Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 februari 2020, 08:36:36 »OM det jag läser mig till stämmer så bygger systemet enbart på strömspolar utan koppling till elnätet (kräver ingen behörig elinstallation).
Energimätning utan att ta hänsyn till spänning och fasförskjutning leder alltid till mätfel, större eller mindre.
Jag provade t.ex. själv två olika energimonitorer som fungerade på detta sätt på min markvärmepump för några år sedan.
Energimonitorerna visade upp till 43% fel (för mycket) på grund av fasförskjutningen och den effekt det har på den aktiva effektförbrukningen.
Jag skulle absolut avråda från denna typ av loggning om man har de minsta krav på adekvata mätvärden.
Lösningen med "läsöga" (som vi också erbjuder) är bättre, men är inte heller helt tillförlitlig.
Våra lösningar med Logger 2020 eller Logger 3030 kopplad till pulsutgång eller Modbusport på elmätare ger avsevärt mycket mer tillförlitliga mätdata tack vare den teknik vi använder.
Måhända är vår visuella design och avsaknaden av app en nackdel för oss, men att mäta energi med hjälp av strömspolar anser jag i princip vara en ren bluff.
De visar bara rätt på helt resistiva laster som blir allt ovanligare i ett modernt hem.
Lite mer om vad man kan logga med vårt system: https://logger3030.se/oversikt
Översikt av webbtjänsten som är åtkomlig via alla plattformar: "Presentation av e-logger webbtjänst" en bit ned på sidan: https://www.logger3030.se/
Energimätning utan att ta hänsyn till spänning och fasförskjutning leder alltid till mätfel, större eller mindre.
Jag provade t.ex. själv två olika energimonitorer som fungerade på detta sätt på min markvärmepump för några år sedan.
Energimonitorerna visade upp till 43% fel (för mycket) på grund av fasförskjutningen och den effekt det har på den aktiva effektförbrukningen.
Jag skulle absolut avråda från denna typ av loggning om man har de minsta krav på adekvata mätvärden.
Lösningen med "läsöga" (som vi också erbjuder) är bättre, men är inte heller helt tillförlitlig.
Våra lösningar med Logger 2020 eller Logger 3030 kopplad till pulsutgång eller Modbusport på elmätare ger avsevärt mycket mer tillförlitliga mätdata tack vare den teknik vi använder.
Måhända är vår visuella design och avsaknaden av app en nackdel för oss, men att mäta energi med hjälp av strömspolar anser jag i princip vara en ren bluff.
De visar bara rätt på helt resistiva laster som blir allt ovanligare i ett modernt hem.
Lite mer om vad man kan logga med vårt system: https://logger3030.se/oversikt
Översikt av webbtjänsten som är åtkomlig via alla plattformar: "Presentation av e-logger webbtjänst" en bit ned på sidan: https://www.logger3030.se/