Hej på er.
Dom senaste två veckorna har värdet på Ute Vp under aktuell driftinfo
Konstant Visat 14 grader. Under "ute" ( vilket jag tror är utegivaren) visar den korrekt Temp. Nu har vi tex 6 grader vilket utegivaren visar korrekt
Medan ute vp alltjämt visar 14 grader. Förmodar att givaren i vp är
Trasig. Kan detta påverka driften eller kan man ignorera det ?
-
Ute Vp är givaren som sitter under värmepumpen, den syns om man tittar under pumpen.
Temperaturen från givaren bestämmer när pumpen ska gå i sommardrift och köra till 55 grader varje start och den styr också när pumpen ska stoppas när det blir för kallt ute.
//erp
-
Tack för svaret, då borde man således få den bytad!?
-
Svar ja, sedan är det väl så att den även styr när laddpumpen ska fortsätta att gå när det börjar närma sig frost ute alltså vid ca +2 grader.
Detta är väl i så fall det allvarligaste just nu. Jag är inte helt hundra på detta men det borde väl vara den här givaren som styr detta. Den vanliga utegivaren hör ju till pannan och den under pumpen bör ju styra allt som kommer till när man kopplar dit värmepumpen.
//erp
-
Verkar vara ngt man som vanlig dödlig skulle kunna fixa själv. Någon som vet vilka delar och var man ev kan få tag i dessa ?
-
Nu ska Vi inte förväxla olika givare? Ute VP givaren står för utomhusgivaren monterat nånstans på fasaden(termiskmotstånd) avsett för att styra huskurvan. Inte många kronor på typ ELFA.
MVH Jiri
-
Nu ska Vi inte förväxla olika givare? Ute VP givaren står för utomhusgivaren monterat nånstans på fasaden(termiskmotstånd) avsett för att styra huskurvan. Inte många kronor på typ ELFA.
MVH Jiri
NEJ, SÅ ÄR DET INTE! Utomhusgivare som monteras på fasaden tillhör EcoEl och styr, tillsammans med värmekurvan, framledningstemperaturen. Den visas som "Ute °C" i driftinfo.
"Ute VP °C" är givaren som är monterad på värmepumpens undersida!
-
Ok, således är det givaren som sitter under VPN som behöver bytas.
Har kollat på den och det är en typ kulodosa med två svarta stift och
Ett motstånd kopplat med en tvåledarkabel. Byter man hela eller är
Det motståndet som brukar ge sig ?
-
Självklart ERP! Det blev lite kortslutning här.
TS! Du behöver bara termiskmotstånd.
MVH Jiri
-
Om du har en nyare EcoAir så är det en sån här du ska ha.
https://jsenergi.com/ctc-reservdelar/ctc-reservdelar-per-typ/ctc-givare/givare-ute-l-1200.html
-
Med en äldre EcoAir bör det vara en sån här:
https://jsenergi.com/ctc-reservdelar/ctc-reservdelar-per-typ/ctc-givare/givare-ute-kpl-47711.html
-
Om jag förstod jiri rätt så är det bara motståndet som behöver bytas,
Dock verkar länkarna som lunk hänvisar till vara en givare.
Lite lätt förvirrad blev jag nu :)
-
Om du är kunnig inom elektronik så kan du naturligtvis bygga givare, men om inte så är det nog klokare att lägga ner några extra kronor och skaffa grejer som är gjorda för det system du har. Att byta ut en defekt givare mot ett hemmabygge som du inte vet hur det funkar verkar mindre klokt.
-
Det finns flera som säljer reservdelar till EcoAir. Söker du på nätet, hittar du bland annat den här : http://www.eldkraft.se/kategori/CTC-EcoAir
-
Om jag förstod jiri rätt så är det bara motståndet som behöver bytas,
Dock verkar länkarna som lunk hänvisar till vara en givare.
Lite lätt förvirrad blev jag nu :)
Jag misstänker att givaren är en NTC 22k. Någon får rätta mig om jag har fel. Vad jag kan minnas är alla förutom hetgasgivaren av samma typ, och jag beställde själv en sådan givare för några tior på ebay (http://www.ebay.com/itm/THERMISTOR-NTC-22K-3-5MM-MPN-ND03P00223K-AVX-/351558614145) istället för att betala flera hundra för en CTC rumsgivare.
Har du inte redan gjort det kolla i den lilla dosan som som sitter under EcoAiren. Det kan vara en upprostad sockerbit som förbinder givaren med kabeln som behöver bytas.
-
I pannans utegivare sitter ett NTC-motstånd på 150 Ohm, art nr hos ELFA 60-250-36.
Kostar några kronor och jag tror att det är samma i pumpens utegivare.
-
Tack för alla tips. Bytte motståndet i givaren under pumpen och är åter frid och fröjd. 8 kr och 10 minunters jobb. Har dock beställt en ny givare från Ctc. Den nya varianten verkar betydligt bättre. Helt kapslad istället för en dosa dom var full av vatten