Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
Det läser av framledning o retur på värmegivarna inne i pumpen när de gör vv. Är du säker på att kompressorn gick när du tog sista fotot. Där är ju returen varmare än framledning
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Carlos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Det läser av framledning o retur på värmegivarna inne i pumpen när de gör vv. Är du säker på att kompressorn gick när du tog sista fotot. Där är ju returen varmare än framledning

Min framledning givare sitter utanför pumpen, på framledning efter volymtank.
Den låter ganska högt så den går inte att missa, men jag har läst någonstans att pumpen prioriterar varmvatten framför värme, det är det väl så att den inte bryr sig om temperatur på givarna eftersom den ändå är upptagen med varmvattnet "gissar jag" :)

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2966
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
Hur går pumpen då den gjorde vv?

Om du går in på tillsats och ext. Tillsats. Och stänger av den vad händer?

Läser i manualen systemlösning 2:
Extern tillsats (oljepanna, elpanna el liknande) så ska ext tillsats vara på, annars av. Troligen vill pumpen ha hjälp att värma huset och stänger av i x antal minuter vid integral -300 och hoppas på att extern värmekälla ska hjälpa till?

G3 prioriterar värme framom vv, eftersom den värmer vv med hgw då den gör värme = bättre cop
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
Det stämmer, den prioriterar vv. Det borde dock finnas en tempgivare inne i skåpet också. Har du gjort de ändringar jag föreslog? Låter det som att det skulle vara luft i systemet?
Ändring, nog prioriterar den väl vv om vv behövs, allt annat låter konstigt. Vv produceras snabbare om det görs med hela effekten
« Senast ändrad: 13 april 2014, 20:09:47 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Carlos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Cirkulationspumpen på 100% så sticker inte integralen under -300.
Pumpen har arbetat konstant i över 2 timmar och arbetar sig mot 0.  tummenupp

Är det mitt ett rörs system som inte klarar av pumpens behov i form av minsta flöde ?
Kan det vara bättre att sätta min volymtank som en arbetstank med en extra cirkulations pump så att pumpen arbetar mer optimalt så att den håller rätt delta ?

Att tänka på, senare kommer frågan om ytterligare element som skall värma ytterliga 70 kvm och dessa kommer att ligga i en 2 rörs slinga. Det finns redan 3 element i det utrymmet men dom körs på ettrörs systemet just nu.

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
Njää, det verkar ju som radiatorerna klarar av att göra sig av med värmen nu när cirkpumpen går på fullt. Tror inte att en arbetstank är lösningen för dig. Har du mycket dåligt isolerat, nånstans försvinner värmen nu när pumpen klarar av att få ut den, med cirkpump 100%
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Carlos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Njää, det verkar ju som radiatorerna klarar av att göra sig av med värmen nu när cirkpumpen går på fullt. Tror inte att en arbetstank är lösningen för dig. Har du mycket dåligt isolerat, nånstans försvinner värmen nu när pumpen klarar av att få ut den, med cirkpump 100%

Det är välisolerat, både väggar och tak och äldre tre glas fönster.
Där skulle FTX kunna vara boven.

Men räknar man på tidigare förbrukning så gjorde vi av med 6-7 pallar pellets per år.
7 Pallar a 832 kg/st = 5824 kg * 4,8 kW/kg = 27 955 Kw sedan räknar man bort 15% i form av pannans förlust kvar blir 23761 KW
23761 KW och då hade vi mellan 22-23 grader inomhus i 126 m2 och i bi yta 72 m2 16 grader och det tyckte jag var bra ?




« Senast ändrad: 13 april 2014, 21:37:53 av Carlos »

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
Jag tror att nu när du får ut värmen så kommer det att bli för varmt inne och du får sänka kurvan. Glöm inte att ändra hysteresen, så att det inte stannar i onödan på det
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Carlos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag tror att nu när du får ut värmen så kommer det att bli för varmt inne och du får sänka kurvan. Glöm inte att ändra hysteresen, så att det inte stannar i onödan på det

Det var bara cirkpump jag ändrade på, tänkte det är bäst att ändra på en inställning i taget så att man ser vilken ändring som påverkar.
En fråga vad drar era hus "kw" per dag i denna väder som råder just nu ?

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2966
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
2 körningar per natt, gÃ¥r 2-3 kwh.  :) :)

Du ökar hastigheten pÃ¥ cp, vattnet körs fortare, mindre värmesläpp frÃ¥n elementen, varmare returvatten, pumpen orkar höja vattnet mera, räknar snabbare ned integralen, kör onödig hög framtemp, drar mera ström.  Sc:,h



Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2966
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
Läser i manualen systemlösning 2:
Extern tillsats (oljepanna, elpanna el liknande) så ska ext tillsats vara på, annars av. Troligen vill pumpen ha hjälp att värma huset och stänger av i x antal minuter vid integral -300 och hoppas på att extern värmekälla ska hjälpa till?

Varför är ext tillsats på?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
Zyber... Titta på bilderna en gång till! Nu först har pumpen börjat köra ut värme, titta tex på brine tempen som sjunkit till mera normala värden. Lägre delta o högre temp på raddarna gör att de avger mera värme, finns många trådar om det.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Carlos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hastigheter på cirkulations pump.
Inställningen har varit pÃ¥ 50-60 procent fram till ungefär för 10 dagar sedan dÃ¥ jag sänkte hastighet till default värde 30% för att testa om det vart skillnad i temp inomhus, vilket inte märktes. Innan jag sänkte ifrÃ¥n 50-60 % hade vi tvÃ¥ kalla kvällar efter varandra. och dÃ¥ visade display att tillsats behövdes, det var första gÃ¥ngen jag sÃ¥g det här med tillsats. Det felet vi har felsökt under helgen mÃ¥ste ha funnits sedan jag sänkte till 30 %, men varje gÃ¥ng jag kollat sÃ¥ harjag lyckats pricka in dÃ¥ det var under drift eller i vilo läge utan nÃ¥got meddelande om tillsats tills här om dagen dÃ¥ jag sÃ¥g det pÃ¥ nytt. :'(  FörstÃ¥r ändÃ¥ inte varför inte pumpen kompenserar hastigheten själv, sÃ¥ att integral inte sticker iväg ???  dontknow

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2966
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
Du måste ändra i optimum menyn temp diff cirk till lägre än nu. 30% är då kompressorn är av och då den startar är den 70%. Därefter reglerar den enligt delta + att den även höjer då hgw är på. Min är utan hgw 50% och med hgw 70% då kompressorn går. Tidigare hade du delta 7 (70%) och nu har du delta 5 (100%).
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Carlos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Du måste ändra i optimum menyn temp diff cirk till lägre än nu. 30% är då kompressorn är av och då den startar är den 70%. Därefter reglerar den enligt delta + att den även höjer då hgw är på. Min är utan hgw 50% och med hgw 70% då kompressorn går. Tidigare hade du delta 7 (70%) och nu har du delta 5 (100%).

Nu är minsta flödet för cirk pump 7V och pumpen arbetar utan att signalera om att el patron behövs, den minskar integral till värdet  0.
Undrar hur Optimum funktionen i pumpen fungerar, det är väll den skall fixa biffen ?
Jag misstänker att något är fel. Har kontaktat installatör och förklarat vad jag har uppmärksammat.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 342
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!