« skrivet: 09 april 2020, 23:07:17 »Tack för svar!
Jag läste någonstans att även IVTs kompressor går på enfas. Kanske är det så med de minsta modellerna. Ecodan hade ju även ett trevligt effektspann med ner till 1.5kW, bra för låglastperioden med färre start/stop.
Har en hemmabyggd effektmätare (flödesmätare, tempsensorer och en arduino) och den visar ca 2kW till radiatorerna vid 0 grader ute och ca 3kW vid -10 ute. Borde då bli ca 4kW vid -20 men säg 5kW. Plus lite till varmvatten. Helst skulle man väl haft en 1-8kW med trefaskompressor...
Jo men efter att ha läst så känns det som man borde ha 150-160 meter och kanske IVT-pumpen då.
Kolla in Daikin GEO 8.
0,85-8,0 kW
Behöver du inte mer än 5 kW så blir det en hel del on/off i så fall.
Även om du går på 1-fas så innebär det max 5-6 A på din maskin