Hej

Har en ny luftvärmepump sedan slutet av Nov i vårt isolerade fritidshus på 54kvm. Är en Panasonic cz35wke. Senaste veckorna när det blivit kallare -5 till -15 grader har vi upplevt att den haft problem att upprätthålla temperatur.

Vi kör luftvärmepump på 23 grader samt högsta fläkt hastighet. I natt var det tex ca -15 grader ute. I huset 4 meter från luftvärmepump var det endast 15-18 grader.

Är det normalt den inte klarar upprätthålla temperatur eller kan det vara något fel? Installatör återanvände rör feån gamla luftvärmepump vid installation kan det påverka?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9561
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Problem med uppehålla temperatur
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2021, 12:51:05 »
Om det är ett äldre fritidshus kan det vara väldigt svårt att bedöma hur bra den är isolerad. Försök känn efter köldbryggor och hur takisoleringen är. Kanske går det att förbättra någorlunda enkelt? CZ35WKE ska klara att ge upp 3,60 kW värme vid -15 °C så det blir 67 W/m² vilket är hyfsat bra, men är isoleringen väldigt enkel kan 100 W/m² behövas.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad krille30

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med uppehålla temperatur
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2021, 13:53:04 »
Tack för svar. Huset är från 1979, tak, golv och väggar är isolerade men som du säger kanske kan isoleras ännu mer.

Trodde dock att ny luftvärmepump med denna kapacitet skulle klara hålla upp värme i huset. Men får kanske dra igång elradiatorerna när det blir minusgrader.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med uppehålla temperatur
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2021, 14:07:05 »
Höj den inställda tempen ännu mer! Behöver den gå på max för att hålla 21°C inne så kör den på max.
Luftvärmepumpen drar säkert i sig ganska varm luft och tror på så vis att det är varmt inne.

Min gamla Panasonic ska ge strax över 4kW vid -15°C. Vid kl 0200 inatt va de -17°C ute. Från hallen och in i salongen är det 5-6m stegat och då inatt var det 26,2°C på termometern. Riktigt skönt.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad krille30

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med uppehålla temperatur
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2021, 14:33:50 »
Ok så är det mer energieffektivt att ställa luftvärmepump på max temp tror det är 30 grader än att balansera den med element med termostat på 20 grader och luftvärmepump på 23 grader?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9561
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Problem med uppehålla temperatur
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2021, 15:00:53 »
Man ska försöka få ut max av luftluftvärmepumpen men det kan då också bli mycket knappande på fjärrkontrollen eftersom utetemperaturen snabbt stiger på dagen och när solen tittar fram.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med uppehålla temperatur
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2021, 18:02:29 »
Du ska inte ha 30°C inomhus och tempinställningen på pumpen är rätt ointressant, den kan lika gärna vara graderad i bokstäver.
Det ja menar är att du ska ställa in pumpen efter vilken temperatur du vill ha. 28°C på pumpen kanske bara blir 21°C i prantiken.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med uppehålla temperatur
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2021, 19:37:25 »
Hej

Har en ny luftvärmepump sedan slutet av Nov i vårt isolerade fritidshus på 54kvm. Är en Panasonic cz35wke. Senaste veckorna när det blivit kallare -5 till -15 grader har vi upplevt att den haft problem att upprätthålla temperatur.

Vi kör luftvärmepump på 23 grader samt högsta fläkt hastighet. I natt var det tex ca -15 grader ute. I huset 4 meter från luftvärmepump var det endast 15-18 grader.

Är det normalt den inte klarar upprätthålla temperatur eller kan det vara något fel? Installatör återanvände rör feån gamla luftvärmepump vid installation kan det påverka?
öka fläkthastigheten för att få jämnare temperatur

Utloggad krille30

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med uppehålla temperatur
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2021, 20:17:17 »
öka fläkthastigheten för att få jämnare temperatur

Tack för tipset. Jag brukar köra på högsta fläkthastighet men bra förslag.

Utloggad krille30

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med uppehålla temperatur
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2021, 12:18:02 »
Kollade idag lite statistik på avfrostning inatt när det varit ca -10. Ligger i intervall 40-60min. Är det normalt, känns som ofta för att kunna upprätthålla temperatur? Hur ofta brukar era avfrosta?

Tid avfrostning
22:51, 23:46, 00:24, 01:26, 02:05, 02:54, 03:50,
04:30, 05:30

​


Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Problem med uppehålla temperatur
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2021, 12:36:04 »
Får den jobba hårt och det är ganska hög luftfuktighet så bygger det på snabbt och det blir rätt korta mellanrum.

Går att kolla någorlunda bra vad den levererar för effekt

Kolla hur många grader det är ovanför innerdelen
Ställ den på max fläkt och högsta inställbara temperatur, stega upp och kolla att den verkligen går upp vid varje ökning av hastighet
Vänta tills den går på max och kolla med en termometer FRAMFÖR utblåset och inte i vilken temp ni får.
Kolla utetemperaturen.
Vad är det för flöde med kubik per timme på högsta hastighet

Är man nära en avfrostning så kommer effekten ut vara sämre så en någorlunda ren utedel vore bra vid test
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad krille30

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med uppehålla temperatur
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2021, 19:15:02 »
Får den jobba hårt och det är ganska hög luftfuktighet så bygger det på snabbt och det blir rätt korta mellanrum.

Går att kolla någorlunda bra vad den levererar för effekt

Kolla hur många grader det är ovanför innerdelen
Ställ den på max fläkt och högsta inställbara temperatur, stega upp och kolla att den verkligen går upp vid varje ökning av hastighet
Vänta tills den går på max och kolla med en termometer FRAMFÖR utblåset och inte i vilken temp ni får.
Kolla utetemperaturen.
Vad är det för flöde med kubik per timme på högsta hastighet

Är man nära en avfrostning så kommer effekten ut vara sämre så en någorlunda ren utedel vore bra vid test


Tack för svar. Temperaturen vid utblåset innedelen håller rätt temperatur till och med något högre än jag satt den på. Avfrostningstid är ca 7min. Dock noterade jag direkt efter avfrostning att det är is kvar på utedel är det normalt? Bifogar några foton.

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Problem med uppehålla temperatur
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2021, 19:33:57 »
Har du bara 31 grader i utblås om den står på 31 grader och full fläkt så är det lågt.
Beror dock på hur kallt du har.

Utedelen ser helt igensnöad ut på sidan och är det likadant på baksidan så fungerar det dåligt, du får försöka få bort snö/is manuellt då det hindrar luftflödet genom utedelen.

Gör rent den och kolla det jag skrev så kan man se vad den levererar
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad krille30

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med uppehålla temperatur
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2021, 19:41:30 »
Har du bara 31 grader i utblås om den står på 31 grader och full fläkt så är det lågt.
Beror dock på hur kallt du har.

Utedelen ser helt igensnöad ut på sidan och är det likadant på baksidan så fungerar det dåligt, du får försöka få bort snö/is manuellt då det hindrar luftflödet genom utedelen.

Gör rent den och kolla det jag skrev så kan man se vad den levererar

Ja ska försöka få bort det. Är dock is som är fastfrusen, är inte tanken att avfrostning ska ta bort isen eller tänker jag fel? Några tips hur man kan få bort det eller är det bäst med en trasa med lite varmt vatten.Baktill ser det bättre ut bifogar ett foto där hoppas det är hyffsat tydligt svårt att ta såhär på kvällen.

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Problem med uppehålla temperatur
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2021, 19:44:12 »
Kanske lite större mängder varmvatten kan lösa isproblemet.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!