0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
Hela natten har det gnagt i huvudet det här med rum-inställningen och innegivare så imorse så åkte fronten av och jag började testa.När jag INTE har rumsgivaren inkopplad så påverkas ber.FL-temp med 3 grader upp/ner för varje steg som jag justerar RUM-värdet. Precis som det står i instruktionsboken.När jag har innegivaren inkopplad så påverkas INTE ber.FL-temp av RUM-värdet.Alltså försvinner möjligheten att justera RUM-värdet när man har innegivare och därmed höjden på kurvan.Då får Benson påstå vad han vill.Så då får jag problem, om jag inte skall justera inställningarna under vinterns gång.Efter lite nya beräkningar och kurvritande så skulle kurva:38/rum:17 gett mig bäst FL-temp.Men nu vete f-n hur jag skall göra, eftersom jag inte kan ställa in rätt höjd på kurvan. Nu kan jag bara ställa in lutningen med hjälp av Kurva.Kurva:38 ger mig rätt lutning men 9 graders för hög FL-temp över hela kurvan.Kurva:30 ger mig för varmt vid +5, rätt vid 0 och för kallt vid -30.Och dessa fel kan inte innegivaren rätta till utan att det blir flera graders temperatursvängningar.Nu ska Thermia få förklara sig.
Jag skrev att någon knäckning hjälper inte....och då kommer två inlägg som säger att man ska knäcka.heddan har skrivit:----------------------------"Efter att ha loggat vedpannan i två år så vet jag att jag behöver en framledningstemp ganska precis enligt denna formeln:FL-Temp=((i-u)*0,5)+iDäri=innetempu=utetempDetta ger att jag behöver en FL-Temp på 30grader vid 0 grader ute. Och jag har ställt in det som kurva på pumpen..."---------------------------Två års loggning utesluter funderingar på vilken framledningstemperatur som krävs.Heddan bor i Luleå, där det är både -25°, -30° och -35°. Nu föreslår du en kurva som endast passar temperatur vid -20° d.v.s. kurvan är för låg vid -25°, -30° och -35° samt för hög vid -15° och varmare. T.ex. vid -10° ger den kurvan nästan 2° övertemp.
Bara som ett litet inlägg....Gammal panna med dålig cirkpump kräver högre framledningstemperatur än nya grejor som är rätt intrimmade.
Linnex/Pafr...kan ni tala om hur man ska justera en pump för bohovet VB-f 30° vid ±0° samt VB-f 40° vid -20° tillsammans med rumsgivare?Naturligtvis ska kurvan ge önskad framledning vid +10° och -30° också, så någon knäckning vid ±0 hjälper inte.
Citat från: Benson skrivet 10 september 2007, 19:14:33Bara som ett litet inlägg....Gammal panna med dålig cirkpump kräver högre framledningstemperatur än nya grejor som är rätt intrimmade.Vad menar du?Lutningen blir väl densamma oavsett vilket deltaT heddan har haft på oljepannan.
Jag orkar inte läsa hela tråden men jag tycker mig ha sett lite tvekan om hur rumsgivaren fungerar. Dess funktionssätt är: att den inställda rumsfaktorn multipliceras med rumstemperaturens avvikelse och påverkar framledningens temperatur så här, rumsfaktor 1 och avvikelse 2 = påverkan 2. Rumsfaktor 2 avvikelse 2 =påverkan 4. Rumsfaktor 4 avvikelse 2 = påverkan 8.Påverkan ökar alltså beroende på avvikelsen i förhållande till vald värmekurva (RUM-värde).Rumsgivaren ersätter inte utegivaren utan kompletterar den
Citat från: Lexus skrivet 10 september 2007, 19:36:16Citat från: Benson skrivet 10 september 2007, 19:14:33Bara som ett litet inlägg....Gammal panna med dålig cirkpump kräver högre framledningstemperatur än nya grejor som är rätt intrimmade.Vad menar du?Lutningen blir väl densamma oavsett vilket deltaT heddan har haft på oljepannan. Blir det? Jag trodde att hög deltaT (dålig cirkulation) kräver högre kurva för att tillräcklig värmeåtergivningpå dom sista raddisarna i slingan/slingorna.
Absolut inga problem med övertemp heller. Det finns en funktion som släcker "onödiga" gradminuter om det blir övertemp.
Blir jag tvungen att sätta mycket högre kurva när det blir svinkyla så är jag rädd för att det kommer att vara alldeles för varmt inne vid varmt väder.