SV: Pressostat hög
« Svar #15 skrivet: 15 augusti 2014, 10:22:00 »
Det beror väl lite på när felet inträffar. Om det är i slutet på varmvattenvärmning så skulle jag testa att justera ner börvärdet för varmvatten.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad V-S

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nybyggt med Nibe 1245-6, golvvärme och FTX
SV: Pressostat hög
« Svar #16 skrivet: 15 augusti 2014, 11:32:34 »
Är inte det att bota symtomet och inte orsaken? Jag menar, om jag vill ha 57°C varmvatten så ska väl min pump klara att leverera det? Hur blir det t.ex. med legionellakörning i pumpar sommartid om KB-tempen gör att jag måste sänka varmvattnet?
Nybyggd villa på landet. Egenritad "klassisk" 1,5-plansvilla i lantlig stil. BOA=172 kvm. Nibe 1245 6 kW med golvvärme i två plan. FTX-aggregat. Systemair 300 Save. Individuell mätning av elen till Niben.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Pressostat hög
« Svar #17 skrivet: 15 augusti 2014, 13:00:09 »
I princip håller jag med dig om ditt resonemang om symtom och orsak! Fast i åtminstone mitt fall så har jag inte lyckats utröna varför min pump börjat lösa ut efter flera års drift.
Så jag får nöja mig med att konstatera att pumpen slutat lösa ut när jag sänkte VV-tempen ett par grader. Och så har det varit i flera år nu.

Legionellakörningen påverkas inte alls av sänkt VV-temp på min pump. Oavsett VV-inställning så går VV-tempen upp till 65 grader (har jag för mig) vid en legionellakörning.

Per L

IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad V-S

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nybyggt med Nibe 1245-6, golvvärme och FTX
SV: Pressostat hög
« Svar #18 skrivet: 15 augusti 2014, 14:02:04 »
OK. Då kanske legionellakörning går med elpatronen inkopplad? (Har en ny Nibe själv och därav aldrig behövt pilla på nån pump tidigare annat än att trimma in systemet..)
Nybyggd villa på landet. Egenritad "klassisk" 1,5-plansvilla i lantlig stil. BOA=172 kvm. Nibe 1245 6 kW med golvvärme i två plan. FTX-aggregat. Systemair 300 Save. Individuell mätning av elen till Niben.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Pressostat hög
« Svar #19 skrivet: 15 augusti 2014, 14:16:54 »
Om problemen uppstår efter några år kan förklaringen vara att givaren på varmvattenberedaren har åldrats så att den visar en lägre temperatur jämfört med läget några år tidigare.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Pressostat hög
« Svar #20 skrivet: 15 augusti 2014, 15:50:14 »
V-S
Javisst, legionellakörning görs med elpatronerna from den temperatur som kompressorn max klarar av upp till 65 grader.

Roland
Du kan säkert ha rätt i att det kan bero på en åldrad temp.givare.

Fast det kan väl knappast vara varmvattengivaren som har åldrats i så fall!? Varmvattentemperaturen har väl egentligen inte (direkt) med den termodynamiska processen att göra?
Det borde i så fall vara vattentemperaturen in i värmeväxlaren och/eller dito ut ur värmeväxlaren som i så fall gör att pumpen larmar (kompressortemperaturen hos mig ligger långt under vad den max får vara)? Och då gissningsvis att temperaturen ut ur värmeväxlaren är för hög (eller har drivit iväg pga ålder) eftersom temperaturen in i värmeväxlaren på en IVT (i alla fall min) mäts på ett ställe så att den inte alls deltar vid mätningen av VV-produktionen

Någon som har bättre kunskaper än mig får fylla på med mer fakta alt. rätta mig om jag har fel

Per L
« Senast ändrad: 15 augusti 2014, 15:52:19 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat hög
« Svar #21 skrivet: 15 augusti 2014, 15:55:29 »
Har  Ivt slingberedare? ISF kan det bli beläggning pÃ¥ slingan efter en nÃ¥gra Ã¥r o den skulle behövas spolas ren. Värmeöverföringen minskar om där är beläggning.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Pressostat hög
« Svar #22 skrivet: 15 augusti 2014, 19:16:18 »
En åldrande beredargivare tycker jag bör kunna få högtryckspressostaten att larma. Börjar den visa alldeles för lågt värde måste temperaturen på värmebärare ut ur från pumpen (= in till beredare) och därmed trycket i kondensorn bli högre än vad det annars skulle vara innan pumpen stannar pga att stoppvärdet för varmvattenberedning nås.

Men jag tror mer på att det är den höga köldbärartemperaturen som är boven i dramat. Ger pumpen dubbla effekten mot normalt blir det nog en hel del grader högre kondenseringstemperatur för en viss temperatur i beredaren. Temperaturdifferensen värmebärare/köldmedium i kondensorn fördubblas. Till det kommer en större differens mellan den temperatur givaren i beredaren visar och temperaturen på ingående värmebärare till beredaren.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Inge Ville

  • VP sen 1977
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: GrimsÃ¥s
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump IVT
SV: Pressostat hög
« Svar #23 skrivet: 18 augusti 2014, 23:23:41 »
Verkar som om jag fått löst problemet, EMAB i Ulricehamn, Patrik Carlblom flyttade avkännaren på det inre röret så temperaturerna inte diffade på samma sätt och fixade expansionsventilen,sen har det fungerat.
« Senast ändrad: 19 augusti 2014, 13:39:55 av Inge Ville »
IVT C9 2002

Utloggad flaektrem

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Pressostat hög
« Svar #24 skrivet: 08 augusti 2016, 22:45:21 »
Verkar som om jag fått löst problemet, EMAB i Ulricehamn, Patrik Carlblom flyttade avkännaren på det inre röret så temperaturerna inte diffade på samma sätt och fixade expansionsventilen,sen har det fungerat.

Fungerar det fortfarande?

Har samma problem med min, så då undrar jag var flyttade han givaren? Och vad gjorde han med expansionsventilen?

Tänkte försöka hÃ¥lla min gamla gris vid liv nÃ¥gra Ã¥r till  :)

Hajni

  • Gäst
Hajni
SV: Pressostat hög
« Svar #25 skrivet: 08 februari 2023, 17:29:38 »
Nej, aldrig får man vara riktigt glad...................

IVt Greenline HT Plus C7 installerad Januari 2004. Finner ingenstans där jag hittar varmvattentemperaturen. Hux, flux borta.....Vars är den och var ändrar jag varmvattentemperaturen?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Pressostat hög
« Svar #26 skrivet: 08 februari 2023, 19:17:48 »
Ändringen av varmvattentemperatur görs i meny 2 som man kommer åt i kundmenyn nivå 2.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad longpost

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Pressostat hög
« Svar #27 skrivet: 16 februari 2023, 12:39:03 »
Jag får också det här larmet väldigt ofta. Bytte ut elpatronen förra veckan, och den har redan larmat för överhettning flera gånger.
Men åter till pressostaten, en trolig orsak som anges i manualen är att det är för lågt flöde äver värmebärarpumpen, och så står det att man ska justera den. Jag tror att jag har hittat pumpen, men vrider man bara på mässingsventilen med en femkrona eller hur gör man? Jag har naturligtvis redan gjort de enkla sakerna som filterrengöring och avluftning :)
Det är en IVT Greenline HT C.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Pressostat hög
« Svar #28 skrivet: 16 februari 2023, 16:40:13 »
Läs av vad det är för temperatur på in- och utgående värmebärare när pumpen värmer huset. Är differensen över 10 grader är flödet för lågt.

Hastigheten på pumpen ändras med det röda vredet ovanför motorhuset.

Är det radiatorer i huset? I så fall kan problemet vara igensatta flexslangar, det är rätt vanligt på lite äldre IVT-pumpar.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 783
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Pressostat hög
« Svar #29 skrivet: 16 februari 2023, 16:57:25 »
Bilden är väldigt bra, om flexslangarna är igensatta så är det mest precis i den böjen på bilden.
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23

Förbrukning 2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!