Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Effekt per meter aktivt djup i Stockholm/Huddinge  (läst 5128 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Effekt per meter aktivt djup i Stockholm/Huddinge
« Svar #15 skrivet: 30 november 2010, 17:57:02 »
Någon (Pricken?) lade tidigare ut ett Exceldokument på hur kompressorn i Nibe 1215-7 beter sig för olika driftsfall. Den kallas numera för 8 kW. Jag vet inte om kompressorn i IVT-maskinen är likadan, men det kan kanske någon kommentera.
« Senast ändrad: 30 november 2010, 18:01:57 av Huddinge »
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Effekt per meter aktivt djup i Stockholm/Huddinge
« Svar #16 skrivet: 30 november 2010, 19:09:23 »
När jag köpte mitt hus fanns det en värmepump på 3 kW. på 75 m. varav kanske 65 är aktivt.
Jag bytte till en dubbelt så stor, eller 60 W. per meter, det går det också, men det blir minusgrader upp redan i december, men det blir aldrig kallare än -2 upp! men det är nog ungefär vad man kan maxa ett hål :-)
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: Effekt per meter aktivt djup i Stockholm/Huddinge
« Svar #17 skrivet: 30 november 2010, 20:18:45 »
När jag köpte mitt hus fanns det en värmepump på 3 kW. på 75 m. varav kanske 65 är aktivt.
Jag bytte till en dubbelt så stor, eller 60 W. per meter, det går det också, men det blir minusgrader upp redan i december, men det blir aldrig kallare än -2 upp! men det är nog ungefär vad man kan maxa ett hål :-)

Men då går väl aldrig pumpen kontinuerligt. Skulle min pump ta ut 60 W/m kontinuerligt skulle det bli ca -8 grader på ingående köldbärare.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Effekt per meter aktivt djup i Stockholm/Huddinge
« Svar #18 skrivet: 30 november 2010, 20:54:21 »
Huddinge:

För det Excelark du bifogade fÃ¥r man vid KBin=0  uteffekten 8,8 KW vid VBut= 35 grader och 7,1 KW vid VBut= 45 grader dvs 24% högre effekt vid den lägre temperaturen pÃ¥ VBut.

Tar man från IVT:s hemsida tex en Greenline C7 fås vid samma förutsättningar 7,2 resp 6,6 KW dvs 9% högre effekt vid den lägre temperaturen på VBut.

Slutsatsen blir då förmodligen att effektökningen vid en lägre VBin är rätt olika på olika pumpar!

Per L   
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Effekt per meter aktivt djup i Stockholm/Huddinge
« Svar #19 skrivet: 01 december 2010, 18:05:13 »
Roland
lite förenklat är det, jag har varvtalsstyrning på värmepumpen, och ställer ner varvtalet lite när jag är hemma och kan elda. men för 10 år sedan var 20W per meter slang ett vanligt mått för borrning, så det är inte så extremt. temperaturvandringen i berget ökar snabbt när temperaturen sjunker.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!