Författare Ämne: Effektvakten stämmer ej med elmätaren (Fighter 360)  (läst 1163 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad fredrikv

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
Har stått och glott på effektvakten (strömförbrukningen för fas 1-3) på vår Fighter 360P i några dagar eftersom vi haft svårt att hålla värmen uppe i huset och vattnet. Vi har även en elmätare för fastighetsel som omfattar "värmepump inkl elpatron samt avfuktare krypgrund" enligt etiketten.

Jag blev förvånad att effektvakten och elmätaren stämmer så dåligt med varandra. Effektvakten visar konsekvent högre ström än elmätaren. T.ex. visade effektvakten ca 16/10/10 A när elmätaren visade ca 12/8/8 A.

Så stor skillnad bör det väl ändå inte vara? Elmätaren är visserligen en enkel mätare monterad på DIN-skenan, men elpatronen är väl en 100% reaktiv effekt och därför enkel att mäta på.

Vad kan det bero på?
Vad betyder det för pannan och vår värme?
"Tror" elpatronen att den kör med 7.5 kW när det egentligen bara är 5 kW?

      /Fredrik

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Effektvakten stämmer ej med elmätaren (Fighter 360)
« Svar #1 skrivet: 24 december 2009, 21:58:40 »
Effektvakten ska vara inkopplad på ledningarna i proppskåpet och mäta all ström till hela huset. Sitter din elmätare på VP:n så kommer den självklart visa mindre ström.

Effektvakten är till för att skydda huvudsäkringarna från att lösa om du drar igång t ex disk- tvättmaskin och torktumlare, då minskar VP:n på sin strömförbrukning under tiden.
« Senast ändrad: 24 december 2009, 22:00:31 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!