Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 26 januari 2019, 20:31:37 »När skall egentligen elpatronen gå igång? Idag var första gången på länge som den gick in. Ca - 12 och 21 grader inne.När behövs elpatron? Svaret är när VP går 100% av tiden! När gör den det då?
Jag kollar hur mycket av tiden VP går vid t.ex 0 grader ute. Antag att det är 60%
Och hur mycket av tiden den går på sommaren (ing värmetillverkning, bara varmvatten) T.ex 10%
Det betyder att VP behöver gå 60-10=50% av tiden för att hålla huset varmt vid 0 grader ute (dvs 20 grader över utetempen.)
Kvar finns 40% gångtid innan elpatron behövs, Således behövs elpatron från -40/50x20=-16grader.
Överslagsberäkningen förutsätter att COP är lika oberoende av KB och VB temp, vilket inte är sant. Kanske 80% sämre prestanda.. dvs -13 grader..