärmningskällor. RUM inställt på 21. Har ständigt 21.8 grader i huset (kan diffa på 0.4 åt endera hållet om utetemp hastigt ändras). 2 vuxna och ett barn

Utloggad AJ

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #26 skrivet: 15 mars 2010, 13:20:48 »
Vid blandning av ny glykol och körning i öppet kärl är det viktigt att tömma brinen som sitter i manteln. Speciellt om man haft fel blandning innan. Annars kan de -33 som du ser vara något annat efter första avfrostningen när manteln släpper ut vätskan.

När det gäller huvudsäkring var vi tvungna att gå från 20 till 25A för att ge utrymme för patronerna när det blir kallt. Tvättmaskin, diskmaskin och laga mat tar en hel del energi och det känner pumpen av och stegar ner.
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!