Är säker om det är något fel på VPn och undrar vilka temperaturer kompressorn kan ge vid olika ute temperaturer (generellt) utan el tillskott (Jag har tillskott vid -12 gr).
Har tittat några dagar nu och sett att vid ca -11 ger framledningen 36-36.5 gr och vid -7 gr 35.5-36.

Lite lite tycker jag, men är det så enkelt att jag måste tillsätta elpatronen vid en högre temp eller kan det vara ett kylmedia problem? (VPn är inte igen isad...)

Idag kör jag på kurva:
LÃ¥g ute temp: -20
Hög ute temp: +15
FL LÃ¥g ute:     +50
FL Hög ute:    +29

Tips mottaget tacksamt!
Stockholm, Villa 1-plans med inredd källare totalt 118 kvm, byggt 1937, alla fönster bytta till 2 eller 3-glas fönster 2013, oisolerad vind. Två vuxna och 2 små barn. Altherma mellan storleken ERYQ006A med VV 300l EKSWW300Z2, utegivare, installerad mars 2008. Total (HH+VV+VP) förbrukning: (estimerad HH förbrukning 4.750 Kwh, VV 1750Kwh, i.e Tot 6500Kwh)
2007: 25.000 Kwh (25Ã¥r gammal elpanna),
2008: 15.455 Kwh (ny VP körd 10mån),
2009: 14.603 Kwh,
2010: 17.086 Kwh
2011: 14.263 Kwh
2012: 14.458 Kwh
2013: 14.138 Kwh
2014: 12.797 Kwh

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Kapacitet kompressor
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2011, 10:03:00 »

Du har ett effektbehov för rumsvärme om 4,7 kW vid -10°.

Altherman 006 av äldre modell, ger 4,75 kW inklusive avfrostningar vid -10°. Är det så att du har komfort med 37° på framledningen vid -10°, har du en felaktig inställd värmekurva.

Det betyder också att du inte bör låta kompressorn ladda varmvatten vid lägre temperaturer än -10°, samt att ditt system ger utlåvad effekt.


Utloggad gnuttisch

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 158
  • Karma +0/-0
SV: Kapacitet kompressor
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2011, 11:56:19 »
vet att det finns en excel fil här på forumet som visar din kurva. få får du reda på vilken framledningstemp du har vid en viss utetemp.

Utloggad tigra

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kapacitet kompressor
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2011, 12:22:13 »
Tack för svar :-)

Kompressorn låter jag ladda varmvatten vid -7 gr idagsläget.

"Problemet" är att jag inte har en riktig bra komfort vid 37 gr vid -10 (19 gr inne), vill nog ha FL 40 gr (inne temp 20-20,5) i alla fall. Såg att jag hade min kurva inställd på -2 så den är nu ökad till 0. men hjälper det då jag låter el tillskottet gå på vid -12? tycker inte att kompressorn kan ge det...?

Excel filen har jag nedladdad och den säger att FL är 44 gr med den inställning jag har idag (nedan).
Stockholm, Villa 1-plans med inredd källare totalt 118 kvm, byggt 1937, alla fönster bytta till 2 eller 3-glas fönster 2013, oisolerad vind. Två vuxna och 2 små barn. Altherma mellan storleken ERYQ006A med VV 300l EKSWW300Z2, utegivare, installerad mars 2008. Total (HH+VV+VP) förbrukning: (estimerad HH förbrukning 4.750 Kwh, VV 1750Kwh, i.e Tot 6500Kwh)
2007: 25.000 Kwh (25Ã¥r gammal elpanna),
2008: 15.455 Kwh (ny VP körd 10mån),
2009: 14.603 Kwh,
2010: 17.086 Kwh
2011: 14.263 Kwh
2012: 14.458 Kwh
2013: 14.138 Kwh
2014: 12.797 Kwh

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Kapacitet kompressor
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2011, 12:37:21 »
Tack för svar :-)

Kompressorn låter jag ladda varmvatten vid -7 gr idagsläget.

"Problemet" är att jag inte har en riktig bra komfort vid 37 gr vid -10 (19 gr inne), vill nog ha FL 40 gr (inne temp 20-20,5) i alla fall. Såg att jag hade min kurva inställd på -2 så den är nu ökad till 0. men hjälper det då jag låter el tillskottet gå på vid -12? tycker inte att kompressorn kan ge det...?

Excel filen har jag nedladdad och den säger att FL är 44 gr med den inställning jag har idag (nedan).


Anser du att husets ventilation och transmissionsförluster är lägre än 4,7 kW vid -10° eller anser du att kompressorns effekt är högre än 4,75 kWh/h inklusive avfrosningarna?

Med 2° högre värde på parallellförskjutningen ger ~1,5° högre rumstemp.
(förutsätter naturligtvis att framledningstempen stiger med 2°)

« Senast ändrad: 12 februari 2011, 13:27:10 av Lexus »

Utloggad tigra

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kapacitet kompressor
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2011, 14:09:13 »
Bra fråga. Lexus vet nog svaret bättre än jag själv ;-). Det jag är brydd över är om pumpen inte skall orka mer än 35-36 gr i FL temp vid -10. Iså fall måste jag ju tillsätta el tillskottet tidigare som inte är önskvärt. Och därav min fråga om pumpen har något tekniskt problem.
Stockholm, Villa 1-plans med inredd källare totalt 118 kvm, byggt 1937, alla fönster bytta till 2 eller 3-glas fönster 2013, oisolerad vind. Två vuxna och 2 små barn. Altherma mellan storleken ERYQ006A med VV 300l EKSWW300Z2, utegivare, installerad mars 2008. Total (HH+VV+VP) förbrukning: (estimerad HH förbrukning 4.750 Kwh, VV 1750Kwh, i.e Tot 6500Kwh)
2007: 25.000 Kwh (25Ã¥r gammal elpanna),
2008: 15.455 Kwh (ny VP körd 10mån),
2009: 14.603 Kwh,
2010: 17.086 Kwh
2011: 14.263 Kwh
2012: 14.458 Kwh
2013: 14.138 Kwh
2014: 12.797 Kwh

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Kapacitet kompressor
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2011, 16:27:32 »

Bra fråga. Lexus vet nog svaret bättre än jag själv ;-). Det jag är brydd över är om pumpen inte skall orka mer än 35-36 gr i FL temp vid -10. Iså fall måste jag ju tillsätta el tillskottet tidigare som inte är önskvärt. Och därav min fråga om pumpen har något tekniskt problem.


Du har ju skrivit ner alla uppgifter som jag behöver för att räkna ut ditt effektbehov vid -10°, så det är inget skumt med det.

Eftersom du har golvvärme är det lätt att tro värmeeffekten är i den storleksordningen som kompressorn orkar vid 37° på framledningen.

Bifogar loggbild på en Nibe bergpump 13 kW som fungerar utmärkt. Dock orkar inte kompressorn leverera mer än 26° på framledningen.



Utloggad tigra

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kapacitet kompressor
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2011, 19:49:45 »
Ska testa en ny flackare kurva eftersom jag tor den är för brant i nuläget.

LÃ¥g ute temp:  -20
Hög ute temp: +15
FL LÃ¥g ute:     +45
FL Hög ute:    +28

Eltillskottet är nu satt till -10gr när jag upplever det som lite kallt.
Stockholm, Villa 1-plans med inredd källare totalt 118 kvm, byggt 1937, alla fönster bytta till 2 eller 3-glas fönster 2013, oisolerad vind. Två vuxna och 2 små barn. Altherma mellan storleken ERYQ006A med VV 300l EKSWW300Z2, utegivare, installerad mars 2008. Total (HH+VV+VP) förbrukning: (estimerad HH förbrukning 4.750 Kwh, VV 1750Kwh, i.e Tot 6500Kwh)
2007: 25.000 Kwh (25Ã¥r gammal elpanna),
2008: 15.455 Kwh (ny VP körd 10mån),
2009: 14.603 Kwh,
2010: 17.086 Kwh
2011: 14.263 Kwh
2012: 14.458 Kwh
2013: 14.138 Kwh
2014: 12.797 Kwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!