Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 april 2024, 08:55:36 »Kan du läsa av temperaturerna in/ut på värmepumpen när den värmer huset?
Finns en extern cirkpump utanför värmepumpen?
Kolla upp följande:
Smutsfilter, ska sitta på returen före värmepumpen, öppna och rengör.
Radiatorventiler, även om termostaterna är på max (hoppas jag) så kan ventilen under fastna i intryckt läge.
Lossa termostaten och kolla att piggen under fjädrar ut när den trycks in (fjädern är oftast rätt hård)?
I så fall kan man knacka på ventilen eller försiktigt lirka ut piggen utan att dra, den kan lossna helt om man drar i den.
På IVT är det annars inte ovanligt att flexslangarna internt inne i värmepumpen samlar på sig magnetit och slammar igen.
Då måste de demonteras och antingen rengöras mekaniskt eller bytas.
Finns en extern cirkpump utanför värmepumpen?
Kolla upp följande:
Smutsfilter, ska sitta på returen före värmepumpen, öppna och rengör.
Radiatorventiler, även om termostaterna är på max (hoppas jag) så kan ventilen under fastna i intryckt läge.
Lossa termostaten och kolla att piggen under fjädrar ut när den trycks in (fjädern är oftast rätt hård)?
I så fall kan man knacka på ventilen eller försiktigt lirka ut piggen utan att dra, den kan lossna helt om man drar i den.
På IVT är det annars inte ovanligt att flexslangarna internt inne i värmepumpen samlar på sig magnetit och slammar igen.
Då måste de demonteras och antingen rengöras mekaniskt eller bytas.