Vi har en Nibe F1245 med markvärme.  2x250m slingor.

Redan under första året vi flyttade in så fick vi låg-tryckslarm och fick fylla på etanolblandning. Sammanlagt har vi fyllt på ca 130 liter på 5 år. Vilket är jättemycket tycker jag.
Så nu då pannan stannade i sommar så blev jag less tog jag dit en fackman som pumpade i KB i slingorna tills det slutade komma luft, ca 5-10 liter i ena slingan och 70! liter i andra slingan. 
så sammanlagt med det jag själv fyllt på i kärlet, 130L och hans 80 så är vi nu uppe i över 200 L.

Bad honom att provtrycka slingorna och visserligen får vi ett litet tryckfall, men på 36 timmar sjunk trycket med 0.1 bar.  Jag hade väntat mig mer iom att vi fått fylla på så otroligt mkt sprit. 

Kan det vara något annan än läckage?  kan det verkligen finnas så mkt luft i systemet?
Titel: SV: Läckage eller inte?
Skrivet av: Carl N skrivet 14 augusti 2019, 13:58:31
Det vanligaste stället för läckage är inne i värmepumpen, stängde ni av ventilerna mot värmepumpen innan provtryckningen?
Jag skulle öppna luckan på kyldelen och leta efter spår av läckage där.
Titel: SV: Läckage eller inte?
Skrivet av: Arnebanan skrivet 14 augusti 2019, 14:06:36
vi provtryckte bara slingorna då rörmokaren tyckte att om det läckt ut 200 liter i pumpen så borde vi ha märkt det.

Har aldrig känt spritdoft i garaget eller sett något blött på golvet vid pumpen.
Titel: SV: Läckage eller inte?
Skrivet av: Rickard skrivet 14 augusti 2019, 14:15:31
0.1 bar tryckfall på 36 timmar kan vara slangen som ger sig lite också, beroende på hur högt tryck ni hade.
Jag skulle börja med att hålla koll på nivån i nivåkärlet, är den stabil nu framöver så var det kanske bara uruselt avluftat av den som initialt installerade.
Titel: SV: Läckage eller inte?
Skrivet av: Arnebanan skrivet 14 augusti 2019, 14:21:09
vi körde med 3.5 Bar, vätska.
Titel: SV: Läckage eller inte?
Skrivet av: perra83 skrivet 14 augusti 2019, 16:57:24
Hur mycket rymmer 1 meter slang?
Titel: SV: Läckage eller inte?
Skrivet av: Rickard skrivet 15 augusti 2019, 07:58:10
Ungefär en liter om jag inte minns fel.
Titel: SV: Läckage eller inte?
Skrivet av: Carl N skrivet 15 augusti 2019, 21:20:17
Har aldrig känt spritdoft i garaget eller sett något blött på golvet vid pumpen.

Det är rätt varmt inne i kylmodulen, ett litet läckage syns inte på golvet då det dunstar snabbt.
Öppna luckan och kolla, köldbäraren lämnar spår efter sig.
Titel: SV: Läckage eller inte?
Skrivet av: Arnebanan skrivet 17 augusti 2019, 13:44:15
Hej

båda provtryckningarna är nu klara.

första slingan sjönk ca 0.2-0,25 bar på 48 timmar
andra slingan sjönk med 0,3 bar på 48 timmar, och med  lite till och sammanlagt 0,38 bar då den fick stå ett dygn till.

rörmokaren som installerade pannan är den som hjälpt mig med att provtrycka.  Han är benhård på att han hade med sig 500 liter sprit då han installerade VP och att han fick i i princip allt då han körde med pumpfyllning och att det absolut inte kunde vara så mycket luft kvar att vi fått efterfylla över 200 liter som vi nu fått.

Samtidigt visar provtryckningarna som sagt väldigt lite sänkning.  Ska be honom öppna VP och kolla.  Kyldelen, är den svår att komma åt?  ser men den direkt?

Om vi inte hittar något i pannan så vet jag inte vad jag ska göra..   den stannar ju 2-3 gånger per år..eller har gjort det hittills iaf. 
Titel: SV: Läckage eller inte?
Skrivet av: Carl N skrivet 17 augusti 2019, 22:36:30
Kyldelen, är den svår att komma åt?  ser men den direkt?

Man öppnar först panelen, bakom den sitter en lucka på kyldelen.
Öppnar man luckan och lyser med en lampa så borde man se om läckan är inne i kyldelen.
Inget svårt alls.
Titel: SV: Läckage eller inte?
Skrivet av: Arnebanan skrivet 25 augusti 2019, 17:28:48
https://imgur.com/ch3Q7jp

https://imgur.com/C8UOwYO

är detta läckage?  eller bara kondens?   efter att pumpen gått nu 4-5 timmar så är de rostiga partierna fuktiga och kalla  men jag kan inte lukta till mig nån sprit då jag tar vätskan på fingrarna.

en annan fråga, hur varmt är det i backen nu efter sommaren?  KB in ligger på 11 grader vilket låter högt?? med tanke på att allt ligger under jord och går in i grunden på huset.
Titel: SV: Läckage eller inte?
Skrivet av: Carl N skrivet 25 augusti 2019, 18:58:22
Spåren under tyder på läckage, denatureringsmedlet brukar lämna såna spår efter sig.
Vid små läckage kan det vara svårt att känna spritdoften, det luktar inte spritfabrik direkt.
11 C på KB-in för jordvärme låter högst normalt så här års.
Titel: SV: Läckage eller inte?
Skrivet av: DonPablo skrivet 26 augusti 2019, 20:44:21
blir ju kondens på kalla rören också, jag hade däremot ett litet läckage i min ovanpå kyldelen, i spindeln till avstängningen på kb rör