Författare Ämne: Fighter 2020 - S1 ställer sig i läge 11  (läst 1474 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Wingqvist_

  • Gäst
Wingqvist_
Fighter 2020 - S1 ställer sig i läge 11
« skrivet: 14 april 2017, 17:24:55 »
Hej,

Min fighter 2020 har ställt sig i läge 11. "Fläkt stoppad. Uppträder om suggastemperaturen (T4) är lägre än förångartemperaturen (T7)"

Tittar jag på värdet T4 står det ca 9 och T7 visar ca 7, detta i stillastående läge dock.

Har testat att starta om den några gånger, men samma problem. Ute är det ungefär 1 grad.

Några idéer?

Mvh
Magnus

Inloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4713
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fighter 2020 - S1 ställer sig i läge 11
« Svar #1 skrivet: 14 april 2017, 20:07:04 »
Kan du mäta givarna , värden finns i manualen

Wingqvist_

  • Gäst
Wingqvist_
SV: Fighter 2020 - S1 ställer sig i läge 11
« Svar #2 skrivet: 15 april 2017, 08:27:20 »
Jag kan absolut försöka, men hur mäter jag givarna?

Mvh
Magnus

Inloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4713
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fighter 2020 - S1 ställer sig i läge 11
« Svar #3 skrivet: 15 april 2017, 09:31:44 »
Jag kan absolut försöka, men hur mäter jag givarna?

Mvh
Magnus
Med ohm-mätare , måste lossa dom från plinten + att veta tempen ute vid mätning och jämföra med tabellerna

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fighter 2020 - S1 ställer sig i läge 11
« Svar #4 skrivet: 16 april 2017, 08:19:55 »
Jag tror nog att givarna är OK i detta fallet, du behöver nog en kyltekniker.
Kan vara expansionsventilen eller brist pÃ¥ köldmedia.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Fighter 2020 - S1 ställer sig i läge 11
« Svar #5 skrivet: 16 april 2017, 15:26:06 »
förångningsgivaren. sitter på ett av dom klena rören efter "spridaren". bakom kondensorn. svår att få syn på, svår att byta.

Wingqvist_

  • Gäst
Wingqvist_
SV: Fighter 2020 - S1 ställer sig i läge 11
« Svar #6 skrivet: 19 april 2017, 13:16:38 »
Hade en kyltekniker här som bytte ett par givare och skruvade på expansionsventilen, verkar som det gjorde susen.

Tack för hjälpen!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!