Titel: Thermia Villa 60 Motorskydd strul
Skrivet av: Kornte skrivet 20 januari 2021, 18:30:08
Hej, har problem enligt följande : Det började med att VP inte startade,  upptäckte att pumpen larmade för VP och tillskottet hade gått in. Startade om o upptäckte att larmet kom precis när den skulle starta VP åh dra kontaktor då larma VP. Kopplade förbi Motprskyddet genom att flytta upp Röd kabel 95 på Mskyddet till 96 Vit och löste ut ( kopplade alltså förbi Mskyddet) då startar VP efter omstart pump men ger ingen effekt utan bara går o går ( tillskott hoppar in efter en stund) vad ät fel ?
Titel: SV: Thermia Villa 60 Motorskydd strul
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 20 januari 2021, 19:49:56
Motorskydd löser ::  Orsak 3  st  bleck i kontaktorn brända, avbrott i motorskyddet , mjukisen gått sin, sista mycket vanligt.
Inte koppla förbi med 95-96 ska det kopplas förbi så ska skyddet tas bort   och ledningarna på undersidan  på dito flyttas till kontaktorn, då kan kontaktorn dra om den är hel, sen om det är en mjukstart med kan den vara felaktig och går att koppla förbi med
Titel: SV: Thermia Villa 60 Motorskydd strul
Skrivet av: Kornte skrivet 20 januari 2021, 21:47:13
Finns ingen mjukstart på denna , får bara larm VP när den ska starta , har provat annat motorskydd som är 100 helt och får samma resultat , men kontaktor fungerar. Om jag kopplar förbi som bilden så startar VP (kompressor) men den ger inget resultat på integral :-/ och VP larm tänds fortfarande fast VP startar ?
Titel: SV: Thermia Villa 60 Motorskydd strul
Skrivet av: Kornte skrivet 20 januari 2021, 22:13:11
Vill tillägga att Motprskyddet löser inte nu , inget händer förutom att VP Larm dyker upp och tillsätts går in efter en stund,  förbikopplar jag som bilden så startar VP(kompressor ) men larm iaf och tillsattsen går in direkt ?
Titel: SV: Thermia Villa 60 Motorskydd strul
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 20 januari 2021, 23:28:33
Startar VP ? och går som den ska ett tag eller. det med att el går in kan bero på ett givarfel, kolla givaren för VV , om jag inte har fel så är det samma sort som sitter som givare förutom hetgasens. Vi vet inte fabrikat och modell på din VP.
Titel: SV: Thermia Villa 60 Motorskydd strul
Skrivet av: Kornte skrivet 20 januari 2021, 23:53:51
Om jag kopplar som på bilden alltså Motprskyddet ingång 96 röd till 95 Vit och löser ut Motprskyddet manuellt ( alltså kopplar förbi det ) då startar VP (får larm VP ändå men går iaf) o går men inget händer öht på framledningen . Måste köra Bara VP inställning för om jag kör auto så startar tillskottet redan efter några sekunder för att det ska funka.
Låter jag allt vara som innan så startar inte VP alls utan får bara bo larm och efter inställd tid startar tillskottet.
Titel: SV: Thermia Villa 60 Motorskydd strul
Skrivet av: Kornte skrivet 20 januari 2021, 23:58:39
Tillägsinfo: Kompressor verkar okej då i glaset ser det fint ut inga bubblor eller så. Kompressor blir varm som den ska alltså ledningarna på ovansidan blir varma redan efter några sekunder o sedan heta .
Kör jag enbart tillskott så går pumpen precis som vanligt och allt är ok , kopplar jag från auto till enbart tillskott så slocknar VP larm direkt !? Startar jag om pumpen så verkar allt ok till Vp ska starta då får jag larm VP,  inget händer den försöker inte ens starta kompressor , bara click VP larm och sedan startar tillskott efter ett par minuter som det ska .
Titel: SV: Thermia Villa 60 Motorskydd strul
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 21 januari 2021, 00:01:55
Står det bara VP-larm och inte HT eller LT

Edit går VB pumpen som den ska. röret ut från kompressor blir det hett på en gång.
Titel: SV: Thermia Villa 60 Motorskydd strul
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 21 januari 2021, 00:11:04
Är inte kylgubbe, men tänker då jag har VP själv. kan exspansionsventilen ha hängt sig ??  knacka med en hammare på den som en hackspett och prova. den tål det. Din VP är nog kall invärtes och då startar nog EL-patron direkt på någon givare.
Titel: SV: Thermia Villa 60 Motorskydd strul
Skrivet av: Rickard skrivet 21 januari 2021, 07:43:43
Det normala om motorskyddet löser är att du saknar en fas, en trasig säkring eller glappkontakt, eller en defekt kontaktor är det vanliga.
Testa mät spänningen på sista plintarna innan kompressorn när kompressorn går.
Om den bara går på två faser så ger den nog dålig effekt och motorn kan brinna upp.

Min löste ut på liknande sätt, och då hade jag 230 V på alla plintar, tills kompressorn startade - då blev det bara 84 volt på en av faserna.
En loppa bakom en av huvudsäkringarna var orsaken. (Porslinssäkringar)
Titel: SV: Thermia Villa 60 Motorskydd strul
Skrivet av: Kornte skrivet 21 januari 2021, 08:40:42
Kruxet är ju att Motprskyddet löser inte,  inget händer förutom att VP Larm dyker upp o efter ett tag så går tillskott in !? Men tvingar jag mig förbi Motprskyddet som jag skrev tidigare så går kompressor (vp larm dyker upp ändå) men får ingen effekt på framledningen ? Har bytt alla säkringar i proppskåpet till nya !  Så fort tillskott gått till försvinner vi larm .
Titel: SV: Thermia Villa 60 Motorskydd strul
Skrivet av: Rickard skrivet 21 januari 2021, 09:01:50
OM du måste tvinga dig förbi motorskyddet så löser det väl ut, du hade ju provat ett helt nytt?
Eller så är det trasigt.
Jag kan tyvärr inte se annat, men på min Nibe satt det två kontaktorer i serie, en driftkontaktor, och en motorkontaktor med överströmsskydd, bägge var tvungna att vara dragna för att kompressorn skulle gå.

Utan att ha mätt spänningen på sista plintarna före kompressorn vet du inte om den har ström på alla faser.
Titel: SV: Thermia Villa 60 Motorskydd strul
Skrivet av: Kornte skrivet 21 januari 2021, 13:31:47
Har haft elektriker här nu, tydligen är det inte motorskydd utan pressostat för Lågt tryck som larmar , men det går inte att återställa med knappen av någon anledning,  vad göra ?
Titel: SV: Thermia Villa 60 Motorskydd strul
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 21 januari 2021, 13:49:31
Bara byte som gäller eller kanske knacka på den när den löst ut,  Och vid lågt tryck ( sug ) så dras den ner och bryter kretsen. Kan vara så att själva microbrytaren på topp går att byta utan att ta hem en kylgubbe , foto på den kan kanske ge information av typ. Det verkar som en återställning manuellt på knappen löser problemet ett tag, men svårt att säga om det är en axel som kärvar ( fjädern slapp eller söndrig )
 eller microbrytaren som har fått fnatt med för dålig fjäder i sig. Tänker nog på att det är grejerna ini röret som bråkar.
Titel: SV: Thermia Villa 60 Motorskydd strul
Skrivet av: Kornte skrivet 21 januari 2021, 14:57:19
Såhär ser den ut
Titel: SV: Thermia Villa 60 Motorskydd strul
Skrivet av: Kornte skrivet 21 januari 2021, 20:10:35
Om kölbärarpumpen stannar, kärvar ( märkte att den var glödhet och fick knacka) får jag larm för Lågt tryck då ?
Men varför går det ej att kvittera larmet när jag fått igång den ?
Titel: SV: Thermia Villa 60 Motorskydd strul
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 21 januari 2021, 21:29:14
Glödhet KB-pump inget bra då sitter den  fast eller kärvar så den inte går som den ska. Det är en pinne att trycka på för att återställa larmet, finns både på HT/LT tryckregulatorn. Men du måste få fart på KB-pumpen. Annars får VP hicka och bär sig åt. kan du tempen på KB, går det köra KB i 15 min så ska in/ut vara nästan det samma , och sen starta så ska ut sjunka rätt bra.