Skrivet av: Swedal
« skrivet: 17 februari 2021, 22:21:22 »Ja installatören har återanvänt gamla rör.
Återanvänder gamla rör gör man bara inte. De har gammal olja o skit i sig från den gamla pumpen som kanske inte alls funkar så bra ihop med den nya oljan. Sen blir de hårda med tiden där de utsätts för vibrationer, t ex vid en utedel. Gjorde han inga nya konor på rören heller? Räkna då med att det kan läcka. Skarven med kablarna såg inte så proffsigt ut heller. Har installatören monterat den korrekt i övrigt? Vacuumsugit till under 400 micron och kollat så vacuum håller etc? Om installatören inte ens använder en vacuummätare och suger genom ett manometerställ så kan du ju gissa nivån. Ok nu har jag gnäll färdigt