Hej!

Jag har precis fått en Ecozentih i250 installerad med CTC Ecoair 510M.
Fundering hoppas någon kan svara på detta.

Elpatronen går in hela tiden och värmer övre tanken(varmvattenproduktion)
står Spets + VP vet inte om jag har förstått det fel men ska inte värmepumpen klara av att värma upp varmvatten i första hand och när det inte räcker så ska elpatronen gå in.

Det är inte kallt ute 1 minus grad och jag har inte använt varmvatten på ett par timmar nu?
Är inte så insatt i hur det fungerar så hoppas någon kan förklara för mig det är kanske normalt att elpatronen jobbar såhär.

Magnus

 


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecozenith i250
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2016, 14:17:42 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60894.0;all

En del lyckas ställa in sin CTC värmepump att bara skjuta till el när det absolut behövs, andra CTC tycks tuffa på med eltillskott för jämnan.
Det var enklare med den äldre modellen utan en massa nya inställninger, rådet där var att ställa ner panntemp så lågt som man kan acceptera.
Du kan ju testa med detta nu med, tror inställningen är Elpatron > Elpanna Övre.
Sen ska man ha så låg kurva som bara går, radiator/golvvärmetermostater på max och justera värmen inne med kurvan.

Funkar inte detta så kan man ställa ner effekten på Elpatron Övre Max kW till 0? ???
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad magjoh

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecozenith i250
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2016, 15:39:50 »
Tack för tipset ska prova detta och hoppas det funkar

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecozenith i250
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2016, 19:43:24 »
ja, jeg har en 408 og i250 og oso 200l vvb i serie for ingen sur fru...
jeg har kjempet en stund for Ã¥ fÃ¥ den til Ã¥ ikke tøffe pÃ¥ i øvre tank.  Hjalp Ã¥ stille alt i øvre av el til 40 grader og øvre tank 45...
da følger den f.eks nÃ¥r jeg vil ha 45 grader tur til gulvarmen, med 50/50 grader i øvre... 
408 var litt for svak innser jeg for mitt hus, burde hatt 410 eller best 510... synd man ikke bare kan bytte..

Den bruker ved -12 grader og kaldere mere el enn min gamle 6kwh elpatron til å varme huset nå... flott... hadde den enda brukt likt de kalde månedene, ville det vært bra, men 50% mere..., så der røyk den besparelsen jeg fikk i høst fort. så jeg prøver å finne løsninger for å få den til å ikke varme så mye i øvre, da jeg ikke trenger det.

vurderer faktisk å teste et par døgn å skru ned effekten i øvre til 0 og... bare for å se hvor langt ned vp n klarer å holde 46 grader til gulvene... ser for meg at det går kanskje ned til -15



Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecozenith i250
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2016, 19:51:46 »
takk for linken Carl N ... ecoheat , men fortsatt nyttig info :-)

Utloggad magjoh

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecozenith i250
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2016, 23:23:04 »
Det verkar som problemet är löst.
Ändrade i inställningar/värmepump/laddpump till 100% och sedan gick jag till inställningar/elpatron/elpanna övre max kW och drog ner till 0.0.

Nu går inte elpatron in utan värmepumpen kör och värmer upp vattnet.

 

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Ecozenith i250
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2016, 10:48:16 »
Du har två inställningar för övre tanken. Den första, Elpanna övre, anger lägsta tillåtna temp i övre tanken. Det andra värdet, Elpanna övre spets, anger den temperatur som elpatronen alltid ska höja till.

Ställ in båda på samma, exv 45 45, så slutar elpatronen att gå. Om du nollar elpatronen och det blir kallare så klarar inte VP ensam att hålla värmen och då sjunker framledningen och det blir kallt i huset.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecozenith i250
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2016, 16:41:12 »
det var kun -8 igÃ¥r kveld, og -5 idag tidlig... men av en eller annen grunn klarte aldri vp alene Ã¥ fÃ¥ øvre og nedre tank over 38/38... den lÃ¥ Ã¥ pumpet retur 36 tur 41....   

Så stilte jeg tilbake vp øvre temp til max... dvs. så mye den orker på 20 min før den bytter til nedre...
Da guffa den pÃ¥ og rakk Ã¥ høyne øvre tank til 55 grader  og fortsatt med nedre etterpÃ¥.
El patron fortsatt av... 

Grunnen til at det Ã¥ ha lik temp i øvre/nedre ikke ser ut til Ã¥ være bra, selv om jeg har bereder i serie er enkel, nÃ¥r ecoair vil høyne fra f.eks 50 til 55 grader, sÃ¥ bruker ecoair mere el,  og gir mere tilbake...  den tar el utifra hvor varmt vann den skal lage... sÃ¥ nÃ¥r den lager 40-45 grader, sÃ¥ trekker den 1,7, men nÃ¥r den lager over 50, sÃ¥ trekker den fra 2.2 til 2.8   

Samtidig som øvre tank ikke hele tiden blir nedkjølt av returen fra gulvarmen, sÃ¥ klarer den faktisk Ã¥ fÃ¥ opp tempen der fort.  Og er det kalt, shunter den jo derfra ogsÃ¥ til gulvarmen..  sÃ¥ faktisk smart Ã¥ la den varme høyt der med vp, iallefall ned til -10....  men har forsatt elkolbene der pÃ¥ 40 grader, sÃ¥ ikke de slÃ¥r inn uten grunn

Og sÃ¥ ser jeg at at den justerer seg selv ganske mye...  noen ganger 49/49, noen ganger 53/47 osv... sÃ¥ det virker som den gikk mere effektivt som den er satt opp fra fabrikken.  Ikke helt sikker enda, men ser sÃ¥nn ut. 

Men ladepumpen min gÃ¥r generelt pÃ¥ 25-50%, veldig sjelden opp i 100%... men det er vel fordi den velger hastighet for Ã¥ holde delta korrekt.   

Sette den pÃ¥ 100% er vel noe man kun bør  gjøre med 510 og 520 ? 

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!