Författare Ämne: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL  (läst 9701 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mrcheese

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« skrivet: 13 november 2011, 22:03:13 »
Hej ny här  *vinkar*

Har köpt en beg Nibe 2010 6kw billigt (blev över när en bekant borrat pga utbyggnad)
Har precis startat upp och misstänker att anslutning av Niben till elpannan
inte funkar som CTC ECO AIR ska anslutas , dvs anslutning i botten av
pannan.
Det som händer är att returtempen larmar och den startar inte.
Jag kör CP konstant ,läge 1 och stryper pumpen med ventil.
Har ändå ingen tempdiff på in/ut så jag misstänker att det inte skiktar sig
i pannan.
Jag antar att fast kondensering är lösningen men hur går jag till väga?
Har Nibes rumstermostat (RT10) om den behövs.
Tack på förhand
/Ricky

NÃ¥gra bilder.




Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #1 skrivet: 13 november 2011, 22:20:21 »
Som du kopplat in den borde fungera. det är fast kondensering du kopplat in den som.
Startar inte vp överhuvudtaget?    pÃ¥ min nibe mÃ¥ste en termostatingÃ¥ng vara byglad för att den skall gÃ¥ överhuvudtaget (2020-10kw)
Startar den och larmar sen så beror det nog på felkoppling av rören in ut från eco el eller att du vänt fel i in ut på vp
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad mrcheese

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #2 skrivet: 13 november 2011, 23:38:25 »
Den är byglad och startar 2ggr för test/självinställning,
när den är klar blinkar C och kod 12 ses i högra hörnet.



VB från pannan tas från vänstra anslutningen via CP in i
undre ansl i VP/in.
VP/ut leds in i den högra ansl på pannan.
Måste väl vara så det ska fungera?


Utloggad mrcheese

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #3 skrivet: 14 november 2011, 07:26:25 »
Ska jag begränsa tempen i pannan? den ligger på
51 grader nu på morgon (3 plus ute) eller någon
annan ändring?
Med vänlig hälsning,
Ricky

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #4 skrivet: 14 november 2011, 08:02:05 »
Status 12 betyder felkopplade fram och returledningsgivare, kolla vad de visar för värde på din 2010 (kanal 29 och 32)?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mrcheese

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #5 skrivet: 14 november 2011, 18:17:58 »
Status 12 betyder felkopplade fram och returledningsgivare, kolla vad de visar för värde på din 2010 (kanal 29 och 32)?
Visar 35 grader på kanal 29 och 32 , liksom båda analoga
termometrarna.
Ecoel säger 42 grader i övre och 35 i undre delen, har även kollat
att CP sitter i rätt riktning samt pumpar åt rätt håll.
Fattar ingenting?
 :-\

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #6 skrivet: 14 november 2011, 21:08:05 »
vad har du för startemp   och diff innan den tillÃ¥ts starta
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad mrcheese

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #7 skrivet: 14 november 2011, 23:19:42 »
vad har du för startemp   och diff innan den tillÃ¥ts starta

Vet inte vart jag läser av den så jag har gått igenom och fyllt
i alla värden enl nedan.
VP går på fabriksinställningarna.





Med vänlig hälsning,
Ricky

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #8 skrivet: 15 november 2011, 07:58:16 »
Hmmmm.....  Sc:,h
Larmkod 12 finns inte i din manual.
Men den finns i nyare utgåvor (se nedan).
Jag skulle tro att nån bytt ut styrkortet och då råkat förväxla framlednings- och returgivaren.
Här ser du också hur de ska sitta på kortet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mrcheese

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #9 skrivet: 15 november 2011, 14:07:34 »
Hmmmm.....  Sc:,h
Larmkod 12 finns inte i din manual.
Men den finns i nyare utgåvor (se nedan).
Jag skulle tro att nån bytt ut styrkortet och då råkat förväxla framlednings- och returgivaren.
Här ser du också hur de ska sitta på kortet.

De går ej att förväxla då jag har fått helt nytt kit med givare,
ledningsmatta , kabel inkl kontaktstycke med alla 4 kablar med
givarna anslutna.
Det som skulle kunna vara fel att givarna sitter fel på rören
men de sitter enl instruktion på första rör efter flexslangen
och gul kabel = VB/Ut Blå VB/in har jag för mig.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #10 skrivet: 15 november 2011, 14:11:49 »
Det är väl lätt att läsa av temperaturerna när VP'n startar och se vilken av temperaturerna som ökar mest?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad mrcheese

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #11 skrivet: 15 november 2011, 14:29:06 »
Det är väl lätt att läsa av temperaturerna när VP'n startar och se vilken av temperaturerna som ökar mest?
Den stannar ganska omgående men det ska testas när jag
kommer hem.
Tack.

Utloggad mrcheese

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #12 skrivet: 15 november 2011, 20:25:26 »
Tack för att ni stod pÃ¥ er ang givarna  Thumbsup , ledningsmattan med givarna gÃ¥r inte montera fel
om man är läskunnig.
Kontaktstycket ska passa in i slits pÃ¥ kretskortet , helt dummyprof  :D
Givarna är tydligt uppmärkta.

men

DÃ¥ sitter givarna fel !!!

Karvade bort plastbiten i kontaktstycket och vände uppochner , startade om och voila....sÃ¥ funkar det  :)
Inte helt lätt som lekman o montera enl anvisning när man sedan skulle gjort helt tvärt om.




Den gick ca: 45 min , in/ut kanal 29/32 avlästes till 44/48grader (läge 1 på CP ) +3 grader ute.
Kompressor och fläkt i steg 2 så den verkar frisk än så länge.
Nu återstår det roliga , intrimmning mm.
Kommer säkert fler frågor på vägen men det känns bra att det finns vänliga och kompetenta människor här.
Tack än en gång allihopa för hjälpen!

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #13 skrivet: 15 november 2011, 21:17:01 »
justera kopplingsdifferansen till minst 5 ºC gärna mer själv kör jag med 7 ºC dÃ¥ har jag ca 3000 starter per Ã¥r pÃ¥ 2900 driftstimmar.  Du har extremt mycket sarter acumulerade  typ 60000 pÃ¥ 10000 timmars driftid. (beror pÃ¥ att den var inställd pÃ¥ 2 ºC) sÃ¥ han som haft den innan har inte justerat in sitt system. det blir ett snitt pÃ¥ 10 min per start jag ligger pÃ¥ nästan  en timme.
Stopptemperaturen kan du ställa på -10 så går den lite kallare innan den stängs av.

Föresten hur många år har vp varit i drift?
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad mrcheese

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #14 skrivet: 16 november 2011, 23:34:39 »
justera kopplingsdifferansen till minst 5 ºC gärna mer själv kör jag med 7 ºC dÃ¥ har jag ca 3000 starter per Ã¥r pÃ¥ 2900 driftstimmar.  Du har extremt mycket sarter acumulerade  typ 60000 pÃ¥ 10000 timmars driftid. (beror pÃ¥ att den var inställd pÃ¥ 2 ºC) sÃ¥ han som haft den innan har inte justerat in sitt system. det blir ett snitt pÃ¥ 10 min per start jag ligger pÃ¥ nästan  en timme.
Stopptemperaturen kan du ställa på -10 så går den lite kallare innan den stängs av.

Föresten hur många år har vp varit i drift?
Har ändrat enl dina rekommedationer , får köra så ett par dgr och hålla lite koll.
Gjorde lite justeringar på pannan , inställd på 45 grader blev det lite snålt med varmvatten , å andra sidan jobbade
inte pannan alls på enbart uppvärning.
Har nu satt tempen till 50 grader så vi får se om det räcker till.

Håller med om alla korta/täta starter , känns som det är dags för kompressor o ge upp snart när man läst alla dessa
trÃ¥dar om bristfälliga kompressorer pÃ¥ 2010:an  ??? Kollade serienummret den är en sen 2006:a
Å andra sidan gav vi 6000:- för värmepumpen och jag har lagt 9000:- på material/installation sammanlagt lite ungfär vad vår halva årsförbrukning av el är , håller den ett par år så är det ändå en besparing och grovjobbet är redan klart
för en ny värmepump.
Vi hade innan fått ett pris mellan tumme/pekfinger på en CTC Polar a: 76000:- inkl montage, hade stämmt träff hemma med en återförsäljare för att kunna få mer precis offert men han dök alldrig upp på avtalad tid och har ej ens hört av sig,
o nu i efterhand lika bra det kanske.
Frugan beklagade sig på fikarasten på sitt jobb över uteblivna "rörisen" då en jobbarkompis visade sig ha en överbliven
Nibe i det nyinköpta huset , de byggde ut 175 kvm och skulle värma pool så de borrade.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #15 skrivet: 17 november 2011, 21:54:41 »
HÃ¥ller den över vintern sÃ¥ har du minst sparat vad du gav för den  Thumbsup   
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Mr Anderson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #16 skrivet: 30 november 2011, 21:21:05 »
Hej !!

Jag kollade på bilderna som du tog och såg att du stryper på båda ventilerna, in och ut,
rätta mig om jag  har fel men rekomenderas det inte att strypa pÃ¥ retursidan och inte pÃ¥ trycksidan för att undvika kavitation??
De små vattetteventilerna ovanför pump och returventil, är de öppna fullt,dvs stård e vertikalt??
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh

Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.

Utloggad mrcheese

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #17 skrivet: 01 december 2011, 08:15:18 »
Hej !!

Jag kollade på bilderna som du tog och såg att du stryper på båda ventilerna, in och ut,
rätta mig om jag  har fel men rekomenderas det inte att strypa pÃ¥ retursidan och inte pÃ¥ trycksidan för att undvika kavitation??
De små vattetteventilerna ovanför pump och returventil, är de öppna fullt,dvs stård e vertikalt??
Johan

Bilden är från starten av tråden då VP'n inte fungerade och jag testade att strypa mm,
felet visade sig vara felmärkt kabelmatta med givarna för temp fram/retur.
Den fungerar just nu kalas och förser hela huset med värme och varmvatten. :)

Utloggad mrcheese

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #18 skrivet: 06 december 2011, 23:24:21 »
Jaha nu verkar den ha gett upp  :'(  , kommer hem och en propp har gÃ¥tt ...i med en ny  men nu gÃ¥r proppen ute
i inkommande skåp .
Vad är sannorlikt  kompressorhaveri? kan jag felsöka pÃ¥ nÃ¥t vis.

Utloggad mrcheese

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2012, 12:16:12 »
Jahopp , ny f2026-8 på plats gamla på väg bort :)


Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #20 skrivet: 06 februari 2012, 18:13:30 »
Jahopp , ny f2026-8 på plats gamla på väg bort :)



Rasade den gamla? Hur länge höll den?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad mrcheese

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #21 skrivet: 06 februari 2012, 20:52:28 »
Rasade den gamla? Hur länge höll den?
Hos mig 1,5 månad men den har snurrat hos tidigare
ägare sannorlikt sedan 2007.
Enligt serienummret är det en sen 2006.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #22 skrivet: 09 februari 2012, 13:28:14 »
Fick du ut nåt på hemförsäkringen?
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #23 skrivet: 11 februari 2012, 23:36:31 »
funkar det bra nu när du kört ett tag? Tänkte evnt köpa en eco el till min också. Skall evnt bygga garage och bygga ut huset, och koppla på 115m2 till på min vp och har insett att jag måste nog gå över till bergvärme sedan. Pannrummet blir lite svårt att komma åt då mitt befintliga garaget läggs igen och jag måste bära prylarna genom trappan i huset om det skall installeras i efterhand. Eco parten vägde 100 kg så det skall nog gå att få ner i efterhand.
Funkar shuntfördröjningen när den körs som elpanna? så inte onödigt tillskott går in
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad mrcheese

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #24 skrivet: 13 februari 2012, 20:50:56 »
Ja det blir lite slantar tillbaka när jag skickar in fakturan på nya maskinen.
Det fungerar bra med CTC'n så länge nibe'n kan hålla inställd temp i el-pannan .
När pannan är inställd på 50 grader och 22 gr innetemp (rumsgivare) klarar VP att värma hus och varmvatten med behaglig duschtemp
och shuntar ut normalt som med panndrift(värmeslingor spärrade till 0kw i meny/CTC'n) VP styrd med RT10 inställd 1 gr över elpanna.
När utetemp närmar sig -15 skunker framedning från VP'n så pass mycket att jag får hjälpa till med elpannan 1,5 kw läget , det funkar
inte helt perfekt då VP larmar ibland för hög returtemp.


« Senast ändrad: 15 februari 2012, 11:53:46 av mrcheese »

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #25 skrivet: 15 februari 2012, 21:25:33 »
hur hög framledningstemp har du när den börjar larma
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad mrcheese

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #26 skrivet: 16 februari 2012, 15:55:57 »
hur hög framledningstemp har du när den börjar larma
Har inte läst av exakt när det inträffat men det är sannorlikt
när VP's fram/returtemp skunker under inställd temp (50gr)
då ctc ger tillskott.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!