Författare Ämne: DÃ¥ligt med duschvatten CTC Eco Heat 406? (Ny trÃ¥d som medlem)  (läst 3496 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Henrikg77

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej!
Vi har nyligen fått en CTC Eco Heat 406 installerad och på normal läge för varmvatten så räcker det bara till en snabbduch för en person?! Den som duschar efter får ljummet vatten och då vi kollat så stod vattentemperaturen på 37 grader.
Jag tänker att på ekonomiläge borde man kunna duscha 2 stycken och få varmt vatten, tycker det känns fel om man behöver ha på komfortläge för att 2 skall få duscha varmt. Komfortläge borde ju vara det man skall ha på då man är ett större gäng eller har tonårsbarn, eller tänker jag fel?

känns som att det borde vara något fel men vet inte vad jag skall kolla på för att hitta vad det kan vara! Kurvan är inställd på 50 och håller huset varmt och resten är nog på default läge efter installation.
Testade stänga shunten under menyn service -> funktionstest men ser inte att ratten rör sig, fast å andra sidan vet jag inte om den skall göra det?

Någon med bättre koll på CTC bergvärmepumpar som kan ge mig något tips eller säga om jag tänker fel som tycker att en modern bergvärmepump borde kunna hålla duschvatten till en familj.

RÃ¥kade lägga in en trÃ¥d som gäst innan men den kan jag nog inte ta bort  :(

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Leta reda på meny Driftinfo EcoHeat och skriv upp temperaturerna där (även de i parenteserna)?
« Senast ändrad: 06 december 2015, 21:02:23 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad japp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
SV: Dåligt med duschvatten CTC Eco Heat 406? (Ny tråd som medlem)
« Svar #2 skrivet: 06 december 2015, 21:18:43 »
Kolla så du inte har luft i vp'n! Lufta genom säkerhetsventilen och via luftnippeln på laddningsledningen till överdelen på tanken. Håll bara koll på trycket och fyll på mera vatten om det behövs, jag ligger med 1,5kg tryck på manometern på toppen av vp'n.

Själv har jag inget problem med med varmvattnet men har nya duschblandare som har bra luftinblandning = snålspolande.
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 - 2023 <4000kWh/år.

Utloggad Henrikg77

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Driftinfo
Tank övre var 45 grader efter 5 minuters dusch, gick ner till 43 efter en minut utan spolning av vv. Önskat värde är (60)
Tank nedre 35 (40)
 30 min efter dusch var vattnet i övre 47, efter 40 min 56 grader?

Har över 1 bar i tryck på värmepumpen

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Hade du luftat pannan?
Sen finns en inställning i meny 5.7.4, max tid övre tank = 20 och max tid nedre tank = 40.
Om du vänder på siffrorna så kommer den prioritera varmvatten lite bättre.
Oftast så har man större tolerans för att temperaturen inne sjunker nån grad jämfört med att inte ha varmvatten när man duschar.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Henrikg77

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag har testat att lufta i nipplarna längst upp ovanför pannan men det kom bara vatten.  Jag har inte ändrat de inställningarna än.  Känns som att standardinställningarna borde hÃ¥lla dusch vatten för 2 personer utan att ändra sÃ¥ att temperaturen i huset sjunker.  Annars har jag svÃ¥rt att tro att nÃ¥gon skulle köpa en sÃ¥n pump? Hade en Thermia i ett annat hus för 10 Ã¥r sedan och märkte aldrig att vattnet var nära att ta slut  :-\  Nu har ju tekniken förfinats under 10 Ã¥r till även om det är ett annat fabrikat.
Borde inte pumpen slÃ¥ om och prioritera varmvatten direkt det minskar? 45 min är länge att vänta pÃ¥ att det skall komma upp till börsvärdet igen...  >:(

Utloggad japp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
SV: Dåligt med duschvatten CTC Eco Heat 406? (Ny tråd som medlem)
« Svar #6 skrivet: 06 december 2015, 22:41:21 »
Jag har testat att lufta i nipplarna längst upp ovanför pannan men det kom bara vatten. 

Finns bara en nippel på ovansidan av vp'n.
http://www.ctc.se/files/leaflets/17005151.pdf kolla sida 4 under MÃ¥ttskiss du luftar med 1 och 2.
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 - 2023 <4000kWh/år.

Utloggad Plumber

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
 CTCs svaghet gällande värmepumpar har alltid varit varit VV.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Ändra tiden som CarlN tipsar om, från 20/40 till 30/30.
Öka även tiden som kompressorn värmer nedre tank efter att ha värmt övre tank, från 1 minut, till 3 minuter, det ger regleringen tid att känna efter om det finns ett kvarvarande värmebehov, kompressorn växlar då omedelbart över till övre tank igen om behov finns (Att man värmer nedre tanken några minuter efter att man värmt övre ger även lite mer tillgänglig värme för slingan i nedre delen av tanken = mer tappvarmvatten.
Kolla även så att "VV höjning Ja(Ja/Nej)" är inställd på Ja.
Minska även hysteresen för övre tanken "Start/stopp diff ºC" från 7 grader till 5 grader.

Men viktigast av allt är att du inte har luft i övre delen av tanken.

Att du måste ändra tiden för hur länge kompressorn tillåts värma övre tanken beror på att du har minsta modellen av värmepump, den har rätt låg uteffekt och behöver gå lite längre tid än de som har högre effekt.
Jag gissar att CTC kanske har samma värden på alla sina modeller, det kan vara lite för kort tid på värmepumpen med minsta kompressorn.

Sen har Plumber rätt, CTC:s svaghet är just vv-produktion, dels att den är rätt ineffektiv, och dels att det finns en liten volym med riktigt varmt vatten.

Du kommer att ha tillgång till mer varmvatten när det blir kallare ute.

Vad du även kan göra är att ställa veckotimern så du har komfortläge de tider på dygnet då ni oftast duschar.
« Senast ändrad: 07 december 2015, 07:04:06 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Jag har testat att lufta i nipplarna längst upp ovanför pannan men det kom bara vatten.  Jag har inte ändrat de inställningarna än.  Känns som att standardinställningarna borde hÃ¥lla dusch vatten för 2 personer utan att ändra sÃ¥ att temperaturen i huset sjunker.  Annars har jag svÃ¥rt att tro att nÃ¥gon skulle köpa en sÃ¥n pump? Hade en Thermia i ett annat hus för 10 Ã¥r sedan och märkte aldrig att vattnet var nära att ta slut  :-\  Nu har ju tekniken förfinats under 10 Ã¥r till även om det är ett annat fabrikat.
Borde inte pumpen slÃ¥ om och prioritera varmvatten direkt det minskar? 45 min är länge att vänta pÃ¥ att det skall komma upp till börsvärdet igen...  >:(

På min gamla 1215 så kan jag inte ändra dessa inställningar, de är 15 minuter husvärme och 45 minuter varmvatten tror jag.
Ärligt så fattar jag inte varför defaultinställningarna prioriterar varmvatten så uselt, och det är samma på de flesta andra märken som har liknande parametrar.
Troligen har nÃ¥gon VP-utvecklare rÃ¥kat lyssna pÃ¥ en kund som klagat pÃ¥ att det blir kallt i huset när familjen duschar och tycket att det är bättre att familjen duschar kallt istället.  :::_)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
Det bör vara fel på nån inställning för de nyare ctc med växelventil har inte samma dåliga vv produktion som de tidigare ctc modellerna. har för dålig koll på ctc för att kunna hjälpa dig men tycker mig läst att de nyare ctc prioriterar vv laddning så det verkar konstigt om du har så dåligt med vv. Eftersom ctc bereder vv med slinga kommer den ge mindre vv än de bästa konkurenterna med beredare men det ska räcka till vanligt bruk i alla fall.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Henrikg77

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tackar för tipsen!  tummenupp :)
Testar komfortläge nu och ser om det blir någon skillnad och får sen se hur de blir. Måste nog låta installatören kika också och ev kolla med CTC vad de rekommenderar för åtgärd med våra problem. Måste man köra komfortläget som är det högsta för varmvatten för 2 personer så är jag nästan inne på att de get mig felaktiga uppgifter och får sätta in en annan och ta tillbaks och sälja den här till någon som är ensam. Fått lite mer att bolla med installatören/säljaren nu!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Kanske läste jag fel manual, en för gammal, och då kan du nog bortse från några av mina tips.
Har du växelventil (och hetgasväxlare?) så borde tappvattnet räcka till, men om du har tidsinställningarna som påpekats tidigare, ändra dem hellre än ställ pumpen i komfortläge.
Kan du säga exakt vilken modell du har, eller länka till rätt manual online?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
Ctc slår på stora trumman med sin zenith 550 tank vad gäller vv.
Nu påstår dom att man kan få ut 600 liter 40 gradigt vatten med ett flöde på 22 liter/min. Hmm. Men då ska man ha en 25 kW värmepump. Hur många villor installerar en vp på 25 kw? Utan elpatron gällde det också.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!