Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 02 februari 2009, 08:45:35 »

De enda lättnaderna är väl att man numera har standardiserat (eller, som det heter "harmoniserat") jordkablar inom hela Europa, så numera behöver kabeltillverkarna inte längre göra specialkablar för varje land (t ex EKKJ/AKKJ för Sverige).

Med de höga kopparpriser som vi har haft de senaste åren så har man ändå egentligen mest bara betalt för kopparn när man har köpt kabel, prisskillnaden mellan sämre och bättre utförande av kabel har knappt märkts på sidan av kopparpriset. Men det kanske blir ändring på det nu efter finanskrisen...
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 01 februari 2009, 17:59:10 »

Inga "lättnader" för kabel förlagd i mark, och jag tror jag säger tack och lov. Det finns jordkabel tex. (AHLSELL) 0030900      N1XV–U 3G1,5 som inte kostar mer än "vanlig" kabel och är godkänd för förläggning i mark med eller utan skydd.
Skrivet av: no1_martin
« skrivet: 01 februari 2009, 16:39:07 »

Hej
Varken FK eller EKK får du lägga i mark, även om du lägger den i rör är är det förbjudet.
EKLK går bra, men då blir det mycket billigare att använda EKKJ (jordkabel)
Ska man vara helt korrekt får du inte lägga kabeln i PEM-slang heller, använd markrör för kabel, billigare än PEM.

Ok då vet jag. Men det är iaf så att det blivit lättnader i reglemenetet för markkabel på senare år eller har jag helt fel?

Angånde priset på pemslangen så är det svårt att slå för den var gratis 8)
Skrivet av: watt is power
« skrivet: 30 januari 2009, 14:02:31 »

Hej
Varken FK eller EKK får du lägga i mark, även om du lägger den i rör är är det förbjudet.
EKLK går bra, men då blir det mycket billigare att använda EKKJ (jordkabel)
Ska man vara helt korrekt får du inte lägga kabeln i PEM-slang heller, använd markrör för kabel, billigare än PEM.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 29 januari 2009, 20:15:46 »

Lättast ar nog faktiskt att bara skjuta i en ekk/eklk rakt av bara.
Skrivet av: no1_martin
« skrivet: 29 januari 2009, 19:50:14 »

Kabelkanal och lösa trådar?

En kabel måste vara dubbelisolerad, som tex EKK med dubbla lager isolering.
Skall man dra lösa trådar i en kabelkanal måste denna kanal vara godkännd för detta och inte gå att öppna utan verktyg (för att kabeln skall få räknas som dubbelisolerad).
Är det vanlig kabelkanal som man bara "knäpper på" locket så måste det vara dubbelisolerad kabel i denna (tex ekk) istället för enkelisolerad (fk).

Då måste jag fråga om en pem 40 slang räknas som en isolering. Jag har nämligen grävt en brun på tomtens lägsta punkt och i den skall en pump sköta nivån. När brunnen grävdes grävde jag även ner slang för att leda bort vatten och en att dra el i. Får jag dra FK i den? Har tänkt blåsa i en dragtråd (balsnöre) med tryckluft då det rör sig om ca 40m. antar att FK är lättare att dra men tex EKK borde inte vara några problem. Och vad skall man ha för kabelarea om jag vill säkra med 10A med den kabellängden? eller funkar det 1.5mm2  med en B säkring?
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 20 januari 2009, 11:54:37 »

Huh, va mycket att tänka på! Det är ju nästan så man behöver vara elektriker bara för att dra lite sladdar ;)
mvh  *roflmao*
Skrivet av: chrille112
« skrivet: 20 januari 2009, 09:48:19 »

Kanon, då kör jag på EKK  :)
Skrivet av: nsiak
« skrivet: 20 januari 2009, 09:02:27 »

För att göra det hela lite tydligare (eller rörigare) så får du tex inte använda EKRK
i en kabelkanal eftersom denna inte får förläggas dolt, kabelkanal räknas som dold förläggning.

Citera
EKRK
KULO-ledning Entrådiga kopparledare med PVC-isolering och aluminiumfoliemantel. För utvändig montering i torra utrymmen (500/300V).

Men som sagt, kör du på EKK i kabelkanalen så blir det bra  Thumbsup
Skrivet av: nsiak
« skrivet: 20 januari 2009, 08:55:29 »

Jepp, är kabelkanalen inte godkänd med förläggning av fk skall tex den kabeln (ekk) användas.

Sen att det blir olagligt i vilket fall som helst vet du säkert redan ;) fast då är det ju inte fel att använda rätt material iaf.
Skrivet av: chrille112
« skrivet: 20 januari 2009, 08:43:50 »

Jaha, då fick man lära sig något nytt igen  ::)
Då får jag alltså inte dra denna: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=60774144
utan måste ha denna: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=60775510

Stämmer det?
Skrivet av: nsiak
« skrivet: 20 januari 2009, 08:20:10 »

Kabelkanal och lösa trådar?

En kabel måste vara dubbelisolerad, som tex EKK med dubbla lager isolering.
Skall man dra lösa trådar i en kabelkanal måste denna kanal vara godkännd för detta och inte gå att öppna utan verktyg (för att kabeln skall få räknas som dubbelisolerad).
Är det vanlig kabelkanal som man bara "knäpper på" locket så måste det vara dubbelisolerad kabel i denna (tex ekk) istället för enkelisolerad (fk).
Skrivet av: chrille112
« skrivet: 19 januari 2009, 13:48:53 »

Nemas problemas! :)  Thumbsup
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 19 januari 2009, 13:38:07 »

Hej Crille!  Ja gör du så, för då innehåller du säkerhetsbestämmelserna på ett riktigt sätt. Thumbsup Jag missade tyvärr i hastigheten igår att det rörde sig om en fast installation, tolkade bara din fråga ur perspektivet elbelastning för resp storlek på kabeln. Ber om ursäkt för detta du. :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: chrille112
« skrivet: 19 januari 2009, 13:26:25 »

Okej, då får det bli 1.5 mm kabel helt enkelt! :) Tyckte den "klädda" 3x1.5 mm kabeln var så dyr, så det får nog bli lösa ledare... Men det blir lite pilligt att få det på plats i kanalen...

Attans att man köpt 50 m 1.0 mm kabel...  huvuddunk

Skrivet av: Raffen
« skrivet: 19 januari 2009, 13:17:01 »

Hej Kall Kyl!  Dessa siffror gäller vid en s.k fast förläggning eller installation. :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 19 januari 2009, 13:11:34 »

Gäller dessa siffror för alla sorters förläggning?
mvh
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 19 januari 2009, 13:06:21 »

Hej Crille!  Om det är frågan om en fast installation så skall det enligt bestämmelserna vara en min kabelarea på 1,5 mm2, och denna kabelstorlek är då avsedd för 10 Amp säkring enligt följande ordning:

10A = 1,5 mm.
16A = 2,5 mm.
20A = 4,0 mm.
25A = 6,0 mm.
32A = 10 mm
63A = 16 mm

När det gäller elbelastning för olika kabelareor så är en tumregel för max belastning av kablar följande:

0,75 mm2 = Max 6A
1,5 mm2  = Max 10A
2,5 mm2  = Max 16A
4,0 mm2  = Max 20A
6,0 mm2  = Max 25A
10,0 mm2 = Max 35A
16,0 mm2 = Max 63A

Mvh Raffen.

 
Skrivet av: chrille112
« skrivet: 19 januari 2009, 12:50:08 »

Torbjörn, tack för ditt svar.

Om jag förstår dig rätt så kan man räkna k=6 för att få resultatet under de allra sämsta förhållandet? Isåfall borde jag alltså kunna belasta kabeln med 6A (6*1^0,63)?
Eftersom det i mitt fall rör sig om 1.4A så borde jag ha god marginal att använda denna kabel.
Jag kommer att dra all kabel i kanaler i taket, respektive flexrör en kortare bit i väggen.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 19 januari 2009, 12:30:17 »

Det finns tabeller över kablars belastbarhet t ex i starkströmsföreskrifterna.

I övrigt kan man beräkna tillåten belastning med formeln I=k*A0,63 (I = strömmen i ampere, A = ledararean i mm²). Arean ska alltså upphöjas till 0,63 för beräkningen. k är en lagom konstant som anger vad man vågar belasta en 1,0 mm² ledare av samma typ med (med tanke på uppvärmning, isoleringens värmetålighet, möjlighet till värmeavledning mm). Den kan vara så hög som 14 om det är frågan om friliggande kablar med bra värmetålighet, eller nedåt 6 i värsta fall (tjocka kabelstammar där alla ledare är fullt belastade, kablar som går mitt inne i en isolerad vägg osv).

Förutom kabelns uppvärmning måste man också ta hänsyn till spänningsfallet, det är lätt att beräkna med hjälp av ohms lag om man bara beräknar kabelns resistans först. Kom ihåg att en 1 m lång kopparledare med 1 mm² area har resistansen 0,0175 ohm, sedan ger resten sig självt.

Om det rör sig om större energimängder som ska transporteras genom ledningen kan det också vara intressant att räkna på energiförlusten kontra ränta och amortering på ledarmaterialet.
Skrivet av: chrille112
« skrivet: 19 januari 2009, 07:41:41 »

Tack för svaren! Det är 220 V.
sebbe: "Vanlig lampsladd" är väl 0.75?

Strömmen i mitt fall blir alltså runt 1.4A om jag räknat rätt (300/220 = ca 1.4).
Hur vet man hur hög ström man kan lägga på olika kabeldimensioner?
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 18 januari 2009, 18:23:39 »

Hej Crille!  En kabel på 1,0 mm2 räcker gott till för ditt ändamål i det här fallet om det är för 220 volt. :)

Mvh Raffen. 
Inget klenare än 1,5mm2 ska användas till 220V. Det borde du veta förrän du delar ut goda råd beträffande elinstallationer.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 18 januari 2009, 18:19:10 »

Hej Crille!  En kabel på 1,0 mm2 räcker gott till för ditt ändamål i det här fallet om det är för 220 volt. :)

Mvh Raffen. 
Skrivet av: pricken
« skrivet: 18 januari 2009, 18:18:03 »

Är det 12V?

I så fall behöver du ganska grova grejjor.

P=U*I--> I= 25A

Jag skulle nog dra 2,5mm2
Skrivet av: chrille112
« skrivet: 18 januari 2009, 18:03:23 »

Någon som är haj på kabeldimensioner här? Jag ska dra ut lite utanpåliggande spottar i taket och funderar på vilken kabel jag ska använda. Tippar på att det kommer att ligga runt 300 W per kabel.
Har 1.0 m/2 kabel hemma, tror ni det räcker eller ska man behöva 1.5 m/2?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 619
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!