Villa 140 kvadrat med fd Pelletsförbrukning  6-7 pallar 8 mm.
Har bytt till Ecodan och energiförbrukning ser ut att hamna på
6300kWh/år. Cop varierar mellan 3,2 - 2,8 beroende på utetemperatur.
Typisk dygns förbrukning  13- 20 kWh  och ger i snitt 3 ggr tillbaka.
Sänker årskostnaden med tusenlappar JFR med pellets.
Lättmanövrerade inställningar via display eller med Excel direkt till SD-kort.
Kurvstyrning och timerfunktion , bekväm "semesterknapp.
Höjde huvudsäkringar från 16 A till 20 A för de lägen då utedelen havirerar
eller står stilla , går då över på elpatron 3000W eller 9000W. (Säkerhet).
Räknar med maximalt 13,5 A under svåraste förhållanden . Vill ha lite reserv
för hushÃ¥llsel. Ny matning till pannrum med 2,5 kvadrat 5 trÃ¥d  3 fas PNE.
Säkrat 16 A med överspänningskydd och jordfelsbrytare till Utedel och innedel.
Innedelen Ecotanken har förmonterad jordfelssbrytare med "lekage test för elpatroner,
krypströmstest.  En normcentaral med 4 platser  Huvudbrytare Jordfelsbrytare tvÃ¥ 16 A
automatsäkringar , allt trefas . 30 mA jordfelsbrytare.
Lägger upp bilder på nödvändiga detaljer och driftdata / kurvor , förbrukning mm.

Utloggad swirve

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: SV: Ecodan SW75YAA + EHST20 Installation Bilder Driftdata
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2019, 13:37:37 »
VarifrÃ¥n kommer temperatur-kurvorna? Loggas det pÃ¥ sd-kortet?  hade gärna haft möjlighet att se motsvarande pÃ¥ min.

StefanBSöderköping

  • Gäst
StefanBSöderköping
SV: Ecodan SW75YAA + EHST20 Installation Bilder Driftdata
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2019, 14:12:19 »
Ecodan har gratis verktyg  ATW Service tool.
Ladda ner från internet , unzip och kör Install filen.
Stäng av huvudbrytaren till Ecodan tank och utedel.
Ta ut SD kortet , sätt in det i datorn , editera data (inställningar).
Se på driftkurvor , En topp som kan ses beror på tex att
varmvattenproduktionen startat då temperaturen sjunkit under
inställda värder +-5C från tex 50 C . LS (legionella värden
kan ses var 15 dagar tex.


Utloggad StefanSöderköping

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Driftdata kurvor tummenupp
« Senast ändrad: 23 oktober 2019, 09:08:39 av StefanSöderköping »

Utloggad StefanSöderköping

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Insikt system tummenupp

R410 A  Piano curves  kylskÃ¥p  / Carnot cycle
   
Heat engine:

« Senast ändrad: 23 oktober 2019, 07:18:27 av StefanSöderköping »

Utloggad StefanSöderköping

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Rördim och koning av gasledningar

El Pdf
Verktyg REMS Pdf
« Senast ändrad: 01 november 2019, 20:43:58 av StefanSöderköping »

Utloggad StefanSöderköping

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Mer nyttigt !
Varmt och skönt :-)  jämn temperatur
otroligt tyst .
OBS !
3 bar för värmeslinga
6 bar för vatten


« Senast ändrad: 02 november 2019, 10:03:23 av StefanSöderköping »

Utloggad StefanSöderköping

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ett vanligt reglersystem med sampling av temperatur
Börvärdes inställning och ärvärdesmätning med feedback.
För mer information hänvisas till kurs i reglerteknik.
 tummenupp
« Senast ändrad: 28 oktober 2019, 10:22:15 av StefanSöderköping »

Utloggad StefanSöderköping

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Några köldgrader .

Koppling , Överföringsfunktion , Stegsvar , Tidskonstant och Bode diagram.

Kod antal överhettning :
Överhettning för att man ska vara säker på att bara torr gas kommer in i kompressorn.
Detta ska förhindrar vätskeslag som kan vara skadlig för scrollkompressorn.
Vätskeavskiljare och överhettning då kompressorn
inte klarar av att komprimera vätska .
« Senast ändrad: 03 november 2019, 21:22:36 av StefanSöderköping »

Utloggad Daniel Sjöblom

  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Gillar dom här pumparna, installerat ett antal nu. Speciellt trevligt är det att man kan läsa ut underkylning/överhettning direkt i display :D

Gå till verktyg (ikonen med skruvmejsel och u-nyckeln), slå koden ( 0000 oftast ) och välj sedan Informationen.

Slå in request code för det du vill ha fram

RQ      Värde               

001      Ström kompressor i A
005       Liquid pipe 1 (TH3)
007      2-phase pipe (TH6)
008      Suction pipe (TH32)
009      Outside air    (TH7)
014      Kondensortemp

013      Ã–verhettning
012      Underkylning
016      Kompressor hz

511      Till vvx
506      Retur vvx

508      Temperatur tank
540       Flöde vvx liter / minut
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten

Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!

Utloggad StefanSöderköping

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Läste av kompressorström (001)   3 Amper.
Trevlig maskin  , ja !
Tillskottsvärme i dag 3 - 4 minuter (9000 W) Utedel avfrostar  :dt:

Utloggad Kloge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja tack
SV: Ecodan SW75YAA + EHST20 Installation Bilder Driftdata
« Svar #11 skrivet: 03 november 2019, 11:56:16 »
Onödigt att köra elpatron när den avfrostar.Jag har min elpatron på två timmars fördröjning om jag minns rätt
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
---------------------------------------------------------
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh 
2014 Vp 7142 kwh 
2013 Vp 8241 kwh 
2012 Vp 3458 kwh  (7 mÃ¥n)

Utloggad StefanSöderköping

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
 3 kW eller 9 kW
1 st 3 kW element
1 st 6kW element

Formel för kompressor hastighet kan vara

RPM = 360 * frekvensen / antal poler
Ex.  RPM = 360 * 35 / 4 = 3650 rpm
        n  = 360 * 60 / 4  = 5400 rpm  ev (max)
Osäker om detta  avläser  info i display:  3 Amper och 35 Hz  (ofta)
Med varierande värmebehov regleras strömstyrka och frekvens med
automatik.
Någon som har bättre insikt i systemet ?
« Senast ändrad: 14 november 2019, 13:51:47 av StefanSöderköping »

Utloggad Nuggit

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecodan SW75YAA + EHST20 Installation Bilder Driftdata
« Svar #13 skrivet: 08 november 2019, 18:24:53 »
Tjena, hur loggar du dina kurvor osv?

Ser mycket intressant ut, loggarna i melcloud är ju ganska värdelösa tycker jag...

Utloggad Patrik82

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecodan SW75YAA + EHST20 Installation Bilder Driftdata
« Svar #14 skrivet: 10 november 2019, 23:42:01 »
Mer nyttigt !
Varmt och skönt :-)  jämn temperatur
otroligt tyst .
OBS !
3 bar för värmeslinga
6 bar för vatten

Är inte det lite mycket eller är det original utförande?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!