Titel: nibe 1245, mer än 400m kollektorslang
Skrivet av: jörgen riisom skrivet 18 juni 2013, 19:53:39
Håller på att borra för bergvärme. Färdigborrat i morgon.
Vi har en nibe f1245-12. Den har 400m som specad maxlängd på kollektorslangen. Vi vill ha 190m aktivt borrdjup. Tyvärr visade det sig vara 42 m till berget.
Vi måste dessutom gräva 7m från borrhål till huset.
Som jag ser det blir borrhålet, om det är 12 till grundvattnet:
42+190-(42-12)/2=217 m

Och längden på kollektorslangen:
217*2+7*2=448m

Vad gör jag?

Titel: SV: nibe 1245, mer än 400m kollektorslang
Skrivet av: Smurfen. skrivet 18 juni 2013, 20:29:51
Det enda man egentligen kan göra är att se till att rördragningen inomhus sker med grova rör och med få böjar så man inte får för högt tryckfall. Veka rör samt många böjar ger högt tryckfall vilket leder till onödigt högt delta på kalla sidan vilket inte är nått problem men inte helt optimalt. Det finns dom som kör med längre slang än 450 meter så var inte orolig :)
Titel: SV: nibe 1245, mer än 400m kollektorslang
Skrivet av: Carl N skrivet 18 juni 2013, 20:45:54
När det gäller borra så tror jag att 448 m slang inte är nått problem, i borran så är slangen relativt rak.
Det är lite annorlunda med jordvärmeslang som oftast ligger i sicksack.
Titel: SV: nibe 1245, mer än 400m kollektorslang
Skrivet av: Smurfen. skrivet 18 juni 2013, 21:29:16
Jag gissar på att en borra är sämre tycker inte en lång böj som det är på en jordvärme slang ska öka tryckfallet nämnvärt men böjen längst ner i borran borde bromsa en hel del men som jag skrev det är en gissning.
Titel: SV: nibe 1245, mer än 400m kollektorslang
Skrivet av: Rickard skrivet 19 juni 2013, 07:31:46
Största flödesbegränsningarna ligger nog trots allt som regel i själva värmepumpen.
Slangens flödesmotstånd blir naturligvis högre ju längre den är, men som sagt, om du lägger lite extra på den invändiga rördragningen (större diameter samt långa rörböjar istället för rörvinklar) så borde det kompensera för den längre kollektorn.
Titel: SV: nibe 1245, mer än 400m kollektorslang
Skrivet av: jörgen riisom skrivet 19 juni 2013, 17:08:15
Tack för era svar. Känner mig lugnare.
Titel: SV: nibe 1245, mer än 400m kollektorslang
Skrivet av: Rickard skrivet 19 juni 2013, 20:21:50
Mmm, det kan du göra, men låt inte installatören sätta in 90° vinklar och klena rör, för då har du lurat dig själv.
Minst 28 mm, helst 35 mm - och om du har böjar, välj rörböjar, inte rörvinklar.
Titel: SV: nibe 1245, mer än 400m kollektorslang
Skrivet av: KJE skrivet 02 juli 2013, 19:08:03
Sommaren 2011 hjälpte jag pappa att installera en Nibe 1126 med en slinga på närmare femhundra meter som är både i sjö och jord och ligger antagligen inte helt jämt, särskilt inte på sjöbotten. Hursomhelst så har den gått utan problem i snart två år trots två nittiogradersvinklar på såväl inkommande som utgående rör för brine i pannrummet, rören för jordvärmen är dessutom bara 28 mm i pannrummet så 448 meter borde ju inte vara några problem tycker jag. Fast jag har ju förstås ingen koll på vad det blir för skillnad mellan berg- och sjö/markvärme, med tanke på att förläggningen av slangen blir närmast horisontell med mark/sjövärme och vertikal när det gäller bergvärme.
Titel: SV: nibe 1245, mer än 400m kollektorslang
Skrivet av: Smurfen. skrivet 02 juli 2013, 22:29:38
Vad ligger deltat på kalla sidan på ? hur kraftig är vp ?